bax
bax
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

10.07.2012 в 15:58:39

Хотел бы задать несколько вопросов:
Намечается: освещение (несколько точечных светильников), две розетка (фен, стиральная машина), вытяжка.

  1. Вытяжку и освещение повесить на одну линию или лучше на две?
  2. Всё это повесить на один УЗО лучше?
  3. Как делают включение вытяжки? По таймеру от света или отдельным выключателем?
  4. Линии будут под стяжкой. Потолок будет реечный. От пола до потолка можно всё в гофре и вдоль стояков (всё будет потом в общем коробе) или лучше в стену в штробу?
0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2012 в 17:12:30

bax написал : лучше

лучше? это значит хорошо ,а хорошо всегда дороже и труднее

bax написал : Как делают включение вытяжки? По таймеру от света или отдельным выключателем?

и так и так, кому как удобнее, но лучше таймер от света

bax написал : Линии будут под стяжкой. Потолок будет реечный. От пола до потолка можно всё в гофре и вдоль стояков (всё будет потом в общем коробе) или лучше в стену в штробу?

сделайте по потолку раз он все равно реечный и спускайтесь в штробах

0

Переделка зарядных устройств и не только

bax
bax
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

10.07.2012 в 18:11:10

Anat78 написал : лучше? это значит хорошо ,а хорошо всегда дороже и труднее и так и так, кому как удобнее, но лучше таймер от света

сделайте по потолку раз он все равно реечный и спускайтесь в штробах

Понятно что лучше, но и тысячу гофр и линий по полу не хочется. А вот как удобнее - заранее и предположить не могу, всё думаю и думаю. Под реечным потолком - это в любом случае. Вот только не знаю как штробиться. Одна стена каменная - ее ничем не возьмешь, вторая - гипсолитовая и тонкая - боюсь что ее "не хватит". третья с полостями для вытяжки, а в четвертой будут трубы замурованы.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.07.2012 в 21:10:09

bax написал : Одна стена каменная - ее ничем не возьмешь,

штроборез все берет, по гипсолиту можно без гофры тогда все влезет

0

Переделка зарядных устройств и не только

bax
bax
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

11.07.2012 в 12:33:02

Anat78 написал : штроборез все берет, по гипсолиту можно без гофры тогда все влезет

штроборез то возьмет, но это будет ещё тот геморрой. Стена как из камня, перфоратор берет с трудом и крошится. Толщина стены 6 см.

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

11.07.2012 в 14:39:48

bax написал : Хотел бы задать несколько вопросов:
Намечается: освещение (несколько точечных светильников), две розетка (фен, стиральная машина), вытяжка.

  1. Вытяжку и освещение повесить на одну линию или лучше на две?

Одной линии по этим двум приборам за глаза хватит. Если все-таки речь о вытяжном вентиляторе ("...вытяжка..."), то он жрет очень мало. Как правило: свет, розетки ванной, вентилятор вешают на одну линию. Если и выделяют в отдельные линии, то стиральную машину и водонагреватель. У вас два мощных прибора: стиральная машины (около 2 киловатт) и вен (от 1 до 2 киловатт). В принципе одна линия с сечением 3x2.5 в паре с 16 амперным автоматом все это без проблем потянут, особенно с учетом того, что нагрузка фена является кратковременной.

bax написал :

  1. Всё это повесить на один УЗО лучше?

Для стиральной машины можете сделать отдельное УЗО.

bax написал :

  1. Как делают включение вытяжки? По таймеру от света или отдельным выключателем?

Включение вытяжного вентилятора чаще делают вместе с включением света, но это не удобно в использовании (бывает зябко в ванной и под душем с включенным вентилятором).
Комфортнее вывести включение вентиляторы на свою клавишу. Есть вентиляторы (к примеру, малошумные S&P) с таймером. К ним подводится три провода: постоянная фаза, фаза от выключателя вентилятора и ноль. Работает так: включаете вентилятор клавишей и тут же выключаете, вентилятор работает настроенной вами время (к примеру, 5-15 минут чтобы хватало времени вытянуть пар), а потом сам по таймеру выключается. Т.е. после душа перещелкнули выключателем и ушли заниматься своими делами, а он сам через отведенное время вырубился. При включенной клавише - вентилятор работает постоянно. Также есть вентиляторы, работающие по датчику влажности.

bax написал :

  1. Линии будут под стяжкой. Потолок будет реечный. От пола до потолка можно всё в гофре и вдоль стояков (всё будет потом в общем коробе) или лучше в стену в штробу?

Любой способ подойдет.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.07.2012 в 14:56:13

ForwardLook написал : Работает так: включаете вентилятор клавишей и тут же выключаете, вентилятор работает

Для этого обычно используется кнопочный выключатель.

bax написал : штроборез то возьмет, но это будет ещё тот геморрой. Стена как из камня

Почему вы решили, что электромонтаж лёгкий труд?

0
Russo
Russo
Резидент

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

11.07.2012 в 14:59:37

avmal написал : Почему вы решили, что электромонтаж лёгкий труд?

так его же не видно ))))))))))

0
bax
bax
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

11.07.2012 в 15:03:13

ForwardLook написал : Одной линии по этим двум приборам за глаза хватит. Если все-таки речь о вытяжном вентиляторе ("...вытяжка..."), то он жрет очень мало. Как правило: свет, розетки ванной, вентилятор вешают на одну линию. Если и выделяют в отдельные линии, то стиральную машину и водонагреватель. У вас два мощных прибора: стиральная машины (около 2 киловатт) и вен (от 1 до 2 киловатт). В принципе одна линия с сечением 3x2.5 в паре с 16 амперным автоматом все это без проблем потянут, особенно с учетом того, что нагрузка фена является кратковременной.

Для стиральной машины можете сделать отдельное УЗО.

Включение вытяжного вентилятора чаще делают вместе с включением света, но это не удобно в использовании (бывает зябко в ванной и под душем с включенным вентилятором). Комфортнее вывести включение вентиляторы на свою клавишу. Есть вентиляторы (к примеру, малошумные S&P) с таймером. К ним подводится три провода: постоянная фаза, фаза от выключателя вентилятора и ноль. Работает так: включаете вентилятор клавишей и тут же выключаете, вентилятор работает настроенной вами время (к примеру, 5-15 минут чтобы хватало времени вытянуть пар), а потом сам по таймеру выключается. Т.е. после душа перещелкнули выключателем и ушли заниматься своими делами, а он сам через отведенное время вырубился. При включенной клавише - вентилятор работает постоянно. Также есть вентиляторы, работающие по датчику влажности.

Любой способ подойдет.

Большое спасибо. В принципе по таймеру с клавишей - вариант хороший, только боюсь что кто-то другой будет забывать клавишу выключать ))) Или клавишу с диодом поставить.... А таймер встроенный или как отдельный прибор?

0
bax
bax
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

11.07.2012 в 15:05:23

avmal написал : Для этого обычно используется кнопочный выключатель.

Почему вы решили, что электромонтаж лёгкий труд?

А что-нибудь из Леграндовской серии есть кнопочное? Что электромонтаж тяжелый труд - знаю ))) Я уже почти все комнаты проштробил (или проштрабил - не знаю как правильно). Но вот та стена особо крепкая. Раза в три прочнее бетонной по ощущению, даже не знаю, стоит ли ее вообще трогать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.07.2012 в 15:25:15

bax написал : А что-нибудь из Леграндовской серии есть кнопочное?

Всё есть. Если взять серию Valena, Galea Life,Cariva, ..., то одноклавишные кнопочные выключатели в ассортименте http://www.electro-mpo.ru/card35721.html , а в серии Celiane http://www.electro-mpo.ru/card18982.html можно скомпоновать двухклавишный выключатель, где одна клавиша будет выключателем ( освещение, например ), а вторая кнопкой ( вентилятор ). В этой серии, кстати, выключатели отсутствуют, как класс - только переключатели.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу