Имеем:

  1. квартира в новостройке
  2. Автомат в щитке IEK 40А 2Р
  3. всё в квартире разведено кабелем 3*2,5 ВВГ-нг
  4. ввод в щиток ВВГ-нг 3*6
  5. Щиток 2*18
  6. планировалось использовать продукцию SE или аналоги (ABB, Легран)
0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.07.2012 в 17:15:25

критика только деструктивная - сделать нормальную схему без лишней детализации.

А вообще все то же что обычно и вообще банально - все узо перегружены, да и номиналы у некоторых несуществующие. и не продумана схема разводки - в одной комнате разные групповые линии на розетки, которы вообще хрен пойми как по помещениям перепутаны. в спальне 3(!) разных линии, одна какая-то загадочная "аудио". а еще "импульс". что это значт? имхо, через неделю вы забудете, какая розетка на какой линии - при необходимости отключить придется наугад все автоматы дергать .

почитайте аналогичные темы хотя бы в пределах первых 2 стр форума.

0
Kaena13
Kaena13
Новичок

Регистрация: 13.07.2012

Рязань

Сообщений: 15

13.07.2012 в 19:45:19

я разделил квартиру попалам по общим розеткам отдельных потребителей я подключил отдельно, вечером выложу планировку с розетками чтоб было понятно

0
Kaena13
Kaena13
Новичок

Регистрация: 13.07.2012

Рязань

Сообщений: 15

13.07.2012 в 23:20:30

на картинках вроде бы всё нарисовал,если что-то еще нужно. напишите пожалуйста, сделаю

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.07.2012 в 23:52:03

Kaena13, у Вас настолько другой подход к проектированию, что не критика нужна. Нужно поменять образ мышления. Для чего вы розеточные линии кольцуете по всей квартире и у вас одна линия идёт через всю квартиру, а на соседние розетки в той же комнате уже другая линия (и она тоже на ВСЮ квартиру)? 1) УЗО номер 1 и автоматы за ним. Вы приведите их в какое-то соответствие. Если вы сможете купить УЗО на 10А (сомневаюсь) то и автоматы ставьте на сумму не более 10А. Например 6А и 3А. 2) Из под УЗО 2 убирайте свет ВСЕЙ квартиры. Оставляйте только свет санузла. Ставьте последовательно с УЗО 25/10 токоограничивающий автомат, так как УЗО у Вас может быть перегружено. Придётся добавлять отдельное УЗО или дифф для питания освещения на лоджиях. 3) Выкинутые из-под УЗО 2 световые линии распределяйте между другими УЗО. 4) Розеточные линии потрудитесь переработать коренным образом. См. преамбулу.

0
Kaena13
Kaena13
Новичок

Регистрация: 13.07.2012

Рязань

Сообщений: 15

13.07.2012 в 23:53:00

Убрал лишнюю информацию из схемы:

причины того или иного выбора разделения УЗО:

  1. Холодильник и Котел отдельно потому как при долгом отсутствии это то что должно остаться работать (холодильник чтоб продукты не протухни, Котёл, потому что автономное отопление) потребление: 1.1. холодильником 0,1кВт/ч 1.2. котёл 0,08кВт/ч + насос от теплых водяных полов 0,07кВт/ч

Выбрано: УЗО 10А 30мА

  1. Потребители повышенной опастности по поражению током 2.1. Розетка в ванной комнате. для фена 1.2-1.5 кВт/ч 2.2. Стиральная Машинка, стоит на Кухне, пиковое потребление 2,5кВт/ч 2.3.-2.4. Свет, во-первых я не сделал отдельно свет на ванну-туалет, поэтому там пол квартиры и во-вторых при замене лампы-люстры поражение током связано с "полётом не во сне, а на яву" поэтому хотелось бы повесить на более чувствительный автомат на 10мА

Выбрано: потребление фена + стиралки + свет = 4кВт/т => 25А, чувствительность 10мА

  1. Аудио и Хобби я радиолюбитель,хоть слово и ругательное на самом деле, но более понятное у меня хобби паять и соответственно есть иск что-то криво запаять или оставить сопли, чтобы вышибло не всё а часть
    • самодельные усилители мощности, надежность которых дорабатывается со временем

Выбрано: потребление небольшое 1,5кВт/ч, но пики до 3кВт/ч => 16А, чувствительность 30мА

  1. всё остально слил на это УЗО. может поделить на 2-3 или так оставить?

Выбрано: более-менее постоянных потребителей на 6,5кВт/ч => ток 30+А и чувствительность 30мА

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.07.2012 в 23:55:38

Kaena13 написал : Выбрано: УЗО 10А 30мА

Кто производитель, какой каталожный номер, цена в рознице, ссылка на интернет-магазин?

0
Kaena13
Kaena13
Новичок

Регистрация: 13.07.2012

Рязань

Сообщений: 15

13.07.2012 в 23:58:11

на сегодня большая проблема в том, что то что нарисовал "уже лежит".... добавить провод на Свет-"ванну+туалет" можно...

по поводу почему лежат дополнительные линии питания и защиты, можно считать блаж.... как и то что всё разведено ВВГ-нг 2,5*3

прошу помочь более грамотно распихать это все по УЗО и автоматам...

0
Kaena13
Kaena13
Новичок

Регистрация: 13.07.2012

Рязань

Сообщений: 15

14.07.2012 в 00:06:15

web-rr написал : Кто производитель, какой каталожный номер, цена в рознице, ссылка на интернет-магазин?

у "уважаемых производителей" таких нет, спасибо, недоглядел, миниальное на 25А

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.07.2012 в 00:11:29

Kaena13 написал : на сегодня большая проблема в том, что то что нарисовал "уже лежит"....

Тогда поздно пришли за советом

Kaena13 написал : всё разведено ВВГ-нг 2,5*3

Конечно блажь. Тем более что нужно ВВГ-нг ls 3*2,5 (см. разницу в обозначении как по индексу, так и по количеству жил).

0
Kaena13
Kaena13
Новичок

Регистрация: 13.07.2012

Рязань

Сообщений: 15

14.07.2012 в 00:13:59

лежит как раз ВВГ-нг ls 3*2,5