13.07.2012 в 15:36:17
Имеем:
13.07.2012 в 17:15:25
критика только деструктивная - сделать нормальную схему без лишней детализации.
А вообще все то же что обычно и вообще банально - все узо перегружены, да и номиналы у некоторых несуществующие. и не продумана схема разводки - в одной комнате разные групповые линии на розетки, которы вообще хрен пойми как по помещениям перепутаны. в спальне 3(!) разных линии, одна какая-то загадочная "аудио". а еще "импульс". что это значт? имхо, через неделю вы забудете, какая розетка на какой линии - при необходимости отключить придется наугад все автоматы дергать .
почитайте аналогичные темы хотя бы в пределах первых 2 стр форума.
13.07.2012 в 19:45:19
я разделил квартиру попалам по общим розеткам отдельных потребителей я подключил отдельно, вечером выложу планировку с розетками чтоб было понятно
13.07.2012 в 23:20:30
на картинках вроде бы всё нарисовал,если что-то еще нужно. напишите пожалуйста, сделаю
13.07.2012 в 23:52:03
Kaena13, у Вас настолько другой подход к проектированию, что не критика нужна. Нужно поменять образ мышления. Для чего вы розеточные линии кольцуете по всей квартире и у вас одна линия идёт через всю квартиру, а на соседние розетки в той же комнате уже другая линия (и она тоже на ВСЮ квартиру)? 1) УЗО номер 1 и автоматы за ним. Вы приведите их в какое-то соответствие. Если вы сможете купить УЗО на 10А (сомневаюсь) то и автоматы ставьте на сумму не более 10А. Например 6А и 3А. 2) Из под УЗО 2 убирайте свет ВСЕЙ квартиры. Оставляйте только свет санузла. Ставьте последовательно с УЗО 25/10 токоограничивающий автомат, так как УЗО у Вас может быть перегружено. Придётся добавлять отдельное УЗО или дифф для питания освещения на лоджиях. 3) Выкинутые из-под УЗО 2 световые линии распределяйте между другими УЗО. 4) Розеточные линии потрудитесь переработать коренным образом. См. преамбулу.
13.07.2012 в 23:53:00
Убрал лишнюю информацию из схемы:
причины того или иного выбора разделения УЗО:
Выбрано: УЗО 10А 30мА
Выбрано: потребление фена + стиралки + свет = 4кВт/т => 25А, чувствительность 10мА
Выбрано: потребление небольшое 1,5кВт/ч, но пики до 3кВт/ч => 16А, чувствительность 30мА
Выбрано: более-менее постоянных потребителей на 6,5кВт/ч => ток 30+А и чувствительность 30мА
13.07.2012 в 23:55:38
Kaena13 написал : Выбрано: УЗО 10А 30мА
Кто производитель, какой каталожный номер, цена в рознице, ссылка на интернет-магазин?
13.07.2012 в 23:58:11
на сегодня большая проблема в том, что то что нарисовал "уже лежит".... добавить провод на Свет-"ванну+туалет" можно...
по поводу почему лежат дополнительные линии питания и защиты, можно считать блаж.... как и то что всё разведено ВВГ-нг 2,5*3
прошу помочь более грамотно распихать это все по УЗО и автоматам...
14.07.2012 в 00:06:15
web-rr написал : Кто производитель, какой каталожный номер, цена в рознице, ссылка на интернет-магазин?
у "уважаемых производителей" таких нет, спасибо, недоглядел, миниальное на 25А
14.07.2012 в 00:11:29
Kaena13 написал : на сегодня большая проблема в том, что то что нарисовал "уже лежит"....
Тогда поздно пришли за советом
Kaena13 написал : всё разведено ВВГ-нг 2,5*3
Конечно блажь. Тем более что нужно ВВГ-нг ls 3*2,5 (см. разницу в обозначении как по индексу, так и по количеству жил).
14.07.2012 в 00:13:59
лежит как раз ВВГ-нг ls 3*2,5