после некоторых советов получилось такое:

0
Вложение
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

15.07.2012 в 10:34:18

1) 16 16A автоматов - это много. Много всего лучше сделать единым. И Вам будет понятней что отключать и отключилось. И денег сохраните. Благо нагрузка указана - до 3.5 кВт можно объединять. 2) После несколько автоматов на 16А стоит общий автомат на 16А. Что за прикол ? Раньше его не было 3) 3 УЗО должно быть достаточно для любых целей. УЗО на 63А.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.07.2012 в 11:01:46

SergSB написал : 3) 3 УЗО должно быть достаточно для любых целей. УЗО на 63А

Полный бред. Вот прямо так и говорю. УЗО должно быть столько, сколько НУЖНО. Например, есть узо 16/0,01. И его надо вмандячить на розетки ванной одну штуку. На стиралку в ванной одну штуку. А потом ещё есть бойлер в ванной. И на него тоже надо УЗО. И ещё и тёплый пол. И как?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.07.2012 в 11:04:29

А защитные автоматы перед УЗО (это я так понимаю) - это бред. Kaena13, выкиньте их нахрен. Вот вам письмецо от ABB для размышлений: http://cs-cs.net/wp-uploads/generic/documents/ABB_F200_Protect.pdf и не страдайте мракобесием.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.07.2012 в 11:06:34

Посмотрел схему щитка. Щиток бездумный и местами дибильный в плане того, что вы сами себя ограничили в плане мощности. Только если я буду его рисовать, у меня он получится модулей так на 48-56 xD Но если хотите, потерпите часика полтора - я домашние дела сделаю и отрисую вам его ради прикола?

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

15.07.2012 в 11:10:39

Cs-Cs написал : Полный бред. Вот прямо так и говорю. УЗО должно быть столько, сколько НУЖНО. Например, есть узо 16/0,01. И его надо вмандячить на розетки ванной одну штуку. На стиралку в ванной одну штуку. А потом ещё есть бойлер в ванной. И на него тоже надо УЗО. И ещё и тёплый пол. И как?

Полный бред то что Вы говорите.
Кому НУЖНО ? Вам ? Чтобы денег побольше заработать ? Клиенту это точно не нужно. УЗО тут - УЗО там.
1000% не нужно ! Токи утечки считать умеете ? ;)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.07.2012 в 11:44:44

Kaena13, вы видимо позабыли, что у вас ввод всего 40А. так что все 40А узо уже защищены. а три линии по 16А способны высосать всю выделенную мощность. Мож подсократить линий?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.07.2012 в 11:48:45

SergSB, А я, знаете ли, давно не общаюсь с такими клиентами, которые удавиться готовы за один лишний автомат. Щитк считается не по количеству автоматов, а по тому самому подходу, где надо думать головой. Я смотрю, вы крикливый очень, и спокойно беседы вести не умеете. Это тоже говорит о вашем профессионализме.

andrewkhv, вон дело говорит. Про зашиту УЗО.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.07.2012 в 11:50:48

Ладно. Фиг с ним, с щитком. Я если его буду считать, у меня будут вопросы по кухне. Например, варочная, духовка, микроволновка, всякие водофильры/измельчители, стиралки-посудомойки и прочие прелести.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

15.07.2012 в 12:06:07

Cs-Cs написал : SergSB Я смотрю, вы крикливый очень, и спокойно беседы вести не умеете.

Я могу и покричать. И спокойно поговорить. Когда как нужно в конкретной ситуации. :)

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

15.07.2012 в 12:06:49

Cs-Cs написал : Ладно. Фиг с ним, с щитком. Я если его буду считать, у меня будут вопросы по кухне. Например, варочная, духовка, микроволновка, всякие водофильры/измельчители, стиралки-посудомойки и прочие прелести.

Правильно. Пусть сам в начале исправит свои косяки. А то переделал то что было изначально. Так еще хуже стало. :)

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.07.2012 в 12:08:34

Да меня как-то ответ от топикстартера интересует :)

0
Аватар пользователя
Kaena13

Местный

Регистрация: 13.07.2012

Рязань

Сообщений: 15

15.07.2012 в 12:26:47

вечером нарисую...

никто не может потратить полчаса чтоб, нарисовать как это должно быть?

если таких героев нет, буду перерисовывать пока не нарисую...

  1. куча линий обусловлена селективностью,чтоб устройства которые выбьет можно было отключить отдельно
  2. автомат на 16А перд узо на холодильник обусловлен тем что защищает УЗО потому как холодильник с котлом больше 3кВ никак жрать не будет
  3. про автоматы на 32А, где-то на форуме читал что УЗО надо на шаг выше чем защитный автомат потому как рабочий ток УЗО это то какой ток на контактах спокой но пропустит УЗО
  4. 16А автомат перед УЗО 25А 10мА, опять же потребление максимум 2,5-3,2кВт а УЗО с утечной на 10мА есть только 25А (что нашел у SE)
  5. теплый пол есть но он водяной, потредление 50Вт, насоса
0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.07.2012 в 12:27:42

Kaena13, А. Я ща нарисую. Только что там с кухней? Где варочная и духовка? Они же вроде как электрические будут?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.07.2012 в 12:28:50

И что такое "импульс"? Импльсное реле? А то я в тему бегло забегал, но не вчитывался. Если дадите инфу по технике - ща набросаю.