18.07.2012 в 23:14:57
Всем привет! Получили квартиру в доме серии П44-Т, с отделкой. Местный электрик сказал, что на все розетки идет провод 1.5 чего-то там (сечение?). Я обратился к знакомому электрику, который и по образованию электрик и работает на стройке электриком, чтобы на кухню провести дополнительные 4 розетки под духовой шкаф, посудомойку, микроволновку, холодильник и морозилку. Он привез 4 кабеля, два из которых по мощней (под мойку и духовой шкаф – 4 на 2.5 (вроде), и протянул их из коридора через ванную в туалет с выходом на кухню. Меня смущает, что провода пойдут под ванной. Хоть он их и засунул в гофру и с его слов запаса мощности в два раза больше, Но все равно переживаю нормально ли это? Еще он предлагает вместо гофры засунуть все в трубы. Вот фотографии, первые три это коридор, потом 2 ванная вход и выход, потом стояк в туалете и последняя кухня.
19.07.2012 в 08:12:35
Полный бардак. Нарушено всё что только можно было нарушить и строителями и Вашим знакомым "электриком". Он Вас убить собрался? Или членов Вашей семьи? Немедленно специалиста с форума приглашайте на место, он Вам озвучит на месте все имеющиеся нарушения. С ним же хорошо если сможете договорится о переделке полной (это даже не обсуждается!) всей электропроводки в квартире.
Там и с системой уравнивания потенциалов бардак наверняка.
19.07.2012 в 08:27:39
транзитом через ванную, конечно, не полагается и что там за белые провода валяются?... а в чём остальные косяки?
19.07.2012 в 08:33:13
19.07.2012 в 08:50:44
Alexiy написал : транзитом через ванную, конечно, не полагается и что там за белые провода валяются?... а в чём остальные косяки?
GluKiS написал : ... на все розетки идет провод 1.5 чего-то там (сечение?).
Ещё вопросы?
А вот это:
GluKiS написал : ... обратился к знакомому электрику, который и по образованию электрик и работает на стройке электриком
Т.е. безрукий и безмозглый убийца. Другие там не держатся. А вот и подтверждение:
GluKiS написал : ... привез 4 кабеля, два из которых по мощней (под мойку и духовой шкаф – 4 на 2.5 (вроде), и протянул их из коридора через ванную в туалет с выходом на кухню. Меня смущает, что провода пойдут под ванной. Хоть он их и засунул в гофру и с его слов запаса мощности в два раза больше, Но все равно переживаю нормально ли это? Еще он предлагает вместо гофры засунуть все в трубы.
Нормально? Один пункт ПУЭ нарушен, так давайте заодно ещё более тяжкие нарушения сделаем.
19.07.2012 в 09:14:45
и что там за белые провода валяются?
Белые провода это телевизионный и телефонный.
Там и с системой уравнивания потенциалов бардак наверняка.
Да, где стояк в стене замурована деревяшка, а в ней гвоздь.
Так что делать. Я к нему обратился как раз из-за того что с деньгами проблемы. Как я уже говорил квартира с отделкой, на полу лежит кафель. как тогда вести если не штробить и вывести на кухню?
19.07.2012 в 09:52:15
GluKiS написал : Так что делать. Я к нему обратился как раз из-за того что с деньгами проблемы. Как я уже говорил квартира с отделкой, на полу лежит кафель. как тогда вести если не штробить и вывести на кухню?
Если переделывать проводку денег нет то: 1) Все автоматы на имеющиеся линии в квартире (те, что сечением 1,5 квадрата) - поменять на С10 (и не больше!) 2) Все линии проложенные через санузел ликвидировать. (выкусить и вытащить всё!) 3) Новые линии которые вы хотите проложить на кухню провести коридором, очевидног по потолку. Купите симпатишный на вид круглый NYM 3*2,5, им и проложите. Про красоту не спрашивайте - ведь у Вас нет денег.
19.07.2012 в 10:13:58
Про остальные комнаты пока точно забудем. А вот для кухни будем искать электрика, чтобы хотя бы ваши 3 пункта смог выполнить. А одного этого кабеля будет достаточно? или лучше два ...один в плинтус под потолком, а второй по напольному плинтусу? Конечны результат должен быть примерно таким как на фото.
19.07.2012 в 16:01:00
Приходил еще один электрик, посмотрел и сообщил, что делается все нормально. можно и в ванной протягивать, главное чтобы в гофре. у нас 4 кабеля - два 4*2.5 и два 2*2.5 в двойной оплетке. Единственное что из замечаний - поменять все автоматы. Также Для интереса зашел в соседнюю квартиру, у них бригада делает ремонт с нуля, в том числе и электрики. я у них поинтересовался как бы они мне протянули. ответ два провода по подпотолочному плинтусу и два по напольному. а теперь я вообще ничего не понимаю....запутался ппц.
19.07.2012 в 16:11:12
GluKiS написал : два 4*2.5 и два 2*2.5
весьма любопытно. Видимо, те что 4-х жильные - это трехфазка, а 2-х - однофазка, то есть "земли" нет. Это прямое грубое нарушение, особенно с учетом, что "земля" у вас по проекту имеется.
GluKiS написал : два провода по подпотолочному плинтусу и два по напольному.
не айс, но если оба плинтуса - электротехнические, то ничего плохого в такой прокладке нет. естественно, не через ванную.
19.07.2012 в 16:26:56
То, что сделана XYNTA, все уже поняли. Расскажите-ка:
19.07.2012 в 19:36:18
но если оба плинтуса - электротехнические,
Напольный
- Назначение устройств в щите - что какие линии защищает;
Да мне бы, пока линии протянуть ... а автоматы уже в конце. Надо всю черновую работы сделать пока теща не уехала ))
Что из техники будет в кухне. Подробно, до мелочей.
Вот план квартиры, наша слева.
Находясь в кухне, слева от двери варочная панель(под нее уже протянут провод 6 квт.) +вытяжка над ней, раковина остаётся в углу, потом идёт ПММ , над ней тройная розетка на фартуке для чайника и т.д, а также сказали вывести проводки для световых полочек (они будут находится на фартуке-3шт). Справа от двери встроенный морозильник (высотой 1,5м), духовой шкаф, микроволновка,встроенный холодильник + тройная розетка под телевизор, телефон и т.д. По этой стене также будет подсветка для стеклянных подвесных шкафчиков-3 шт.
19.07.2012 в 19:42:49
GluKiS, выкиньте все протянутое горе-элктриком и проложите по этому пути кабель 3х6 в гладкостенной ПВХ-трубе так, чтобы места стыков оказались вне ванной. В квартирном щите подключите этот кабель через УЗО 40А 30мА и АВ С32. В кухне установите маленький щиток, куда и сведите все кабели. Автоматов С16 в нем будет по числу линий. В кухне за мебелью штрабление не обязательно.
19.07.2012 в 22:25:07
Марсик, прокладывание кабеля транзитом через с/у запрещено, если мне не изменяет память ;)
19.07.2012 в 23:39:29
Kamto написал : Марсик, прокладывание кабеля транзитом через с/у запрещено, если мне не изменяет память ;)
В зонах 0, 1 и 2 нельзя. А здесь по факту проложено в зоне 1.