26.07.2012 в 12:59:44

Добрый день всем.

На улице облэнерго заменило столбы и заодно старые оголенные провода, на СИП. И что самое замечательное они по улице пустили на одну фазу как была раньше, а все три. Теперь у меня появилась возможность малой кровью (что б хоть не от ТП тянуть провода) провести себе три фазы.

Сейчас занимаюсь организацией трехфазного ввода в дом. Выясняю разные бюрократические препоны....

Подскажите плиз по технической составляющей. На фасаде буду вешать щиток. В него будет заходить СИП 4*16. Ставлю вводной трехфазный автомат Легран.... из него в щетчик.... а дальше не знаю как быть....(в доме собран щиток под одну фазу)

1.Какой номинал автомата выбрать? С одной фазой понятно - сейчас у меня стоит автомат на 63А, и от счетчика в щиток идет ВВГ 2*10. Если поставить трехполюсник тоже на 63А? категория С.

2.После счетчика ставить УЗО? Какого номинала, категории и порога срабатывания?

3.Какие еще средства защиты нужно поставить в этот вводной щиток?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

26.07.2012 в 14:05:26

fox.msc написал : 1.Какой номинал автомата выбрать?

больше 25 а не дадут все равно :) (хотя у нас за каждый последующий 1 кВт всего по 7 тыс доплатить нужно) потом ставите узо селективное на 100 мА

0

Переделка зарядных устройств и не только

fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

26.07.2012 в 14:28:31

я правильно понимаю, что трехполюсный автомат на 25 ампер это типа как 25 * 3? то есть максимум я могу получить 75А?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

26.07.2012 в 14:44:57

fox.msc написал : то есть максимум я могу получить 75А?

нет , максимум можно получить 25 ампер на фазу, это 5,5 квт на фазу, итого примерно 16 кВт можно снять на трехфазной нагрузке

0

Переделка зарядных устройств и не только

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124168

26.07.2012 в 14:51:24

Я бы поставил трёхфазный рубильник и три однофазных автомата. Зачем при перегрузке одной фазы отключать две другие для однофазных устройств? На трёхфазные потребители - реле контроля фаз. Далее - рисовать....

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

26.07.2012 в 14:58:41

Anat78 написал : нет , максимум можно получить 25 ампер на фазу, это 5,5 квт на фазу, итого примерно 16 кВт можно снять на трехфазной нагрузке

ну то есть если в теории будут только трехфазные устройства, то они смогут получить максимум 25А, а если взять только однофазные, и равномерно их распределить по фазам(например 15 утюгов ))) то суммарно они получат 75А ? (это я для собственного понимания)

BV написал : Я бы поставил трёхфазный рубильник и три однофазных автомата. Зачем при перегрузке одной фазы отключать две другие для однофазных устройств?

это до, или после счетчика? просто до счетчика думаю нужен именно автомат, что бы защитить счетчик как минимум. а после.... тоже думал на счет трех однофазных, но как они будут работать когда после низ будет трехфазный потребитель? Я думал так делать нельзя...

BV написал : На трёхфазные потребители - реле контроля фаз.

а что это за реле? в чем его необходимость?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2012 в 14:58:53

Anat78 написал : больше 25 а не дадут все равно (хотя у нас за каждый последующий 1 кВт всего по 7 тыс доплатить нужно)

это вы там вольготно живёте. В Московской области - типичные цены - 40-80 килорублей за КАЖДЫЙ киловатт

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124168

26.07.2012 в 15:04:14

fox.msc написал : то есть максимум я могу получить 75А?

Anat78 написал : нет , максимум можно получить 25 ампер на фазу,

Интересно вы разговариваете :)

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.07.2012 в 15:47:00

fox.msc написал : Ставлю вводной трехфазный автомат Легран.... из него в щетчик.... а дальше не знаю как быть....(в доме собран щиток под одну фазу)

А дальше ввод на распределительный старый щиток, который надо будет перебрать под новые нормы. Хоть у Вас там свои ПУЭ, но электричество не знает национальных различий. Поэтому, если щиток старый - лучше заменить его на новый, бОльшей емкости и собрать схему распределения по более защищенным современным требованиям. Это имеет смысл даже тогда, когда у Вас двух, а не трехпроводная разводка однофазных потребителей. Потребители, как и автоматы, защищающие разводку могут быть и трех- и однофазные вперемешку.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124168

26.07.2012 в 16:22:18

fox.msc написал : но как они будут работать когда после низ будет трехфазный потребитель?

он будет защищен трёхфазным автоматом - своим.

Но если все же выключится одна фаза на вводе, то некоторые трёхфазные потребители не допускают работы на двух фазах. Если в них внутри нет защиты от этого, то надо ставить реле контроля фаз = РКФ. Будет полезно и в том случае, если одна фаза порвётся до вашего ввода. РКФ вырубает нагрузку если одна или более фаз пропадёт или будет не в допуске.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.07.2012 в 16:36:59

BV написал : то некоторые трёхфазные потребители не допускают работы на двух фазах

Как правило, это трехфазные моторы, работающие на жесткую нагрузку - к примеру, компрессор. Если трехфазник на вентиляторе - он будет и дальше работать на двух фазах - но с меньшей производительностью. В критичные потребители сейчас, как правило, ставят защиту. Но это нужно уточнять. К примеру, каменка для сауны трехфазная - будет просто недодавать жару. Ей это не критично.

0