30.07.2012 в 19:51:31
Предлагаю те случаи описывать, которые и в юмор не идут уже. Но от которых грустно. По разным причинам
Вот звоночек свежий. Не буду излагать диалог, но суть передам. "Выброшенные зря деньги" (привет магазинам М-Видео торгующих проточниками даже и по 9 кВт)
30.07.2012 в 20:03:08
Делали проводку в трехэтажном коттедже..Силовую часть кинули в стены, а коаксиал в гофрах по черновым полам ..Уложили все.Пришли штукатуры - накидали стены..Через неделю пришел прораб - и ему не понравилось , что у самого низа стен возле пола остались наплывы засохшего раствора от штукатурки..Дал команду подсобникам - подчистить все..Те не долго думая взялись за лопаты и топоры..Изрубили в капусту все коаксиальные кабели, которые были протянуты аш из подвала по всему дому..Штук 15 муфт соединительных пришлось поставить..Не знаю как он там сейчас бедняга телевизор смотрит.. Воровство на стройках - тоже печальный момент.. Лет 5 назад делали систему управления вентиляцией, отоплением , сигнализацию в подземной автостоянке.. Один подземный этаж был длинною метров в 900..Все силовые и контрольные кабели были уже стянуты к двум щитовым , соответственно отмаркированы и оставлен подобающий резерв для подключения к щитам..Как же было обидно когда в одну прекрасную ночь кто-то добрый обрезал жгуты по 200 проводов в каждом возле самой стенки щитовой.. Наверное три недели вызванивали с рациями и наращивали кабеля..
31.07.2012 в 13:20:00
Нашёл меня по рекомендации через форум саратовский один клиент. Смотрел я дней 5-7 назад его квартиру. Однокомнатная. Штукатурки нет - прокинут ПУНП. Именно прокинут - в местах будущих коробок просто всё увязано пучком. Примечательно - на люстру идёт трёхжильный ПУНП и что-то тонкое одножильное (ну совсем тонкое - 1,5 мм в диаметре вместе с изоляцией). Объяснил что ПУНП - кака запрещённая, что всё нужно выкидывать и прокладывать ВВГ нг ls (я два куска кабеля с собой таскаю, точнее провода ПУНП ну и кабеля). Вроде всё понял и со всем согласился. Объяснил ему мою цену 18 тысяч (не падайте в обморок москвичи), и это при том, что там всё в штробах - потолок должен быть пустой. Как бы жду когда там стенки санузла возведут, а сам отдыхаю.
Сегодня выяснилось что я был электриком там не первым. Было несколько. Предлагали цену от 8 до 30 тысяч. Расход кабеля оговаривали до 300 метров (а там и уйдёт так), но хозяину все электрики не нравились, расход кабеля должен быть меньше по его мнению. Сегодня выходит на связь - давай говорит оптимизируем. ПУНП на свет оставим.
Отказался я от него. Не по нраву мне такие оптимизаторы. Тем более что объяснял я ему и неоднократно что изоляция у ПУНПа неподходящая. А он теперь попадёт...
31.07.2012 в 16:12:20
Когда торгуются,чтобы сэкономить на ремонте,говорю посчитайте сколько стоят работы по отделке,материалы,доставка и какой это гемор по грязи и времени.Сэкономив на электрике несколько жабных тысяч рублей,вы пускаете прахом весь кайф девственной отделки сознательно - поздравляю,желаю удачи и кланяюсь.
02.08.2012 в 22:24:01
web-rr написал : Объяснил ему мою цену 18 тысяч
для переферии нормально вроде.. Стены ж не бетон.. Хотя конечно.. скоро за миску супа будем проводки делать, млеа..:(
web-rr написал : Расход кабеля оговаривали до 300 метров (а там и уйдёт так),
а сколько площадь единички была ? В такой метраж иногда и на трешку можно вложиться, по скромному..
web-rr написал : Отказался я от него.
все зависит от того, насколько вы нуждаетесь в деньгах, имхо.. бесспорно - если кто-то уже делал до вас, то лучше сразу отказаться и вы только выиграете от этого.. Но если нужда заставляет.. Мне пару раз приходилось такие "порнографии" до ума доводить, шоб хоть как-то работало, и сразу забирать деньги, убегать, менять телефон и прописку.. ))
02.08.2012 в 22:42:07
4eh написал : если кто-то уже делал до вас, то лучше сразу отказаться и вы только выиграете от этого..
Там делал (и не доделал) электрику застройщик. Даже и не знаю, а вдруг застройщик бы использовал АПУНП (могут!), что тоже оставлять проводку надо было? :)
02.08.2012 в 22:53:18
web-rr написал : что тоже оставлять проводку надо было?
ну не все же хозяева квартир читают ПУЭ-7.. ;) да и контроль над монтажем в быту на постсоветском пространстве - отсутствует практически.. В Чехии ты окна поменять в своей квартире не можешь, без соответствующего разрешения, про то чтобы поставить блок кондишина у себя под окном на фасад - не может быть и речи - только на крышу тяни. А о проводке вообще и говорить нечего.. Никто в мире тебя не подключит, пока не пройдешь независимую ревизию..
07.08.2012 в 22:13:42
Вот грустняк ещё. Кстати в Лже-электрики годится. В однокомнатной квартире бабушка, боевая такая, но её развели... Снесли ей санузел (гипсолит наверное был), новый возвели из гипсокартона (упомянула что взяли 20 тысяч). Проводку всю естественно нарушили, но уверяли "мы сами электрики и всё сделаем". Однако не сделали, стали в позу, "вызывай электрика пусть делает всё, потом мы продолжим отделку". По осмотру: проводка в коридоре, санузле и кухне (всё это затронуто при разрушении) жуткая смесь двухжильного алюминиевого провода типа АПВ (сечение не установлено), АПУНП 2*2,5, ПУНП 2*2,5, ПВС 2*0,75. В санузле бабушка хочет душевую кабинку и проточный водонагреватель мощностью 7 кВт. А я даже не могу проконтролировать как саеденили обрывки всех этих проводов, всё за гипсокартоном, доступа нет. Со слов бабушки одна из распредкоробок за гипсокартоновым потолком в ванной осталась. Такое только под демонтаж. Потом полная смена проводки. Проточник естественно отменяется, ибо дом с газовыми плитами, и год рождения у домика - примерно 1975. Грустно.
08.08.2012 в 00:59:13
Марсик написал : И что решили?
Безопасно я сделать, да ещё и с гарантиями я ну никак не смогу. И не буду. Переделывать хозяйка не хочет (придётся разламывать всё что ей нагородили). Сделает кто-то другой, хотя это будет и ненадёжно и смертельно опасно (в ванной розетки прямо в 1-й зоне).
08.08.2012 в 02:14:29
Подошёл знакомый:"Сегодня мать из Италии с сожителем приезжает,а половина дома не работает-помоги!"..Ни одной коробки-все под гипсокартоном,кидаем соплю между двумя розетками,фазируем,подключаем-заработало!,маскируем под плинтус...."Люстра на кухне не выключается-лампочку выкручиваю!"-220 на выключателе,220 на лампе-поставили люстру "с верёвочкой",выключатель розеткой заменили...."В коридор 6 светильников врежьте!"-Только закончили-приезжает мать с итальянцем,вещи заносят,лопочут...дождь,мол.И тут,вдруг,из нескольких светильников начинают течь струи воды!Прямо на ламинат итальянский!"Вы трубу резанули!"-знакомый кричит. С перепугу чуть штаны не испачкали,но пришли в себя,спрашиваем:"Чо сразу-то не хлестануло?".Полез он на чердак-дыру нашёл....Иностранец на кухне верёвочку дёрнул-мы отвернулись и вышли....
08.08.2012 в 08:05:45
web-rr написал : Объяснил что ПУНП - кака запрещённая, что всё нужно выкидывать и прокладывать ВВГ нг ls (я два куска кабеля с собой таскаю, точнее провода ПУНП ну и кабеля
тоже с собой таскаю эти образцы, чтоб заказчик разницу понял, как ни странно в последнее время люди стали чаще прислушиваться, но прислушавшись, все равно потом нанимают деятелей из ближнего зарубежья(ибо у них комплекс и дешевле). недавний случай- съездил посмотрел квартиру. старый фонд, двухэтажные дома после реконструкции. потолки 3.80!!! общая площадь квартиры 150кв.м. новый ввод сделан ВВГнг, слабоват правда, но энергосети почти везде навстречу идут, только деньги плати. Вообщем все посмотрел, проект составил, смету составил. рекомендации мои выслушали и по замене ввода(висел 2/4 поменять на 2/6), и по проводу в гофре. вообщем с материалом у них получалось где то около 100 000р. ну мы вам позвоним. ладно. звонят на днях. " Здрасте, мы вот наняли армян за 300т.р. комплексом, и я только сейчас заметила, что они мне провода не те тянут, которые вы сказали, мягкие такие, тонкие в белой оплетке:) вы нас еще раз прокунсультируйте пожалуйста" :eek: все рекомендации ей еще раз повторил, сославшись на все ПУЭ и СНИП, чтобы проверили. и пожелав удачи в дальнейшем ремонте положил трубку. пришлось таки вечером от нервов приляпать:)
08.08.2012 в 08:42:37
masol666 написал : нас еще раз прокунсультируйте пожалуйста
Это уже просто наглость.
08.08.2012 в 08:53:33
CAMPER написал : Это уже просто наглость.
В ответ, обычно, говорю, в подобных случаях, что консультации платные. А дальше, - 50/50. Либо отказываются, либо платят.:)
08.08.2012 в 09:43:05
токамак написал : В ответ, обычно, говорю, в подобных случаях, что консультации платные
вот и думаю. сделать вызовы и расчеты смет платными что ли. и горячую линию еще;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу