Добрый день.

Имеется однокомнатная квартира с электроразводкой. Сейчас это выглядит так:

  1. Необходимо заменить квартирный щиток Планируется использовать продукцию ABB

  2. Необходимо добавить розетки Комната - 10 розеток + питание для кондиционера(имеется 6 розеток) Ванная комната - розетка для стиральной машины, обычная розетка(розетка для стиральной машины сейчас находится в прихожей) Прихожая - 3 розетки Кухня - 6 розеток, розетка для варочной панели, роозетка для духового шкафа(имеется 3 розетки, розетка для плиты) Балкон - 2 розетки

Для розеток в ванную достаточно одного УЗО на 16мА, или лучше разнести розетку под стиралку и обычную? Для вар. панели и духового шкафа нужны ли отдельные узо? Нужен ли узо для холодильника? Узо для розеток на 30мА нормально?

Заранее спасибо.

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.08.2012 в 11:19:22

beerking написал : УЗО на 16мА

чё?

beerking написал : Узо для розеток на 30мА нормально?

да. вполне.

0
beerking
beerking
Новичок

Регистрация: 02.07.2012

Лобня

Сообщений: 17

02.08.2012 в 12:27:06

Alexiy написал : чё

УЗО 25А 10ма + автомат 16А

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.08.2012 в 13:23:19

beerking написал : УЗО 25А 10ма

А такие бывают?

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

02.08.2012 в 13:40:23

Rumato написал : А такие бывают?

первый раз слышите?)) бывает

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.08.2012 в 13:45:02

beerking написал : УЗО 25А 10ма

такие бывают. Про 10 мА - почитайте СП 31-110-2003 п. А.4.15

beerking написал : 16мА

таких не бывает

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.08.2012 в 13:48:44

beerking написал : Для вар. панели и духового шкафа нужны ли отдельные узо?

формально - не требуется, но я бы ставил на 30 мА в обязательном порядке

beerking написал : Нужен ли узо для холодильника?

аналогично Если считать, что любая розетка подразумевает возможность подключения переносного электроприёмника, то на ВСЕ розетки следует предусматривать диффзащиту.

0
beerking
beerking
Новичок

Регистрация: 02.07.2012

Лобня

Сообщений: 17

02.08.2012 в 15:50:53

Правильно ли я понял что на изображении слева направо:

  1. Обычный рубильник
  2. Автоматически выключатель
  3. УЗО
  4. УЗО
  5. Автоматически выключатель

:o

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

02.08.2012 в 16:05:20

beerking написал : Правильно ли я понял что на изображении слева направо:

  1. Обычный рубильник
  2. Автоматически выключатель
  3. УЗО
  4. УЗО
  5. Автоматически выключатель

:o

3,4 дифавтомат ( УЗО + автомат) остальное правильно

0
beerking
beerking
Новичок

Регистрация: 02.07.2012

Лобня

Сообщений: 17

02.08.2012 в 16:57:55

Всем спасибо, ситуация потихоньку проясняется.

Относительно варочной панели(ВП - Мощность подключения: 7200 Вт) и духового шкафа(ДШ - Мощность подключения: 3650 Вт):

Если для ВП и ДШ прокладывать отдельные провода, то какой из вариантов предпочтительнее:

  1. Для(каждого) ДШ и ВП поставить по дифференц. автомат 2 полюса 220V DS 941 C32/0.03A
  2. Поставить УЗО 2 полюса 220V F 202 AC63/0.3,а от него для ВП - Автомат 1 полюс 220V LS SH 201-C32, для ДШ - Автомат 1 полюс 220V LS SH 201-C25

Если ВП и ДШ повесить на один провод, то какой диф. автомат/УЗО+автомат лучше поставить? У ABB нашел диф. автомат только на 40мА, ведь этого мало будет.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.08.2012 в 17:12:51

beerking написал : У ABB нашел диф. автомат только на 40мА

чё? Один на 16 мА нашёл, другой - на 40 мА! Где ж вы их находите?! :)