Существует ГОСТ Р 53315-2009 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) с изменениями от 26 апреля 2011 г.

В нём сказано:

6. Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения

В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а 2 — Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения

Тип исполнения кабельного изделия
Класс пожарной опасности
Преимущественная область применения

| Без исполнения|
| О1.8.2.5.4|
| Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту|

| нг(A F/R)
нг(А)
нг(В)
нг(С)
нг(D)|
| П1а.8.2.5.4
П1б.8.2.5.4
П2.8.2.5.4
П3.8.2.5.4
П4.8.2.5.4|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных
сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок|

| нг(A F/R)-LS
нг(A)-LS
нг(B)-LS
нг(C)-LS
нг(D)-LS|
| П1а.8.2.2.2
П1,.8.2.2.2
П2.8.2.2.2
П3.8.2.2.2
П4.8.2.2.2|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях|

| нг(А F/R)-HF
нг(A)-HF
нг(B)-HF
нг(C)-HF
нг(D)-HF|
| П1а.8.1.2.1
П1б.8.1.2.1
П2.8.1.2.1
П3.8.1.2.1
П4.8.1.2.1|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах|

| нг(А F/R)-FRLS
нг(A)-FRLS
нг(B)-FRLS
нг(C)-FRLS
нг(D)-FRLS|
| П1а.7.2.2.2
П1б.7.2.2.2
П2.7.2.2.2
П3.7.2.2.2
П4.7.2.2.2|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара|

| нг(А F/R)-FRHF
нг(A)-FRHF
нг(B)-FRHF
нг(C)-FRHF
нг(D)-FRHF|
| П1а.7.1.2.1
П1б.7.1.2.1
П2.7.1.2.1
П3.7.1.2.1
П4.7.1.2.1|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара|

| нг(А F/R)-LSLTx
нг(A)-LSLTx
нг(B)-LSLTx
нг(C)-LSLTx
нг(D)-LSLTx|
| П1а.8.2.1.2
П1б.8.2.1.2
П2.8.2.1.2
П3.8.2.1.2
П4.8.2.1.2|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|

| нг(А F/R)-HFLTx
нг(A)-HFLTx
нг(B)-HFLTx
нг(C)-HFLTx
нг(D)-HFLTx|
| П1а.8.1.1.1
П1б.8.1.1.1
П2.8.1.1.1
П3.8.1.1.1
П4.8.1.1.1|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|

| нг(А F/R)-
FRLSLTx
нг(A)-FRLSLTx
нг(B)-FRLSLTx
нг(C)-FRLSLTx
нг(D)-FRLSLTx|
| П1а.7.2.1.2
П1,.7.2.1.2
П2.7.2.1.2
П3.7.2.1.2
П4.7.2.1.2|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|

| нг(А F/R)-
FRHFLTx
нг(A)-FRHFLTx
нг(B)-FRHFLTx
нг(C)-FRHFLTx
нг(D)-FRHFLTx|
| П1а.7.1.1.1
П1б.7.1.1.1
П2.7.1.1.1
П3.7.1.1.1
П4.7.1.1.1|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|

Неясно как к этому относиться при проектировании электроснабжения торгового центра - получается, что кабели ВВГнг-LS не могут быть туда заложена, а только ППГнг-HF - поскольку именно такие кабели должны применяться "в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах".

При этом в те же торговые центры все закладывают кабели ВВГнг-LS и ни у кого не возникает никаких проблем со сдачей, несмотря на этот ГОСТ.

Что бы это значило??

Не отображается таблица, столько времени на неё убил...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

hvit написал :
Не отображается таблица

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ИХ ТИПА ИСПОЛНЕНИЯ

(в ред. Изменения N 1,
утв. Приказом Росстандарта от 26.04.2011 N 57-ст)

Без обозначения

О1.8.2.5.4

Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь перио дическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту

нг(A F/R)
нг(A)
нг(B)
нг(C)
нг(D)

П1а.8.2.5.4
П1б.8.2.5.4
П2.8.2.5.4
П3.8.2.5.4
П4.8.2.5.4

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок

нг(AF/R)-LS
нг(A)-LS
нг(B)-LS
нг(C)-LS
нг(D)-LS

П1а.8.2.2.2
П1б.8.2.2.2
П2.8.2.2.2
П3.8.2.2.2
П4.8.2.2.2

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях

нг(A F/R)-HF
нг(A)-HF
нг(B)-HF
нг(C)-HF
нг(D)-HF

П1а.8.1.2.1
П1б.8.1.2.1
П2.8.1.2.1
П3.8.1.2.1
П4.8.1.2.1

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах

нг(A F/R)-FRLS
нг(A)-FRLS
нг(B)-FRLS
нг(C)-FRLS
нг(D)-FRLS

П1а.7.2.2.2
П1б.7.2.2.2
П2.7.2.2.2
П3.7.2.2.2
П4.7.2.2.2

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара

нг(А F/R)-FRHF
нг(A)-FRHF
нг(B)-FRHF
нг(C)-FRHF
нг(D)-FRHF

П1а.7.1.2.1
П1б.7.1.2.1
П2.7.1.2.1
П3.7.1.2.1
П4.7.1.2.1

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара

нг(A F/R)-LSLTx
нг(A)-LSLTx
нг(B)-LSLTx
нг(C)-LSLTx
нг(D)-LSLTx

П1а.8.2.1.2
П1б.8.2.1.2
П2.8.2.1.2
П3.8.2.1.2
П4.8.2.1.2

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

нг(A F/R)-HFLTx
нг(A)-HFLTx
нг(B)-HFLTx
нг(C)-HFLTx
нг(D)-HFLTx

П1а.8.1.1.1
П1б.8.1.1.1
П2.8.1.1.1
П3.8.1.1.1
П4.8.1.1.1

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

нг(A F/R)-FRLSLTx
нг(A)-FRLSLTx
нг(B)-FRLSLTx
нг(C)-FRLSLTx
нг(D)-FRLSLTx

П1а.7.2.1.2
П1б.7.2.1.2
П2.7.2.1.2
П3.7.2.1.2
П4.7.2.1.2

нг(A F/R)-FRHFLTx
нг(A)-FRHFLTx
нг(B)-FRHFLTx
нг(C)-FRHFLTx
нг(D)-FRHFLTx

П1а.7.1.1.1
П1б.7.1.1.1
П2.7.1.1.1
П3.7.1.1.1
П4.7.1.1.1

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

hvit написал :
ни у кого не возникает никаких проблем со сдачей

у нас возникают проблемы с энергонадзором и пожарниками на этапе согласования проекта, если категорию (А) не указать для всех кабелей по внутрянке и ещё FR для аварийного освещения и систем безопасности.
Поэтому закладываем в проект строго в соответствии с этим ГОСТом, а что там монтажники реально используют - не наша печаль.

  • уже неоднократно выкладывал тут на форуме.

Какой силовой кабель самый безопасный для дома из тех, что можно сейчас купить в РФ?
Как я понял, в ГОСТе 53315-2009 перечислено много не существующих в природе кабелей?

Alexiy написал :
систем безопасности.

Для противопожарных систем и систем дымоудаления.

ВВГнг-LS.

Alexiy написал :
у нас возникают проблемы с энергонадзором и пожарниками на этапе согласования проекта

вы посмотрите в Лжеэлектриках какой проэкт экспертизу прошел

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Взято с АВОКа:

ГОСТ Р 53315-2009 (таблица 2) запретил применение кабеля исполнения нг в промышленных, жилых и общественных зданиях.
ГОСТ противоречит главе 14 СП 31-110-2003. Могу ли я в проекте заложить кабель ВВГнг по строительным конструкциям из негорючих
материалов под слоем штукатурки?

ОтветАлександр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ

Вопрос касается применения норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Полный ответ на поставленный вопрос соответствует объему журнальной статьи.

Кратко ответ можно сформулировать так:

* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30.04.2009 утвержден перечень национальных
стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.07.2010 № 2450 утверждены изменения, которые
вносятся в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 № 1573;
* Выписка из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с учетом изменений):
…10. Продукция кабельная (код ОКП 35 0000)
ГОСТ 12.2.007.14-75 «ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности», пункт 2;
ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8.
Как следует из представленного перечня документов добровольного применения, ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах
указанных пунктов. Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена. Таким образом, любые требования по выполнению
указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Это было актуально 2 года назад, а сейчас ГОСТ Р 53315-2009 уже отменён и заменён.

SVKan, а что вы скажете на это:
ПУЭ 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
ведь кроме пожарного ГОСТ Р 53315-2009 были и ГОСТ Р 53768-2010 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. В которых содержится точно такая же таблица и которые применяются на обязательной основе. (теперь заменены с 1 января на нацстандарт ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ) Так что г-н Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ или специально лукавит или не в курсе, скорее первое.
с 1 января и введен в действие новый пожарный ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

Alexiy, посмотрите у себя в Техэксперте: Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент ... (с изменениями на 30 июля 2013 года) (утратил силу на основании приказа Росстандарта от 16.04.2014 N 474) Что там нового?

Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Номера разделов (пунктов) национальных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технического регламента:
ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" Раздел 4, раздел 5, таблица 2

Прошу помочь выбрать силовой кабель для деревянной дачи.
Я по кабелям не спец, а тут понадобилось.

1) (ВОКЗ)
2) (Электрокабель Кольчугино)
3) (Спецкабель)

У первых двух чёрная изоляция (что не очень радует).
У третьего парная скрутка (сигнальный кабель). Имеет смысл применить его в качестве силового?

Юрка написал :
кабель для деревянной дачи.
[/COLOR]

Как бы это сказать, чтобы поняли и не закидали тапками.
1) черный пластикат очень любят грызуны, если дом в деревне, где имеется с/х живность, то крысы, если с/х живности нет, то полевые мыши.
2) КПСВВнг безмерно крут, от больниц до ядерных станций, но "при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков" и цены вопроса.
Вы не указали, способ монтажа, как укладывать кабель, открыто, закрыто, в трубах (пластиковых)? Проживание, постоянное - сезонное?
Хотя больше, чем уверен, сейчас накидают, что "только трехпроводка и ввгнглс..."

как "для себя" я делаю NYMнг(А)-LS 3х2,5 кв.мм ок (N,PE)-0,66 малодымный («Севкабель» Санкт-Петербург), его не грызут, на "свету" держится долго, точнее я не доживу, когда он распадется от уф, толстая изоляция, работать легко, приятный не ощупь и не бросается "в глаза" в интерьере при открытой проводке

и что- нибудь к нему из этого -

лично мне нравятся ELSO AQUA-TOP серые

AC/DC написал :
как укладывать кабель, открыто, закрыто, в трубах (пластиковых)?

Открыто. Поэтому цвет и имеет значение.

AC/DC написал :
Проживание, постоянное - сезонное?

Сезонное.

Юрка написал :
Открыто. Поэтому цвет и имеет значение.
Сезонное.

тем более, не надо будет "по наезду" искать и снимать грызуна с кабеля, я самолично крысу снимал, уже мумифицированную, так и висела до весны.
почему ELSO AQUA-TOP, они с крышками, не надо будет по весне разбирать и вынимать жучков-паучком, хорошо сделаны - не убиваемые, да и по цвету к этому кабелю как раз


фотки нашел старенькие, как "для себя" + трубы

Регистрация: 28.11.2007 Москва Сообщений: 1610

Юрка написал :
Открыто. Поэтому цвет и имеет значение.

Тяните ВВГнг / ВВГнг-LS в металлорукаве по стенам. Есть МПГнг, МРПИ, МГПнг, они даже герметичны.
Это даст защиту от механических повреждений, эстетику (можно найти например бежевую изоляцию), и снимет ограничение ПУЭ на 2.1.52, что прямо говорится

2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.

И,
1) зачем вам LSLTx? ГОСТ предписывает для жилых помещений только нг-LS. Хотя, если вы готовы потратиться, то почему бы и нет. Может ещё FRLS?
2) не думали хотя бы внутри постройки трёхпроводную систему уже делать?

p.s. сейчас как раз решаю подобную задачу. буду брать МПГнг с изоляцией примерно Pantone 7499c. 20мм рукав достаточный для 3х2,5 ВВГнг-LS стоит 30р/метр в бухтах по 50м.

VIVA написал :
примерно Pantone 7499c.

Pantone для полиграфии, вообще в строительстве принят RAL

Регистрация: 28.11.2007 Москва Сообщений: 1610

MINik написал :
Pantone для полиграфии, вообще в строительстве принят RAL

Спасибо я в курсе. Но как выяснилось красители для ПВХ и по Pantone маркироваться.

AC/DC написал :
но "при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения...

Если кабель у потолка, то свет по идее не страшен?

AC/DC написал :
черный пластикат очень любят грызуны

Интересно, почему именно чёрный? А может их привлекает тепло от кабеля? Ведь белый NYM меньше излучает тепла, чем чёрный ВВГ, так как они отличаются наличием наполнителя.
В связи с этим вопрос: погибший грызун покусился на кабель, по которому протекал ток или ток там был нулевой?

VIVA написал :
не думали хотя бы внутри постройки трёхпроводную систему уже делать?

Думали. Тем более, что в последние годы там стали менять деревянные опоры на бетонные. Но слухов о трёх проводах нет. Деревня глухая, с тенденцией к вымиранию. Вряд ли что-то изменится с третьим проводом. Скорее дом сгниёт.

Юрка, Если открыто,то почему бы не воспользоваться опытом Amval - он выкладывал недавно фото объекта с кабелем в джутовой оплётке NYM ?

И это пройдёт ...

serj12, нашёл . Да, это прикольно.
У меня вопрос. Прозрачные стяжки + смотрелись бы лучше, чем с гвоздями?
Спрашиваю по двум причинам:

  • Гвозди мне кажутся слабым креплением. Дёрнул - и всё отлетело. Саморезы надёжнее.
  • Стяжка меньше бросается в глаза.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

AC/DC написал :
его не грызут, на "свету" держится долго, точнее я не доживу, когда он распадется от уф

у меня на даче за 3 года NYM и погрызли мышки на уровне плинтуса + он пожелтел и потрескался снаружи.

Юрка написал :
Открыто. Поэтому цвет и имеет значение.

а в кабель-каналах под дерево - как все умные люди делают - такой вариант не рассматриваете?

VIVA написал :
в металлорукаве по стенам.

это только для гаража и для цеха неплохо смотрится, но никак не для жилого помещения.

Alexiy написал :
у меня на даче за 3 года NYM и погрызли мышки на уровне плинтуса + он пожелтел и потрескался снаружи.

Опаники. Интересно. А у нас NYM провалялся в бухтах несколько лет в темноте в хорошем состоянии. Но потом его спионерили воры, когда влезли в хату.

Alexiy написал :
как все умные люди делают

Когда в умные записывали, я отлучился куда-то. Так что теперь строем ходить не обязан.

Юрка написал :
Когда в умные записывали, я отлучился куда-то.

из серии что говорили мне вот с возрастом выйдет толк из тебя.... вот толк вышел, а бестолочь осталась...

Alexiy написал :
он пожелтел и потрескался снаружи

тогда надо кабель не в оболочке из пластиката, а полиэтилена - он света не боится.

Юрка написал :
Прозрачные стяжки + белые базы смотрелись бы лучше, чем белые скобки с гвоздями?

Это посмотрите сами,мне тоже не показались скобки,возможно посмотрел бы на базы и поискал у Rexant цветные стяжки.

Alexiy написал :
в кабель-каналах под дерево

На мой вкус - аляпавато.

И это пройдёт ...