Существует ГОСТ Р 53315-2009 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) с изменениями от 26 апреля 2011 г.
В нём сказано:
6. Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с табл. 2.
Т а б л и ц а 2 — Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
Тип исполнения кабельного изделия
Класс пожарной опасности
Преимущественная область применения
| Без исполнения|
| О1.8.2.5.4|
| Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту|
| нг(A F/R)
нг(А)
нг(В)
нг(С)
нг(D)|
| П1а.8.2.5.4
П1б.8.2.5.4
П2.8.2.5.4
П3.8.2.5.4
П4.8.2.5.4|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных
сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок|
| нг(A F/R)-LS
нг(A)-LS
нг(B)-LS
нг(C)-LS
нг(D)-LS|
| П1а.8.2.2.2
П1,.8.2.2.2
П2.8.2.2.2
П3.8.2.2.2
П4.8.2.2.2|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях|
| нг(А F/R)-HF
нг(A)-HF
нг(B)-HF
нг(C)-HF
нг(D)-HF|
| П1а.8.1.2.1
П1б.8.1.2.1
П2.8.1.2.1
П3.8.1.2.1
П4.8.1.2.1|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах|
| нг(А F/R)-FRLS
нг(A)-FRLS
нг(B)-FRLS
нг(C)-FRLS
нг(D)-FRLS|
| П1а.7.2.2.2
П1б.7.2.2.2
П2.7.2.2.2
П3.7.2.2.2
П4.7.2.2.2|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара|
| нг(А F/R)-FRHF
нг(A)-FRHF
нг(B)-FRHF
нг(C)-FRHF
нг(D)-FRHF|
| П1а.7.1.2.1
П1б.7.1.2.1
П2.7.1.2.1
П3.7.1.2.1
П4.7.1.2.1|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара|
| нг(А F/R)-LSLTx
нг(A)-LSLTx
нг(B)-LSLTx
нг(C)-LSLTx
нг(D)-LSLTx|
| П1а.8.2.1.2
П1б.8.2.1.2
П2.8.2.1.2
П3.8.2.1.2
П4.8.2.1.2|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|
| нг(А F/R)-HFLTx
нг(A)-HFLTx
нг(B)-HFLTx
нг(C)-HFLTx
нг(D)-HFLTx|
| П1а.8.1.1.1
П1б.8.1.1.1
П2.8.1.1.1
П3.8.1.1.1
П4.8.1.1.1|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|
| нг(А F/R)-
FRLSLTx
нг(A)-FRLSLTx
нг(B)-FRLSLTx
нг(C)-FRLSLTx
нг(D)-FRLSLTx|
| П1а.7.2.1.2
П1,.7.2.1.2
П2.7.2.1.2
П3.7.2.1.2
П4.7.2.1.2|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|
| нг(А F/R)-
FRHFLTx
нг(A)-FRHFLTx
нг(B)-FRHFLTx
нг(C)-FRHFLTx
нг(D)-FRHFLTx|
| П1а.7.1.1.1
П1б.7.1.1.1
П2.7.1.1.1
П3.7.1.1.1
П4.7.1.1.1|
| Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|
Неясно как к этому относиться при проектировании электроснабжения торгового центра - получается, что кабели ВВГнг-LS не могут быть туда заложена, а только ППГнг-HF - поскольку именно такие кабели должны применяться "в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах".
При этом в те же торговые центры все закладывают кабели ВВГнг-LS и ни у кого не возникает никаких проблем со сдачей, несмотря на этот ГОСТ.
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ИХ ТИПА ИСПОЛНЕНИЯ
(в ред. Изменения N 1,
утв. Приказом Росстандарта от 26.04.2011 N 57-ст)
Без обозначения
О1.8.2.5.4
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь перио дическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
hvit написал :
ни у кого не возникает никаких проблем со сдачей
у нас возникают проблемы с энергонадзором и пожарниками на этапе согласования проекта, если категорию (А) не указать для всех кабелей по внутрянке и ещё FR для аварийного освещения и систем безопасности.
Поэтому закладываем в проект строго в соответствии с этим ГОСТом, а что там монтажники реально используют - не наша печаль.
Какой силовой кабель самый безопасный для дома из тех, что можно сейчас купить в РФ?
Как я понял, в ГОСТе 53315-2009 перечислено много не существующих в природе кабелей?
ГОСТ Р 53315-2009 (таблица 2) запретил применение кабеля исполнения нг в промышленных, жилых и общественных зданиях.
ГОСТ противоречит главе 14 СП 31-110-2003. Могу ли я в проекте заложить кабель ВВГнг по строительным конструкциям из негорючих
материалов под слоем штукатурки?
ОтветАлександр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ
Вопрос касается применения норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Полный ответ на поставленный вопрос соответствует объему журнальной статьи.
Кратко ответ можно сформулировать так:
* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30.04.2009 утвержден перечень национальных
стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.07.2010 № 2450 утверждены изменения, которые
вносятся в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 № 1573;
* Выписка из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с учетом изменений):
…10. Продукция кабельная (код ОКП 35 0000)
ГОСТ 12.2.007.14-75 «ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности», пункт 2;
ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8.
Как следует из представленного перечня документов добровольного применения, ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах
указанных пунктов. Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена. Таким образом, любые требования по выполнению
указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований.
SVKan, а что вы скажете на это:
ПУЭ 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
ведь кроме пожарного ГОСТ Р 53315-2009 были и ГОСТ Р 53768-2010 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. В которых содержится точно такая же таблица и которые применяются на обязательной основе. (теперь заменены с 1 января на нацстандарт ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ) Так что г-н Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ или специально лукавит или не в курсе, скорее первое.
с 1 января и введен в действие новый пожарный ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
Alexiy, посмотрите у себя в Техэксперте: Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент ... (с изменениями на 30 июля 2013 года) (утратил силу на основании приказа Росстандарта от 16.04.2014 N 474) Что там нового?
Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Номера разделов (пунктов) национальных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технического регламента:
ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" Раздел 4, раздел 5, таблица 2
Юрка написал :
кабель для деревянной дачи.
[/COLOR]
Как бы это сказать, чтобы поняли и не закидали тапками.
1) черный пластикат очень любят грызуны, если дом в деревне, где имеется с/х живность, то крысы, если с/х живности нет, то полевые мыши.
2) КПСВВнг безмерно крут, от больниц до ядерных станций, но "при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков" и цены вопроса.
Вы не указали, способ монтажа, как укладывать кабель, открыто, закрыто, в трубах (пластиковых)? Проживание, постоянное - сезонное?
Хотя больше, чем уверен, сейчас накидают, что "только трехпроводка и ввгнглс..."
как "для себя" я делаю NYMнг(А)-LS 3х2,5 кв.мм ок (N,PE)-0,66 малодымный («Севкабель» Санкт-Петербург), его не грызут, на "свету" держится долго, точнее я не доживу, когда он распадется от уф, толстая изоляция, работать легко, приятный не ощупь и не бросается "в глаза" в интерьере при открытой проводке
Юрка написал :
Открыто. Поэтому цвет и имеет значение.
Сезонное.
тем более, не надо будет "по наезду" искать и снимать грызуна с кабеля, я самолично крысу снимал, уже мумифицированную, так и висела до весны.
почему ELSO AQUA-TOP, они с крышками, не надо будет по весне разбирать и вынимать жучков-паучком, хорошо сделаны - не убиваемые, да и по цвету к этому кабелю как раз
Юрка написал :
Открыто. Поэтому цвет и имеет значение.
Тяните ВВГнг / ВВГнг-LS в металлорукаве по стенам. Есть МПГнг, МРПИ, МГПнг, они даже герметичны.
Это даст защиту от механических повреждений, эстетику (можно найти например бежевую изоляцию), и снимет ограничение ПУЭ на 2.1.52, что прямо говорится
2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.
И,
1) зачем вам LSLTx? ГОСТ предписывает для жилых помещений только нг-LS. Хотя, если вы готовы потратиться, то почему бы и нет. Может ещё FRLS?
2) не думали хотя бы внутри постройки трёхпроводную систему уже делать?
p.s. сейчас как раз решаю подобную задачу. буду брать МПГнг с изоляцией примерно Pantone 7499c. 20мм рукав достаточный для 3х2,5 ВВГнг-LS стоит 30р/метр в бухтах по 50м.
AC/DC написал :
но "при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения...
Если кабель у потолка, то свет по идее не страшен?
AC/DC написал :
черный пластикат очень любят грызуны
Интересно, почему именно чёрный? А может их привлекает тепло от кабеля? Ведь белый NYM меньше излучает тепла, чем чёрный ВВГ, так как они отличаются наличием наполнителя.
В связи с этим вопрос: погибший грызун покусился на кабель, по которому протекал ток или ток там был нулевой?
VIVA написал :
не думали хотя бы внутри постройки трёхпроводную систему уже делать?
Думали. Тем более, что в последние годы там стали менять деревянные опоры на бетонные. Но слухов о трёх проводах нет. Деревня глухая, с тенденцией к вымиранию. Вряд ли что-то изменится с третьим проводом. Скорее дом сгниёт.