Существует ГОСТ Р 53315-2009 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) с изменениями от 26 апреля 2011 г.

В нём сказано:

6. Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения

В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а 2 — Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения

Тип исполнения кабельного изделия
Класс пожарной опасности
Преимущественная область применения

| Без исполнения| | О1.8.2.5.4| | Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту|

| нг(A F/R) нг(А) нг(В) нг(С) нг(D)| | П1а.8.2.5.4 П1б.8.2.5.4 П2.8.2.5.4 П3.8.2.5.4 П4.8.2.5.4| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок|

| нг(A F/R)-LS нг(A)-LS нг(B)-LS нг(C)-LS нг(D)-LS| | П1а.8.2.2.2 П1,.8.2.2.2 П2.8.2.2.2 П3.8.2.2.2 П4.8.2.2.2| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях|

| нг(А F/R)-HF нг(A)-HF нг(B)-HF нг(C)-HF нг(D)-HF| | П1а.8.1.2.1 П1б.8.1.2.1 П2.8.1.2.1 П3.8.1.2.1 П4.8.1.2.1| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах|

| нг(А F/R)-FRLS нг(A)-FRLS нг(B)-FRLS нг(C)-FRLS нг(D)-FRLS| | П1а.7.2.2.2 П1б.7.2.2.2 П2.7.2.2.2 П3.7.2.2.2 П4.7.2.2.2| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара|

| нг(А F/R)-FRHF нг(A)-FRHF нг(B)-FRHF нг(C)-FRHF нг(D)-FRHF| | П1а.7.1.2.1 П1б.7.1.2.1 П2.7.1.2.1 П3.7.1.2.1 П4.7.1.2.1| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара|

| нг(А F/R)-LSLTx нг(A)-LSLTx нг(B)-LSLTx нг(C)-LSLTx нг(D)-LSLTx| | П1а.8.2.1.2 П1б.8.2.1.2 П2.8.2.1.2 П3.8.2.1.2 П4.8.2.1.2| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|

| нг(А F/R)-HFLTx нг(A)-HFLTx нг(B)-HFLTx нг(C)-HFLTx нг(D)-HFLTx| | П1а.8.1.1.1 П1б.8.1.1.1 П2.8.1.1.1 П3.8.1.1.1 П4.8.1.1.1| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|

| нг(А F/R)- FRLSLTx нг(A)-FRLSLTx нг(B)-FRLSLTx нг(C)-FRLSLTx нг(D)-FRLSLTx| | П1а.7.2.1.2 П1,.7.2.1.2 П2.7.2.1.2 П3.7.2.1.2 П4.7.2.1.2| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|

| нг(А F/R)- FRHFLTx нг(A)-FRHFLTx нг(B)-FRHFLTx нг(C)-FRHFLTx нг(D)-FRHFLTx| | П1а.7.1.1.1 П1б.7.1.1.1 П2.7.1.1.1 П3.7.1.1.1 П4.7.1.1.1| | Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений|

Неясно как к этому относиться при проектировании электроснабжения торгового центра - получается, что кабели ВВГнг-LS не могут быть туда заложена, а только ППГнг-HF - поскольку именно такие кабели должны применяться "в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах".

При этом в те же торговые центры все закладывают кабели ВВГнг-LS и ни у кого не возникает никаких проблем со сдачей, несмотря на этот ГОСТ.

Что бы это значило??

0
Аватар пользователя
hvit

Местный

Регистрация: 15.06.2012

Мытищи

Сообщений: 36

02.08.2012 в 12:14:12

Не отображается таблица, столько времени на неё убил... :(

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.08.2012 в 12:39:30

hvit написал : Не отображается таблица

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ИХ ТИПА ИСПОЛНЕНИЯ

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 26.04.2011 N 57-ст)

Без обозначения

О1.8.2.5.4

Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь перио дическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту

нг(A F/R) нг(A) нг(B) нг(C) нг(D)

П1а.8.2.5.4 П1б.8.2.5.4 П2.8.2.5.4 П3.8.2.5.4 П4.8.2.5.4

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок

нг(AF/R)-LS нг(A)-LS нг(B)-LS нг(C)-LS нг(D)-LS

П1а.8.2.2.2 П1б.8.2.2.2 П2.8.2.2.2 П3.8.2.2.2 П4.8.2.2.2

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях

нг(A F/R)-HF нг(A)-HF нг(B)-HF нг(C)-HF нг(D)-HF

П1а.8.1.2.1 П1б.8.1.2.1 П2.8.1.2.1 П3.8.1.2.1 П4.8.1.2.1

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах

нг(A F/R)-FRLS нг(A)-FRLS нг(B)-FRLS нг(C)-FRLS нг(D)-FRLS

П1а.7.2.2.2 П1б.7.2.2.2 П2.7.2.2.2 П3.7.2.2.2 П4.7.2.2.2

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара

нг(А F/R)-FRHF нг(A)-FRHF нг(B)-FRHF нг(C)-FRHF нг(D)-FRHF

П1а.7.1.2.1 П1б.7.1.2.1 П2.7.1.2.1 П3.7.1.2.1 П4.7.1.2.1

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара

нг(A F/R)-LSLTx нг(A)-LSLTx нг(B)-LSLTx нг(C)-LSLTx нг(D)-LSLTx

П1а.8.2.1.2 П1б.8.2.1.2 П2.8.2.1.2 П3.8.2.1.2 П4.8.2.1.2

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

нг(A F/R)-HFLTx нг(A)-HFLTx нг(B)-HFLTx нг(C)-HFLTx нг(D)-HFLTx

П1а.8.1.1.1 П1б.8.1.1.1 П2.8.1.1.1 П3.8.1.1.1 П4.8.1.1.1

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

нг(A F/R)-FRLSLTx нг(A)-FRLSLTx нг(B)-FRLSLTx нг(C)-FRLSLTx нг(D)-FRLSLTx

П1а.7.2.1.2 П1б.7.2.1.2 П2.7.2.1.2 П3.7.2.1.2 П4.7.2.1.2

нг(A F/R)-FRHFLTx нг(A)-FRHFLTx нг(B)-FRHFLTx нг(C)-FRHFLTx нг(D)-FRHFLTx

П1а.7.1.1.1 П1б.7.1.1.1 П2.7.1.1.1 П3.7.1.1.1 П4.7.1.1.1

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.08.2012 в 13:53:07

hvit написал : ни у кого не возникает никаких проблем со сдачей

у нас возникают проблемы с энергонадзором и пожарниками на этапе согласования проекта, если категорию (А) не указать для всех кабелей по внутрянке и ещё FR для аварийного освещения и систем безопасности. Поэтому закладываем в проект строго в соответствии с этим ГОСТом, а что там монтажники реально используют - не наша печаль.

  • уже неоднократно выкладывал тут на форуме.
0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

28.05.2014 в 17:01:28

Какой силовой кабель самый безопасный для дома из тех, что можно сейчас купить в РФ? Как я понял, в ГОСТе 53315-2009 перечислено много не существующих в природе кабелей?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

28.05.2014 в 17:09:21

Alexiy написал : систем безопасности.

Для противопожарных систем и систем дымоудаления.

ВВГнг-LS.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.05.2014 в 19:10:27

Alexiy написал : у нас возникают проблемы с энергонадзором и пожарниками на этапе согласования проекта

вы посмотрите в Лжеэлектриках какой проэкт экспертизу прошел:mad:

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.05.2014 в 09:08:24

Взято с АВОКа:

ГОСТ Р 53315-2009 (таблица 2) запретил применение кабеля исполнения нг в промышленных, жилых и общественных зданиях. ГОСТ противоречит главе 14 СП 31-110-2003. Могу ли я в проекте заложить кабель ВВГнг по строительным конструкциям из негорючих материалов под слоем штукатурки?

ОтветАлександр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ

Вопрос касается применения норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Полный ответ на поставленный вопрос соответствует объему журнальной статьи.

Кратко ответ можно сформулировать так:

* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30.04.2009 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; * Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.07.2010 № 2450 утверждены изменения, которые вносятся в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 № 1573; * Выписка из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с учетом изменений): …10. Продукция кабельная (код ОКП 35 0000) ГОСТ 12.2.007.14-75 «ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности», пункт 2; ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8. Как следует из представленного перечня документов добровольного применения, ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах указанных пунктов. Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена. Таким образом, любые требования по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=73231

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.05.2014 в 09:24:17

Это было актуально 2 года назад, а сейчас ГОСТ Р 53315-2009 уже отменён и заменён. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&page=9&p=4468027&viewfull=1#post4468027

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.05.2014 в 11:06:27

SVKan, а что вы скажете на это: ПУЭ 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). ведь кроме пожарного ГОСТ Р 53315-2009 были и ГОСТ Р 53768-2010 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. В которых содержится точно такая же таблица и которые применяются на обязательной основе. (теперь заменены с 1 января на нацстандарт ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ) Так что г-н Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ или специально лукавит или не в курсе, скорее первое. с 1 января и введен в действие новый пожарный ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.05.2014 в 11:20:41

Alexiy, посмотрите у себя в Техэксперте: Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент ... (с изменениями на 30 июля 2013 года) (утратил силу на основании приказа Росстандарта от 16.04.2014 N 474) Что там нового?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

29.05.2014 в 11:32:33

Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" http://www.norm-load.ru/SNiP/2014/474_Prikaz.htm Номера разделов (пунктов) национальных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технического регламента: ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" Раздел 4, раздел 5, таблица 2

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

03.06.2014 в 16:16:06

Прошу помочь выбрать силовой кабель для деревянной дачи. Я по кабелям не спец, а тут понадобилось.

1) ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5-0,660 (ВОКЗ) 2) ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5ок(N)-0,660 (Электрокабель Кольчугино) 3) КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х2,5 (Спецкабель)

У первых двух чёрная изоляция (что не очень радует). У третьего парная скрутка (сигнальный кабель). Имеет смысл применить его в качестве силового?

0
Аватар пользователя
AC/DC

Местный

Регистрация: 12.10.2007

Москва

Сообщений: 336

03.06.2014 в 16:43:48

Юрка написал : кабель для деревянной дачи. [/COLOR]

Как бы это сказать, чтобы поняли и не закидали тапками. 1) черный пластикат очень любят грызуны, если дом в деревне, где имеется с/х живность, то крысы, если с/х живности нет, то полевые мыши. 2) КПСВВнг безмерно крут, от больниц до ядерных станций, но "при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков" и цены вопроса. Вы не указали, способ монтажа, как укладывать кабель, открыто, закрыто, в трубах (пластиковых)? Проживание, постоянное - сезонное? Хотя больше, чем уверен, сейчас накидают, что "только трехпроводка и ввгнглс..."

как "для себя" я делаю NYMнг(А)-LS 3х2,5 кв.мм ок (N,PE)-0,66 малодымный («Севкабель» Санкт-Петербург), его не грызут, на "свету" держится долго, точнее я не доживу, когда он распадется от уф, толстая изоляция, работать легко, приятный не ощупь и не бросается "в глаза" в интерьере при открытой проводке
http://www.electro-mpo.ru/card34374.html#.U43IESjm5yY

и что- нибудь к нему из этого - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe532.html лично мне нравятся ELSO AQUA-TOP серые

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

03.06.2014 в 16:57:13

AC/DC написал : как укладывать кабель, открыто, закрыто, в трубах (пластиковых)?

Открыто. Поэтому цвет и имеет значение.

AC/DC написал : Проживание, постоянное - сезонное?

Сезонное.

0