Аватар пользователя
MyArt

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Москва

Сообщений: 13

02.08.2012 в 14:17:56

Господа,

Подскажите пожалуйста существуют ли автоматы отключения или реле для переключения? Фазы и нейтраль (в однофазной схеме).

Вопрос возник для защиты ряда устройств (УЗО и итд) от смены фазы на нейтраль подводимой к дому. Дом в дачном поселке и как там от столба прокинут кабель в случае скажем ремонта электросети я не уверен.

Т.е задача предотвратить смену фазы на нейтраль путем отключения сети или , что лучше автоматом сменить полярность. Есть ли готовые решения?

Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

02.08.2012 в 14:32:40

MyArt

Примените систему заземления ТТ. Для экзотических устройств, чувствительных к смене полярности, всегда можно переткнуть вилку питания.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

02.08.2012 в 14:33:13

MyArt написал : для защиты ряда устройств (УЗО и итд)

Назовите хоть одно. Газовый котёл?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.08.2012 в 14:47:05

ВТБ! написал : Назовите хоть одно.

он имеет в виду, что само УЗО надо защищать от протекания токов через его полюс N и от напряжения 380 В на вводе в УЗО На самом деле, УЗО должно быть защищено от сверхтоков вышестоящим автоматом и в таких условиях оно должно без проблем справляться практически с любыми катаклизмами.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

02.08.2012 в 14:58:00

Alexiy написал : он имеет в виду, что само УЗО надо защищать от протекания токов через его полюс N

Не думаю, что такое кто-то мог иметь ввиду. :)

0
Аватар пользователя
MyArt

Местный

Регистрация: 28.06.2012

Москва

Сообщений: 13

02.08.2012 в 15:04:12

Alexiy,

Да я имел ввиду само узо и ему подобные схемы требующие точного подключения фазы и нейтрали. Но про сверх токи речи не было. Я хочу защиты именно он смены нейтрали и фазы на входе от столба. Я прочел, что УЗО может выйти из строя или просто не работать. А где гарантия, что фазу при ремонте обрыва подключат так как была? У меня даже автомат двойной стоит для исключения этой ошибки.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.08.2012 в 15:10:14

MyArt написал : для защиты ряда устройств (УЗО и итд)

УЗО, да ещё и однофазное, в такой защите не нуждается, а вот для "итд" возможно и надо... только кроме газового котла ( и то не все) что-то ничего на ум не приходит...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115876

02.08.2012 в 15:12:37

ВТБ! написал : Газовый котёл?

Через трансформатор?

MyArt написал : Да я имел ввиду само узо

Насколько я знаю, нормальным электромеханическим УЗО по барабану где фаза, и где нейтраль....

MyArt написал : Я прочел, что УЗО может выйти из строя или просто не работать.

Такое УЗО сразу в помойку, не устанавливая....

MyArt написал : У меня даже автомат двойной стоит для исключения этой ошибки.

А вот это правильно....

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

02.08.2012 в 15:35:31

BV написал : Через трансформатор?

И ноль после трансформатора на своё заземление? Наверное, будет работать. Но вилку в розетке перевернуть проще.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

02.08.2012 в 16:23:01

MyArt написал : Да я имел ввиду само узо и ему подобные схемы требующие точного подключения фазы и нейтрали. Но про сверх токи речи не было. Я хочу защиты именно он смены нейтрали и фазы на входе от столба. Я прочел, что УЗО может выйти из строя или просто не работать. А где гарантия, что фазу при ремонте обрыва подключат так как была? У меня даже автомат двойной стоит для исключения этой ошибки.

Уважаемый ТС !!! Вы сами почитайте что пишите !!! Прочитав Ваш вопрос сразу вспомнился один "фрукт" с бывшей работы, который пытался доказать что я в ячейке 10кВт поменял местами шинные мосты, поэтому двигатель после ремонта начал крутиться в "не ту сторону". Так и у Вас это чтобы поменять L и N надо:

  • всю воздушку переподсоединить ... или
  • если какой нибудь идиот залезет на столб и сделает переподключение... или
  • то же самое Вы сами сделаете, но только на вводе в доме. Других случаев не вижу У Вас же может появиться почти 380В при отгорании "нуля" и про это Вам уже писали. "Но это уже совершенно другая история..... " А Вы занимаетесь не понятно чем.
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.08.2012 в 16:32:05

Ким написал :

  • всю воздушку переподсоединить ... или

а это случается. Местный электрик приходит по жалобе жителей на несимметрию фаз, замеряет ток и тупо целую улицу на другую фазу вешает... Как он это сделает (с ошибками или без) - ещё вопрос... так что всяко может быть, но у вас же там

MyArt написал : У меня даже автомат двойной стоит для исключения этой ошибки.

так что волноваться абсолютно не о чем

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу