ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

06.08.2012 в 13:35:12

У ABB есть УЗО типа APR (например DS201 C16 APR30). В описании сказано: Серия DS201 также включает вариант APR с более надежной защитой от нежелательного срабатывания вследствие перенапряжений, вызываемых, например, ударами молний, работой в распределенных сетях, помехами и т.д.
Есть ли опыт ее использования? За счет чего достигается нечувствительность к таким воздействиям? Я хотел бы ее использовать в квартире вместо УЗО типа А. Соответственно, вопрос - есть ли какие-то ситуации, где APR может сработать "по делу", там где типа A не сработает? Есть ли тесты по чувствительности этого типа?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.08.2012 в 14:19:07

Наверное, вы имели в виду ABB DDA200 AP-R, дифференциальный блок (приставка), к которому с правой стороны присоединяется автомат серии S200. Эти блоки бывают типа А и типа АС. Маркировка AP-R - это задержка срабатывания примерно на 10 милисекунд. Такое УЗО различает кратковременное увеличение утечки и постоянную утечку, отключаясь только в последнем случае. Время срабатывания при двукратном превышении уставки примерно 150 милисекунд. То есть, AP-R - это просто задержка времени, а не тип УЗО, как А или АС.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.08.2012 в 14:43:01

Abrikos написал : То есть, AP-R - это просто задержка времени, а не тип УЗО, как А или АС.

AP-R - это устройство имеет кривую отключения между обычным УЗО и селективным: и фактически является помехозащищённым УЗО класса А с небольшой выдержкой времени перед срабатыванием. У Schneider Electric подобные УЗО именуются как класс Asi

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.08.2012 в 14:47:01

У меня в старом каталоге DS200 - это дифференциальные автоматы типа АС и А, но без примочки "AP-R". Или это новая модель пошла, или F202 AP-R, или DDA202 AP-R, или FS201, но у FS201 вроде нет AP-R.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.08.2012 в 14:53:30

Да, что и видно из приведенного вами рисунка. Еще не "S", но задержка уже имеется.

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

06.08.2012 в 16:05:44

Abrikos написал : У меня в старом каталоге DS200

насколько я понял, это новая серия DS201 и DS202. купил такой диф., но еще не проверял. наверное, по смыслу, то же, что и для DDA - просто не видел кривых срабатывания в инструкции. Ок, т.е. в ванну лучше все-таки типа А ставить, а на бытовую технику можно и AP-R.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.08.2012 в 18:23:26

Чуть выше Alexiy представил рисунок из каталога АВВ с графиком срабатывания устройства класса AP-R с уставкой на 30 милиампер (средняя красная линия). На ванную обычно ставят стандартное УЗО без задержки. УЗО разделяются по типу конструкции - с защитой от КЗ и перегрузки и без защиты. По определяемой форме тока утечки - А, АС, В. По чувствительности - 10 и 30 милиампер защита людей, 100 - 1000 милиампер общая защита, например, от пожара. По времени срабатывания - обычное УЗО, селективное УЗО класса "S" (с задержкой срабатывания). AP-R это недавняя разработка АВВ, такой себе промежуточный вариант (для удобства пользователей) между обычным УЗО и селективным УЗО класса "S". Когда вы говорите - что мне ставить - AP-R или А?, - то вы немножко путаете понятия. Устройство с маркировкой AP-R может быть и типа А, и типа АС.
У меня дома, в панельной многоэтажке, стиралка стоит пока в ванной (хочу перенести в кухню) и розетка для нее в ванной подключена отдельной линией из квартирного щитка через дифференциальный автомат старой серии АВВ F272/6 - С16/00,3. Это УЗО типа А мгновенного срабатывания, без задержек. За 2 года эксплуатации ложных отключений из-за помех в сети не было.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.08.2012 в 19:26:38

Ок, т.е. в ванну лучше все-таки типа А ставить, а на бытовую технику можно и AP-R.[/QUOTE]

Учитывая то, что вы живете в Москве и вам не 90 лет, у вас дома все УЗО должны быть типа "А", независимо от того, есть ли у них защита от ложных срабатываний, или нет. Например, разница между F202 A-25/0,03 и F202 A-25/0,03 AP-R лишь в том, что последнее теоретически не должно отключаться при помехах, которые вы описали в своей теме.

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

06.08.2012 в 23:00:36

Abrikos написал : Устройство с маркировкой AP-R может быть и типа А, и типа АС.

В каталоге ABB, устройства типа DS200 AP-R не разделяются на A или AC. То что я купил имеет обозначение типа A (синусоида и полупериод). В общем, попробую поискать характеристики срабатывания именно этого типа, чтобы снять все сомнения по поводу их применимости).

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

07.08.2012 в 08:02:40

Нашел описание APR, правда на английском, в их журнале Day by Din 1/12: When to use APR high-immunity RCDs. APR high-immunity RCDs should be installed whenever unwanted tripping needs to be avoided. Substantially, there are two such circumstances. The first is when system and load conditions make the probability of disturbances, which could cause unwanted tripping, particularly high. This is the case with: − Powering electronic loads, particularly if they are fitted with inverters and electrical filters, lights with electronic power supplies, dimmers etc. − Suburban areas, isolated buildings, overhead power supplies, proximity to factories or construction sites, areas subject to thunderstorms (in these cases it is also necessary to provide for surge protection using suitable SPDs).

The second occurs when operational continuity is particularly essential, like in the following cases: − Hospitals, emergency services; − Intrusion alarm systems, refrigerators, freezers, electric vehicle charging systems; − Non-supervised systems, radio basestations, surveillance equipment; − IT centres; − Continuous industrial processes; − etc.

Также, в описании сказано, что время реакции выбрано так, чтобы соответствовать требованиям стандарта, приближаясь к верхней границе, т.е. разрешая работу максимально допустимое время и обеспечивая оптимальную защиту.

Вот, в итоге:

The range of ABB RCDs also includes AP-R (anti-disturbance) devices which trip according to the limit times allowed by the Standards for instantaneous RCDs. This function is due to the slight tripping delay (approx. 10 ms) relative to the standard instantaneous ones. - просто 10мс задержка перед срабатыванием. Думаю, вполне допустимо для дома и квартиры). Только их как-то очень сложно найти в Москве. Заказывал у дистрибьютора, 1.5 месяца ждал.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

07.08.2012 в 23:29:56

ЭлектроШаман в своем блоге пишет про новую серию DS и дает ссылку на каталог 2011 года.

0