ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

08.08.2012 в 07:26:55

Abrikos написал : ЭлектроШаман в своем блоге пишет про новую серию DS и дает ссылку на каталог 2011 года.

Ну в этом каталоге довольно кратко описано: DS201 типа АPR, с характеристикой срабатывания С. Назначение: защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю, обеспечивает оптимальное сочетание между безопастностью и непрерывностью питания потребителя, благодаря функции защиты от ложного срабатывания; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (IΔn=30 мА) прикосновении; защита и изоляция активных и индуктивных нагрузок. Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты. У меня после прочтения этого и возник вопрос - каким образом достигаются заявленные свойства)

0
denli
denli
Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

29.08.2019 в 09:07:25

Alexiy написал:

Abrikos написал : То есть, AP-R - это просто задержка времени, а не тип УЗО, как А или АС.

AP-R - это устройство имеет кривую отключения между обычным УЗО и селективным: и фактически является помехозащищённым УЗО класса А с небольшой выдержкой времени перед срабатыванием. У Schneider Electric подобные УЗО именуются как класс Asi

Alexiy,

Не нашел в документации ABB про задержку перед срабатыванием. Можете уточнить этот момент?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.08.2019 в 10:04:40

denli, Вы дату последнего сообщения видели?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.08.2019 в 20:27:05

СтранникXXI написал: Вы дату последнего сообщения видели?

Если бы это был совет, можно было бы говорить о некропостинге. А тут вопрос, просто формально адресованный конкретному собеседнику.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

29.08.2019 в 20:47:26

ВТБ!, Собеседник в глубоком бане.

0

Да, ни фига.

denli
denli
Местный

Регистрация: 22.06.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

29.08.2019 в 22:19:07

СтранникXXI написал: denli, Вы дату последнего сообщения видели?

СтранникXXI,

Да я уже сам нашел ценный документ на английском. https://library.e.abb.com/public/8b526cf8e2c97231c1256eb6004ebb00/2CSC420001D0201en.pdf Стр. 77.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

30.08.2019 в 17:12:59

denli написал: Не нашел в документации ABB про задержку перед срабатыванием. Можете уточнить этот момент?

denli написал: Стр. 77.

Более ценно "new AP residual current operated circuit-breakers resist a current impulse with 8/20 μs form and 3000 A peak." в отличии от "A type RCDs are not sensitive to impulsive currents up to a peak of 250 A (8/20 wave form)."

Однако, заметим в "Table of RCD selectivity" нет строчек и столбцов относящихся к AP, т.е. задержка 10 мс на селективность не влияет.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

30.08.2019 в 17:39:14

Serge3leo написал:

denli написал: Не нашел в документации ABB про задержку перед срабатыванием. Можете уточнить этот момент?

denli написал: Стр. 77.

Более ценно "new AP residual current operated circuit-breakers resist a current impulse with 8/20 μs form and 3000 A peak." в отличии от "A type RCDs are not sensitive to impulsive currents up to a peak of 250 A (8/20 wave form)."

Однако, заметим в "Table of RCD selectivity" нет строчек и столбцов относящихся к AP, т.е. задержка 10 мс на селективность не влияет.

Serge3leo, Это тот же тип G ?

0

Да, ни фига.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

30.08.2019 в 18:09:00

dokar написал: Это тот же тип G ?

"RCD type G" тоже "нестандарт", но ещё он в разных местах упоминается и как стойкий к 3 кА, и как стойкий к 200 А. Так что "тот же" или не "тот же" непонятно. Наверное, лучше считать, что свой собственный, и в части "типа AP" читать только документацию ABB.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

30.08.2019 в 18:30:27

Serge3leo, они и не позиционируются как селективные, они позиционируются как "повышенной помехоустойчивости"

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

30.08.2019 в 20:15:42

С этими G, G/KV, U, K, AP, Si - полная анархия.


В. Гуревич, "Ложные срабатывания УЗО: кто виноват и что делать?". https://www.power-e.ru/pre_102_5_13_pcdq.php


Просто УЗО 30 мА, G (G/KV) 30 мА, G (G/KV) 300 мА, S 300 мА.

https://www.eti.ua/levels-2?view=ident&levelid=74&id=002062521 https://www.eti.ua/levels-2?view=ident&levelid=74&id=002062727 https://www.eti.ua/levels-2?view=ident&levelid=74&id=002064727 https://www.eti.ua/levels-2?view=ident&levelid=74&id=002064732

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.