Новичок

Регистрация: 20.08.2012

Калининград

Сообщений: 9

20.08.2012 в 11:55:55

Добрый день. Вчера закончили ремонт в последней комнате (хрущевка 2х комнатная) и началось. Подключили отдельный автомат на комнату. Из электрооборудования в комнате на данный момент: диодная лента с трансформатором на 120вт (запас получился порядка 40вт), лампочка, 5 розеток и двойной выключатель. При подключении сразу выбило новый автомат, нашли кз на розетке и отключили ее, причем розетка в коридоре, видимо ее тоже подключили на эту линию. После решения проблемы с кз, включили автомат, всё заработало. Через время (минут 15) автомат выбило, подумали что трансформатор бракованный, сняли с него питание полностью, но проблема как была так и осталась. Перепробовали разные варианты и замены лампочки подключенной, но итог один и тот же - через 10 минут - 2 часа выбивает автомат и всё. Сменили 3 автомата IEK B16, но проблема так и не исчезла. Все у кого не спрашивал о проблеме, говорят что будто что-то греется, но чему там можно греться если включена одна лампочка, да и время когда отключается автомат слишком хаотично. Помогите пожалуйста в чем может быть проблема?

1
alfabravo
alfabravo
Резидент

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

20.08.2012 в 12:11:56

моё мнение,проводку всю надо менять заново,в ней всё дело,хотя может просохнет всё и отключения прекратятся.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.08.2012 в 12:17:15

erop, Вы не уточнили одну маленькую подробность, которую всем захочется узнать - модель автомата.

0
erop
erop
Новичок

Регистрация: 20.08.2012

Калининград

Сообщений: 9

20.08.2012 в 12:46:38

avmal написал : erop, Вы не уточнили одну маленькую подробность, которую всем захочется узнать - модель автомата.

IEK BA47-29 B16 230/400В

alfabravo написал : моё мнение,проводку всю надо менять заново,в ней всё дело,хотя может просохнет всё и отключения прекратятся.

так полностью вся новая проводка была проложена по комнате, это все под гипсоплитой в потолке и заштроблено.. т.е. это ломать и переделывать всю комнату?!

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.08.2012 в 13:38:56

А монтажник который Вам проводку делал повесился с горя? Нельзя его пригласить и потребовать ответа? Какой кабель проложен? Распределительные коробки в доме есть? Щит квартирный? На этом форуме очень любят фото.

0
erop
erop
Новичок

Регистрация: 20.08.2012

Калининград

Сообщений: 9

20.08.2012 в 13:49:26

фото сделаю, щит в коридоре общем на 4 квартиры. да, коробки присутствуют: 2 в комнате они идут в коридоре в коробки распределительные и от них уже идет в щит. кабель, по-моему, 3х2.5 тянули. Позвонил монтажнику, он сам в недоумении, говорит что 10 лет уже этим занимается и проблем таких не было. Сейчас занят на объекте в другом городе и на днях должен посмотреть заехать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140216

20.08.2012 в 15:11:13

erop, Если выключить все потребители - как ведет себя автомат? Ток потребления, (когда все отключено) измеряли? Потрогайте стены, где проходит проводка (аккуратно - может быть напряжение) - нет-ли греющихся теплых мест?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.08.2012 в 16:23:26

тут может помочь даже простой мультиметр на измерении сопротивления, но только нужно полностью обесточить линию или вообще отрубить ввод в квартиру. "конкретное" повреждение изоляции выявится.

0
эго
эго
Резидент

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 1358

20.08.2012 в 16:25:29

Вокруг места устранённого КЗ проводка не оплавленная?

0
erop
erop
Новичок

Регистрация: 20.08.2012

Калининград

Сообщений: 9

20.08.2012 в 16:50:03

эго написал : Вокруг места устранённого КЗ проводка не оплавленная?

нет, оплавления нет. Там провода заглушили.

BV написал : erop, Если выключить все потребители - как ведет себя автомат? Ток потребления, (когда все отключено) измеряли? Потрогайте стены, где проходит проводка (аккуратно - может быть напряжение) - нет-ли греющихся теплых мест?

сегодня привезу прибор с другой квартиры для замера, но к сожалению не силен как это сделать =( стены все без явных изменений, не горячие. Проверил у каждой розетки и выключателя. вчера был такой факт, что даже лампочку не включал, а через какое-то время выключился автомат сам.

andrewkhv написал : тут может помочь даже простой мультиметр на измерении сопротивления, но только нужно полностью обесточить линию или вообще отрубить ввод в квартиру. "конкретное" повреждение изоляции выявится.

могу ли я где-то прочитать как это сделать??

Огромнейшее спасибо всем за помощь, очень приятно что есть добрые люди которые хотят помочь

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140216

20.08.2012 в 18:11:32

andrewkhv, непонятно, как до сих пор

andrewkhv написал : "конкретное" повреждение изоляции

с током около 18-23А и следовательно, мощностью 4,4 квт не переросло в обрыв или постоянное КЗ ? Такая мощность должна вызвать очень приличный разогрев....

0