Аватар пользователя
Alexander S.

Местный

Регистрация: 29.06.2011

Москва

Сообщений: 74

21.08.2012 в 09:48:26

Добрый день.

Думаю, над такой проблемой:

Подключение духовки и элетроподжига от газовой варочной панели к одному выводу. Вывод 3х2.5 моножила медь. Духовка и поджиг - многожилы медь (сечения точно не помню).

Как лучше организовать такое соединение: на Wago (простой способ), или опрессовкой (посложнее). Если опрессовка, то нужно ли предварительно обжимать многожилы в отдельные гильзы, а потом уже в общую?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.08.2012 в 09:56:58

Alexander S. написал : Как лучше организовать такое соединение:

если духовка до 3.5кВт и оснащена стандартной вилкой на 16А - поставить две розетки и включить в них и поджиг, и духовку. Если вилки у духовки нет - приделать самому (можно припаять), конечно, при условии, что она больше 3.5кВт не потянет

0
Аватар пользователя
Alexander S.

Местный

Регистрация: 29.06.2011

Москва

Сообщений: 74

21.08.2012 в 10:15:41

andrewkhv написал : если духовка до 3.5кВт и оснащена стандартной вилкой на 16А - поставить две розетки и включить в них и поджиг, и духовку. Если вилки у духовки нет - приделать самому (можно припаять), конечно, при условии, что она больше 3.5кВт не потянет

Вилки ни у духовки, ни у поджига нет. С розетками не хотелось бы ничего придумывать, т.к. уже поклеяны обои, установлен кухонный гарнитур со столешницей - место вывода довольно труднодоступное.

Духовка 2.8кВт.

К тому же, если в заводском исполнении нит вилки, наверное, подразумевается какой-то другой способ соединения, кроме розетки.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.08.2012 в 10:36:29

Alexander S. написал : подразумевается другой способ соединения

возможно, но в нем особой необходимости нет.

ваго не пойдет - это точно. если хотите прессовать - прессуйте, дополнительных гильз не надо. можно и спаять, если умеете паять - это надежно будет.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

21.08.2012 в 10:53:40

Многожил оконцевать тонкостенной гильзой. А дальше возможны варианты:

  • шинки с винтом (но потом протягивать надо периодически)
  • проходные клеммы типа http://www.electro-mpo.ru/card32182.html (более надежное и щадящее соединение)
0
Аватар пользователя
Alexander S.

Местный

Регистрация: 29.06.2011

Москва

Сообщений: 74

21.08.2012 в 11:07:28

Andrew Nik написал : Многожил оконцевать тонкостенной гильзой. А дальше возможны варианты:

  • шинки с винтом (но потом протягивать надо периодически)
  • проходные клеммы типа http://www.electro-mpo.ru/card32182.html (более надежное и щадящее соединение)

Т.е. многожилы оконцевать предварительно НШВИ?

Сейчас пришла мысль. Как вариант, установить маленькую внешнюю распаечную коробку с встроенным клеммником и в ней выполнить все соединения.

0
Аватар пользователя
эго

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 1251

21.08.2012 в 11:07:35

Alexander S. написал : С розетками не хотелось бы ничего придумывать, т.к. уже поклеяны обои, установлен кухонный гарнитур со столешницей - место вывода довольно труднодоступное.

Именно по такой причине лучше поставить накладные розетки и купить вилку. Место соединения под кухонным шкафом?

ПыСы: извиняюсь, не понял сразу, что гарнитур уже установлен.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

21.08.2012 в 11:19:38

Alexander S. написал : Т.е. многожилы оконцевать предварительно НШВИ?

Я думаю, с этого стоит начать в любом случае, кроме разве что пайки.

0
Аватар пользователя
Twixik

Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

21.08.2012 в 13:46:55

Правда, поставьте нормальную накладную розетку. И хлопот меньше, и удобства больше. А клеммы в коробке надо будет периодически протягивать. А что, у вас духовой шкаф продавался сразу с проводом? А многожилу обязательно в НШВИ.

0
Аватар пользователя
Alexander S.

Местный

Регистрация: 29.06.2011

Москва

Сообщений: 74

21.08.2012 в 14:12:41

Twixik написал : Правда, поставьте нормальную накладную розетку. И хлопот меньше, и удобства больше.

На счет накладной розетки - нужно посмотреть в плане свободного места, вполне может не поместиться.

Twixik написал : А что, у вас духовой шкаф продавался сразу с проводом?

Да, причем без вилки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111681

21.08.2012 в 14:21:44

Alexander S. написал : На счет накладной розетки - нужно посмотреть в плане свободного места, вполне может не поместиться.

В соседнем шкафу. В задней стенке отверстие делаете и всё.....

0
Аватар пользователя
Twixik

Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

21.08.2012 в 18:44:53

Alexander S. написал : На счет накладной розетки - нужно посмотреть в плане свободного места, вполне может не поместиться.

А так пойдет, значит? Странно как-то.

Alexander S. написал : установить маленькую внешнюю распаечную коробку с встроенным клеммником и в ней выполнить все соединения.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу