Товарищи, помогите плз решить проблему.. Имеем
Воздушный 3ф ввод в дом СИП-4, на стене дома в месте подхода провода от столба сделан ящик с автоматом D40 3p. PEN не разрывается.
Провод от автомата входит в дом и спускается в подвал. В подвале в отдельном ящике ВУ с УЗИП, ГЗШ и разделением PE и N.
Дальше в ГРЩ с автоматом С40 4p на входе, после УЗО, счетчик и так далее.
Так вот, при неполадках в ВЛ или КТП (обрыв нуля и тд) первым вырубает D40 3p на стене дома, несмотря на то, что он D. Приходится лезть по стремянке, включать. Я так понимаю, это происходит из-за индуктивности в проводах между D40 3p на стене и С40 4p в подвале (длина около 5-6 м). Можно ли это побороть, не меняя автоматов?