Alexiy написал : Может выбивало по току в нуле
Нуль мимо D40 идет. Там он PEN вообще, я же написал, он там не коммутируется.
22.08.2012 в 15:30:24
Alexiy написал : Может выбивало по току в нуле
Нуль мимо D40 идет. Там он PEN вообще, я же написал, он там не коммутируется.
22.08.2012 в 15:34:59
Олег Н. написал : Нуль мимо D40 идет.
а... то есть наоборот... Тогда что-то на отрезке между этими 2-мя автоматами создаёт режим КЗ. Оченно может быть, что именно УЗИП. А сколько раз твердили миру, что УЗИП надо на плавкие вставки вешать? Или я чего не понимаю? Кстати, почему бы не поставить автомат на 63 А снаружи?
22.08.2012 в 15:37:35
22.08.2012 в 15:44:54
haramamburu написал : см свои же слова про грозу
Гроза была. Где-то там. Удара молнии в КТП/ВЛ/Дом не было. УЗИП сейчас поищу, какой стоит.
22.08.2012 в 15:47:25
Олег Н. написал : Удара молнии в КТП/ВЛ/Дом не было.
Вполне достаточно наводки от грозового разряда в 1,4 кВ
22.08.2012 в 15:48:28
Олег Н. написал : Удара молнии в КТП/ВЛ/Дом не было
Да и не надо ... это же устройство перенапряжения... ударило гдето - получаем наведенку на ВЛ
22.08.2012 в 15:51:17
haramamburu написал : ударило гдето - получаем наведенку на ВЛ
Может быть. Проверить надо, подумаю, как. УЗИП такой:
OVR T2 3L 40 275 P (класс II) (
22.08.2012 в 16:03:18
вызывать отключение вышестоящего автомата при перенапряжении - это работа УЗИП. А что вы от него хотели?
23.08.2012 в 00:13:19
Олег Н. написал : Воздушный 3ф ввод в дом СИП-4, на стене дома в месте подхода провода от столба сделан ящик с автоматом D40 3p. PEN не разрывается. Провод от автомата входит в дом и спускается в подвал. В подвале в отдельном ящике ВУ с УЗИП, ГЗШ и разделением PE и N. Дальше в ГРЩ с автоматом С40 4p на входе, после УЗО, счетчик и так далее.
Так вот, при неполадках в ВЛ или КТП (обрыв нуля и тд) первым вырубает D40 3p на стене дома, несмотря на то, что он D. Приходится лезть по стремянке, включать.
У Вас, как я понял, скорей всего из-за безграмотно выбранного УЗИП он перегружается временными перенапряжениями, что не допустимо, так как высока вероятность его взрыва, пожара, поражения людей, животных током!
Это не говоря что защитное отключение УЗИП безграмотное из-за чего выше вероятность упомянутых последствий если молния действительно попадет в КТП, ВЛ, дом!
Вкратце про УЗИП писал в теме
Олег Н. написал : Я так понимаю, это происходит из-за индуктивности в проводах между D40 3p на стене и С40 4p в подвале (длина около 5-6 м).
Не выдумывайте, индуктивность как раз минимизирует вероятность срабатывания автомата.
Олег Н. написал : Можно ли это побороть, не меняя автоматов?
Нет, без замены некоторого количества комплектующих не получится.
Олег Н. написал : Один трехполюсный, другой - четырехполюсный. Каждый нужен на своем месте.
Есть подозрение, что как минимум вместо 4-х полюсного лучше 3-х полюсный, это не относится к выбиванию.
Олег Н. написал : УЗИП такой:
OVR T2 3L 40 275 P (класс II)
Так и есть, безграмотно выбранный УЗИП!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
23.08.2012 в 12:49:35
Посититель написал : Так и есть, безграмотно выбранный УЗИП!
Ну, так и подберите ТС УЗИП грамотно !
Да, ни фига.
23.08.2012 в 13:59:04
Так и есть, безграмотно выбранный УЗИП!
Обоснуйте плз, если не затруднит. Дело в том, что выбирал я его с трудом, так что вполне допускаю, что вы правы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу