Олег Н.
Олег Н.
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 185

22.08.2012 в 14:53:41

Товарищи, помогите плз решить проблему.. Имеем
Воздушный 3ф ввод в дом СИП-4, на стене дома в месте подхода провода от столба сделан ящик с автоматом D40 3p. PEN не разрывается. Провод от автомата входит в дом и спускается в подвал. В подвале в отдельном ящике ВУ с УЗИП, ГЗШ и разделением PE и N. Дальше в ГРЩ с автоматом С40 4p на входе, после УЗО, счетчик и так далее.

Так вот, при неполадках в ВЛ или КТП (обрыв нуля и тд) первым вырубает D40 3p на стене дома, несмотря на то, что он D. Приходится лезть по стремянке, включать. Я так понимаю, это происходит из-за индуктивности в проводах между D40 3p на стене и С40 4p в подвале (длина около 5-6 м). Можно ли это побороть, не меняя автоматов?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126921

22.08.2012 в 14:57:05

Селективность - смотреть таблицы производителя. Какого - вы не пишете....

Но С40 и D40 - вряд-ли получится.... Может С сменить на B ?

Индуктивность снижается собиранием проводки в жгут...

0
Олег Н.
Олег Н.
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 185

22.08.2012 в 15:10:23

D40 3p: Schneider Electric C60N (http://www.electro-mpo.ru/card16219.html#.UDS9Z7Ir2iY) C40 4p: Schneider Electric C60N (http://www.electro-mpo.ru/card4456.html#.UDS8-bIr2iY)

Провод так и идет СИП-4 по дому в трубе до ВРУ. Он уже в жгуте. Вот по факту и не получается разделить. Сменить С на В - а не будет он срабатывать от каждого чиха? Вводной автомат ГРЩ все-таки..

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.08.2012 в 15:11:23

Олег Н. написал : это происходит из-за индуктивности в проводах

Индуктивное сопротивление 5 м СИП-4 на частоте 50 Гц - это порядка 0,0003-0,0005 Ом. То есть, индуктивность там совершенно ничтожная. Не придумывайте насчёт индуктивности.

Автоматы менять-таки придётся. Попробуйте тупо поменять местами! :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.08.2012 в 15:17:41

Олег Н. написал : Сменить С на В - а не будет он срабатывать от каждого чиха?

200 А - это каждый чих?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

22.08.2012 в 15:18:34

Олег Н. написал : Так вот, при неполадках в ВЛ или КТП (обрыв нуля и тд) первым вырубает D40 3p на стене дома, несмотря на то, что он D.

Прям сказки какие то, причем ваш ввод на неисправность ДО вашего АВ?

Реально добиться селективности в данном случае - только установка плавких вставок вместо Д60...

0
Олег Н.
Олег Н.
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 185

22.08.2012 в 15:18:54

Alexiy написал : индуктивность там совершенно ничтожная. Попробуйте тупо поменять местами! :)

Возможно, но тогда предложите свое объяснение. Эффект наблюдается стабильно, еще ни разу С40 не вышибло. А менять местами не получится ;) Один трехполюсный, другой - четырехполюсный. Каждый нужен на своем месте.

0
Олег Н.
Олег Н.
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 185

22.08.2012 в 15:21:13

haramamburu написал : Прям сказки какие то

Вышибает автомат - это факт а не сказка. За этот год раза три вышибло. Пару раз в грозу и сильный ветер, один раз, когда сильно перекосило фазы из-за того, что ноль под кожухом КТП перегорел и замкнул на корпус.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

22.08.2012 в 15:23:28

Олег Н. написал : Вышибает автомат - это факт а не сказка.

Все, догнал... это из за УЗИП такое поведение

Олег Н. написал : За этот год раза три вышибло. Пару раз в грозу и сильный ветер,

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.08.2012 в 15:26:52

haramamburu написал : это из за УЗИП такое поведение

прям без схемы? О! Провидец! Может выбивало по току в нуле и УЗИП тут ни при чём? Ага? ;)

0
Олег Н.
Олег Н.
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 185

22.08.2012 в 15:28:47

haramamburu написал : это из за УЗИП такое поведение

Хе хе... Ну вообще этот D40 и ставился именно для УЗИП, чтобы отключить ввод, если УЗИП сработает. Но УЗИП должен срабатывать для этого, правильно? Я сомневаюсь, что были условия.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу