Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 09.09.2007 Старый Оскол Сообщений: 68
#3284969

Друзья, подскажите, как подключить трехфазный компрессор, имеющий четыре провода. Что подключать к PEN-проводнику компрессора N или PE от TN-C-S или такое подключение недопустимо? Как я понимаю он должен подключатся в систему TN-C, но повторное объединение N и PE в TN-C-S запрещено, как быть?

N - рабочий ноль, PE-защитный, PEN-совмещенный защитный и рабочий. По PE ток должен течь ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ АВАРИИ. То есть вместо PEN подключаем N , а PE - отдельно на корпус.

Регистрация: 09.09.2007 Старый Оскол Сообщений: 68

elf.arxont написал :
N - рабочий ноль, PE-защитный, PEN-совмещенный защитный и рабочий. По PE ток должен течь ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ АВАРИИ. То есть вместо PEN подключаем N , а PE - отдельно на корпус.

А не получится ли так, что подключив PE к корпусу компрессора мы объеденим PE и N.

Проверяем контакт клеммы PEN на клеммной колодке с корпусом компрессора. Если контакт есть, PE не подключаем. Если контакта нет, то подключаем PE к корпусу.

Регистрация: 09.09.2007 Старый Оскол Сообщений: 68

Спасибо.

elf.arxont написал :
Проверяем контакт клеммы PEN на клеммной колодке с корпусом компрессора. Если контакт есть, PE не подключаем. Если контакта нет, то подключаем PE к корпусу.

PEN компрессора звонится на корпус,подключаем только N.
А так всё трехфазное оборудование подключается в быту?

Этот компрессор не требует подключение нуля, только три фазы и заземление.

leonard написал :
Этот компрессор не требует подключение нуля

Нет, раз это PEN, то это совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник. не все трехфазные аппараты можно подключать без PEN.

leonard написал :
только три фазы и заземление.

Три фазы - это понятно, но если к PEN подключить PE, то он будет работать как нулевой рабочий проводник, что недопустимо, ибо это нулевой ЗАЩИТНЫЙ проводник.

leonard написал :
Этот компрессор не требует подключение нуля

Нет, раз это PEN, то это совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник. не все трехфазные аппараты можно подключать без PEN.

leonard написал :
только три фазы и заземление.

Три фазы - это понятно, но если к PEN подключить PE, то он будет работать как нулевой рабочий проводник, что недопустимо, ибо это нулевой ЗАЩИТНЫЙ проводник.

LogA написал :
PEN компрессора звонится на корпус,подключаем только N.

Да, правильно, землю не подключаем.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12546

leonard написал :
Этот компрессор не требует подключение нуля, только три фазы и заземление.

Это все правильно если не было переделки в "пусковой цепи".
Если компрессор запускается с помощью МП с катушкой в 380В - в этом случае четвертый провод РЕ
Если катушка МП 220В, то вполне возможно что четвертый провод кроме того что заведен на корпус компрессора еще используется как "нейтраль". В этом случае, надо отсоединяться от корпуса, четвертый провод использовать как N, делать дополнительно РЕ
Если в качестве пускового устройства используется АП50 то четвертый провод подключается к РЕ

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 09.09.2007 Старый Оскол Сообщений: 68

Компрессор ABAC B3800B / 100 PLUS CT 4, переделок в пусковой цепи не было. Имеет три фазных провода (серый, коричневый,черный) и желто-зеленый провод. Я вот что думаю, а может это и правда РЕ проводник, двигатель компрессора имеет симметричную нагрузку, поэтому нейтраль ненужна, а этот провод как раз и является защитным, в случае попадания фазы на корпус. Кто как думает?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12546

LogA написал :
Имеет три фазных провода (серый, коричневый,черный) и желто-зеленый провод.

Вам даже расцветку сделали так чтобы не задумываться к чему присоединять ....

Это мое мнение и его не навязываю

LogA написал :
Имеет три фазных провода (серый, коричневый,черный) и желто-зеленый провод

Чего сразу-то не сказали? PEN может быть как N, так и PE это уже от компрессора зависит.

Регистрация: 09.09.2007 Старый Оскол Сообщений: 68

Ким написал :
Вам даже расцветку сделали так чтобы не задумываться к чему присоединять ....

Вчера вечером только смог увидет сам компрессор и расцветку проводов, вопрос возник в связи с тем что компрессор не относится к классу бытовых, а в промышленности вроде как используется система TN-C , а там функции рабочего и защитного нуля объеденены в одном проводе, поэтому и возник вопрос как подклучать в TN-C-S.