Всем доброго времени суток ! Теперь задачка . Смонтирован подвесной потолок , над ним приклеена светодиодная лента , приблизительно 50 метров, лента разбита на 15 частей (мощность метра 12 Вт итого 600 Вт) , подключена к 8 БП (350 вт каждый). Включается это дело обычным выключателем , засада заключается в том , что если включать и выключать эту подсветку в течение 2-3 часов , то все нормально , а если оставить на ночь и утром включить , то отшибает автомат (16А) . Включаем автомат и все нормально .(БП импульсные , подозреваю , что в момент зарядки кондеров после моста и вышибает автомат) Кто знает как с этим бороться , заранее спасибо. П.С (вешал на днях 42 дюймовые плазмы (4 шт ) эфект был тот же (на шильдике написано 1,7А ,а автомат 16А , при первом включении его уронило , а потом все нормально..