s1im
s1im
Новичок

Регистрация: 11.11.2010

Саратов

Сообщений: 6

06.09.2012 в 15:07:55

Добрый день! Планирую поменять ввод, щиток, и проводку в своей квартире. Лестничный щиток (по моим понятиям) в плачевном состоянии, надеюсь очень на его модернизацию, а пока набросал, опираясь на похожие темы форума, схему квартирного щитка, надеюсь с вашей помощью устранить ошибки. Счетчик стоит в щитке на лестничной клетке (там и останется), ввод планируется 3*6 кв.медь...

Спасибо!

0
Вложение
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

06.09.2012 в 15:18:19

УЗО на бойлер, розетку и стиралку в ванной надо на 10 мА ставить. При разводке под эту схему ставить соответствующее автоматам сечение проводов. Возможно, количество УЗО для двушки - избыточно, можно попарно объединить

0
s1im
s1im
Новичок

Регистрация: 11.11.2010

Саратов

Сообщений: 6

07.09.2012 в 08:46:20

Хотел собрать щиток на ну УЗО и автоматах производителей Legrand, ABB или SchneiderElectric, но у них УЗО с 10мА только на 16А (у SchneiderElectric есть на 25А). Тогда если бойлер повесить отдельно на УЗО с автоматом и "попарно объединить", то получиться что-то вроде этого ...

0
Вложение
s1im
s1im
Новичок

Регистрация: 11.11.2010

Саратов

Сообщений: 6

11.09.2012 в 11:25:03

Может быть вот так?!

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

11.09.2012 в 11:58:06

s1im написал : Может быть вот так?!

Как - то так

0

И это пройдёт ...

Вложение
s1im
s1im
Новичок

Регистрация: 11.11.2010

Саратов

Сообщений: 6

11.09.2012 в 13:29:17

serj12, спасибо за замечания. Перечертил схему.

С дифф. автоматами устраивает побольше. Вроде как все помещается в бокс на 24(28)мест... Единственное только пока не встречал автомат 25A 10mA бредовых производителей... и вроде как во влажных помещениях надо ставить автоматику с 10mA (бойлер в сан.узле)?

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

11.09.2012 в 13:42:26

s1im написал : пока не встречал автомат 25A 10mA бредовых производителей...

И я не встречал...А УЗО на 25А10мА у Шнайдера надыбал...

s1im написал : вроде как во влажных помещениях надо ставить автоматику с 10mA (бойлер в сан.узле)?

Вроде как -точно подмечено.Если у Вас будет бойлер

s1im написал : бредовых производителей

он так начнёт щёлкать узошкой.А вот у бреНдового - под вопросом нужно ему Ваши 10мА.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

11.09.2012 в 13:43:21

А сплиты напрямую?

0

И это пройдёт ...

s1im
s1im
Новичок

Регистрация: 11.11.2010

Саратов

Сообщений: 6

11.09.2012 в 14:09:09

)) serj12, да имел ввиду УЗО 25А10мА. Т.е. накопительный водонагреватель в отличие от стиральной машины можно повесить на 10mA? Да сплиты без УЗО

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

11.09.2012 в 15:39:54

s1im написал : Т.е. накопительный водонагреватель в отличие от стиральной машины можно повесить на 10mA?

Можно,но смысла нет.30 мА достаточно.

0

И это пройдёт ...

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.05.2013 в 17:35:48

Здравствуйте, ребят не нашел более подходящей темы, возможно кинете ссылку. Однокомнатная хрущевка, последний этаж, летом в выходные вообще невозможно ничего сделать - давление падает. Хочу повесить водонагреватель с баком в ванную, кто-нибудь этим занимался?

Трубы п\п не пробелма мне кажется подвести - мне нужны специализации по местам и проводке(схему проводки, УЗО и прочее нашел уже в этой теме), т.е куда повесить бойлер чтобы было безопасно и прочее прочее.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу