06.09.2012 в 19:45:52
с вашей помощью нарисовал схему электрощитка (кому интересно обсуждение тут:
06.09.2012 в 20:38:38
Вводной - лучше двухполюсный. Отключать - так отключать всё. А групповых обычно достаточно однополюсных.
06.09.2012 в 20:58:42
Cs-Cs написал : Вводной - лучше двухполюсный. Отключать - так отключать всё. А групповых обычно достаточно однополюсных.
спасибо, почти успокоили
вводной автомат или выключатель разъеденитель??? или не имеет значения
06.09.2012 в 21:47:37
haramamburu написал : Имеет, вас ведь ограничивают киловаттами?
можно подробнее.
на чем все таки остановиться: выключатель разъеденитель до счетчика или автомат после???
06.09.2012 в 22:29:33
Alik2009 написал : можно подробнее.
Например - на хату выделено 3.5 кВт - АВ ставится на 16А, если 5кВт , то на 25, так понятно?
Alik2009 написал : на чем все таки остановиться: выключатель разъеденитель до счетчика или автомат после???
В идеале - и то и то ставится, в реале - либо пломбируемый АВ до счетчика, либо питание СРАЗУ в счетчик (что неправильно, но обширно практикуется в сельской месности), а после пломбируемый АВ.
08.09.2012 в 06:23:23
Alik2009 написал : инет в поиске однозначного ответа не дал.
Практически не искали, как минимум на этом форуме!
Alik2009 написал : и хочу спросить: могу оставить однополюсные или надо все менять на двухполюсные ???
При 2-х проводном ответвлении к дому нужно в доме делать только систему питания с типом заземления ТТ, а при при 1-но фазной системе питания с типом заземления ТТ на вводе в дом нужно 2-х полюсный автомат!
Еще у Вас применен самый худший способ применения дифзащиты допускаемый действующими нормами, что существенно ухудшает параметр бесперебойности питания после обще групповых ВДТ!
ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина написал : 2.8.12. Допускается присоединение к одному УЗО несколько групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). ...
ДНАОП передран с главы 7.1 Российкого ПУЭ, так что к нему тоже относится определение.
ПУЭ-7 Россия написал : 7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …
Поэтому хотя бы для возможности быстрого восстановления питания исправных групп, групповые автоматы должны быть 2Р или 1Р+N!
Применение 2Р или 1Р+N групповых автоматов после обще группового ВДТ позволит быстро, некоторое количество минут, не вскрывая щита, локализовать и отключить не исправную группу и восстановить питание исправных групп до прихода опытного электрика или самому, если есть опыт, позже устранить неисправность в отключенной неисправной группе. И в большинстве случаев не нужны будут отдельно устанавливаемые нейтральные шины.
С 2-х полюсными групповыми автоматами 2Р или 1Р+N сначала выключаются все автоматы, включается выбивший ВДТ, по очереди включаются автоматы, при включении какого автомата ВДТ выбьет та линия не исправна. Отключается 2Р или 1Р+N автомат, от которого выбило ВДТ, опять включается ВДТ и включаются оставшиеся 2Р или 1Р+N автоматы.
При 1-но полюсных 1Р групповых автоматах и пробое с N провода на землю где-либо помимо отключения 1Р автоматов придется вскрывать щит, отключать нейтральные провода групп, чтоб локализовать неисправную группу, так как из-за неизбежной просадки в проводнике N есть потенциал. Это долго, не удобно и опасно при куче отсоединенных нейтральных проводов и по закону подлости неисправная группа окажется той, чей нейтральный провод будет отключен самым последним.
Я один раз в коттедже с 1Р автоматами после обще групповых ВДТ и полным бардаком в проводке около 2-х недель искал причину хаотического выбивания ВДТ от которого давно были отключены часть групп и это при том, что я хорошо разбираюсь в дифзащите. Кондиционер висел на 2-х проводной группе света и в распределительной коробке было сделано так называемое деление для заземления кондиционера, что является грубым нарушением норм. Изначально с этого ВДТ строителями был отключен полуподвал, так как на этом ВДТ был газовый котел, и весь полуподвал, 5-ять опасных помещений были без дифзащиты много лет!
Вы же не хотите чтоб спешно приглашенный электрик, который может быть безграмотный в дифзащите, отключил Вам ВДТ, сказав Вам, что мол все в порядке, чему Вы будете довольны после долгого отсутствия электричества, не понимая что авария не устранена и это опасно, вместо того чтоб самому быстро восстановить питание исправных групп и не спеша найти разбирающегося в дифзащите электрика.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
09.09.2012 в 18:21:27
Посититель написал : Поэтому хотя бы для возможности быстрого восстановления питания исправных групп, групповые автоматы должны быть 2Р или 1Р+N!
вот вы Посититель, удачно заглянули. скажите:
09.09.2012 в 19:49:51
avmal написал : У других производителей на нашем рынке пока одномодульных не встречал.
Вот такие
И это пройдёт ...
09.09.2012 в 20:10:59
serj12 написал : Вот такие
У них еще кстати и УЗО должны появиться одномодульные(электронное), если уже не появились.