А двухполюсные - ещё дешевле! Я от этих мутных приблуд 1p+n отказался только из-за их несуразной цены. Кстати, выключатели-разъединители эти Леграновские - они тоже в полтора-два раза дороже двухполюсного автомата. Дикость, не оправданная ничем вообще.
по ширине в DIN рейки ширина однополюсного автомата и 1P+N одинаковая???
У разных производителей по разному, как минимум у 6-ти производителей 1P+N автоматы есть по ширине как 1Р автомат, но, к сожалению в основном с характеристикой С и под заказ.
Alik2009 написал :
при использование однополюсных чтобы найти неисправность как понял мне надо : со всех автоматов которые висят на одном групповом узо отключить нулевые провода с колодки. потом включаю нулевой провод первого автомата и включаю автомат и узо. если узо включается линия исправна. потом включаю нулевой провод второго автомата. опять включаю автоматы и узо. и т.д. пока на неисправном будет выбивать узо???
Да.
Если забыть отключить автомат(ы) групповых линий у которых отсоединены нейтральные провода то на этих болтающихся оголенных нейтральных проводах через электроприборы появиться фаза! В худшем случае фаза там может появиться даже при выключенных всех автоматах и отключенных полностью, даже вынутых из розеток, всех электроприборах, так как в месте аварии помимо утечки с нейтрального провода на землю может быть утечка с фазы на нейтральный провод!
При хаотическом выбивании поиск неисправности будет еще более опасен, так как нужно будет в течение дня, 2-х дней и т. д., пока не поймается, лазить в щит и отключать ВДТ, автоматы, нейтральные провода!
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
может решение и абсурдное
но пока оставлю однополюсное, бюджет с чернового ремонта очень большой получился (а автомат 1P+N более чем в 2 раза дороже)
потом когда закончу ремонт заменю на 1P+N
только не говорите то что временное постоянное :) , если ставлю задачу то делаю
avmal написал :
Цитата Сообщение от serj12 Посмотреть сообщение
Вот такие http://www.евроток.рф/catalog/4050/
Как ни странно, Legrand дешевле. Я, правда, кроме, как с Legrand, ни с чем не работаю.
Legrand DX 06019 1p+N C16 4,5 кА, а по ссылке SE заявлены с откл. способностью 6 кА
Ничего странного, что SE дороже.
Чувствуется недопонимание проблемы :) Не заменю на другие, а переберу весь щиток! Не забудьте под это дело предусмотреть запасец по длине кабелей и свободное место для установки доп модулей.
Посититель, а ВЛ и изолированная бывает - Система защитного заземления ТТ обеспечивает электробезопасность соответствующую действующим нормам если питающая ВЛ не соответствует действующим нормам, что на сегодняшний день сплошь и рядом. То есть если ВЛ от ТП до вводов домов полностью НЕ изолированная, то есть имеет участки с голыми, обычно алюминиевыми, проводами, НЕТ или НЕ соблюдены нормы организации повторных заземлений на столбах ВЛ, ответвление к дому 2-х проводное, то есть НЕ соблюдены ВСЕ действующие нормы, то соответственно условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены и нужно питать дом только по системе питания с типом заземления ТТ.
вас цитирую :popcorn бредятина высшей меры .