serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

09.09.2012 в 20:29:28

CAMPER написал : если уже не появились.

Электронное...

0

И это пройдёт ...

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.09.2012 в 22:26:11

serj12 написал : Вот такие http://www.евроток.рф/catalog/4050/

Как ни странно, Legrand дешевле. Я, правда, кроме, как с Legrand, ни с чем не работаю.

CAMPER написал : У них еще кстати и УЗО должны появиться одномодульные(электронное), если уже не появились.

Такие УЗО нам не нужны. По большому счёту они запрещены для жилого фонда.

0
Брейгель
Брейгель
Резидент

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

10.09.2012 в 02:56:41

serj12 написал : Вот такие http://www.евроток.рф/catalog/4050/

avmal написал : Как ни странно, Legrand дешевле.

А двухполюсные - ещё дешевле! Я от этих мутных приблуд 1p+n отказался только из-за их несуразной цены. Кстати, выключатели-разъединители эти Леграновские - они тоже в полтора-два раза дороже двухполюсного автомата. Дикость, не оправданная ничем вообще.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

10.09.2012 в 06:22:17

Alik2009 написал :

  1. по ширине в DIN рейки ширина однополюсного автомата и 1P+N одинаковая???

У разных производителей по разному, как минимум у 6-ти производителей 1P+N автоматы есть по ширине как 1Р автомат, но, к сожалению в основном с характеристикой С и под заказ.

Alik2009 написал : при использование однополюсных чтобы найти неисправность как понял мне надо : со всех автоматов которые висят на одном групповом узо отключить нулевые провода с колодки. потом включаю нулевой провод первого автомата и включаю автомат и узо. если узо включается линия исправна. потом включаю нулевой провод второго автомата. опять включаю автоматы и узо. и т.д. пока на неисправном будет выбивать узо???

Да.

Если забыть отключить автомат(ы) групповых линий у которых отсоединены нейтральные провода то на этих болтающихся оголенных нейтральных проводах через электроприборы появиться фаза! В худшем случае фаза там может появиться даже при выключенных всех автоматах и отключенных полностью, даже вынутых из розеток, всех электроприборах, так как в месте аварии помимо утечки с нейтрального провода на землю может быть утечка с фазы на нейтральный провод!

При хаотическом выбивании поиск неисправности будет еще более опасен, так как нужно будет в течение дня, 2-х дней и т. д., пока не поймается, лазить в щит и отключать ВДТ, автоматы, нейтральные провода!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Alik2009
Alik2009
Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

10.09.2012 в 09:54:46

может решение и абсурдное но пока оставлю однополюсное, бюджет с чернового ремонта очень большой получился (а автомат 1P+N более чем в 2 раза дороже) потом когда закончу ремонт заменю на 1P+N

только не говорите то что временное постоянное :) , если ставлю задачу то делаю

0
Fatalkot
Fatalkot
Местный

Регистрация: 05.12.2011

Москва

Сообщений: 107

10.09.2012 в 10:14:32

avmal написал : Цитата Сообщение от serj12 Посмотреть сообщение Вот такие http://www.евроток.рф/catalog/4050/ Как ни странно, Legrand дешевле. Я, правда, кроме, как с Legrand, ни с чем не работаю.

Legrand DX 06019 1p+N C16 4,5 кА, а по ссылке SE заявлены с откл. способностью 6 кА Ничего странного, что SE дороже.

0
Брейгель
Брейгель
Резидент

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

10.09.2012 в 10:18:57

Alik2009 написал : заменю на 1P+N

Чувствуется недопонимание проблемы :) Не заменю на другие, а переберу весь щиток! Не забудьте под это дело предусмотреть запасец по длине кабелей и свободное место для установки доп модулей.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

10.09.2012 в 11:04:59

Fatalkot написал : Ничего странного, что SE дороже.

И ещё есть характеристика В.

0

И это пройдёт ...

Alik2009
Alik2009
Местный

Регистрация: 13.08.2009

Уфа

Сообщений: 421

10.09.2012 в 11:26:21

проблему понимаю. подробно расписали

по месту: автоматы легранд однополюсные и 1P+N - одно место (одинаковые по ширине для простоты)

по длине проводов: да запас оставим естественно, чтобы потом нулевой провод с линеек довести до каждого автомата в отдельности

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

05.05.2016 в 01:21:47

Посититель, изолентой обмотать надо ?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

05.05.2016 в 02:21:37

Посититель, а ВЛ и изолированная бывает - Система защитного заземления ТТ обеспечивает электробезопасность соответствующую действующим нормам если питающая ВЛ не соответствует действующим нормам, что на сегодняшний день сплошь и рядом. То есть если ВЛ от ТП до вводов домов полностью НЕ изолированная, то есть имеет участки с голыми, обычно алюминиевыми, проводами, НЕТ или НЕ соблюдены нормы организации повторных заземлений на столбах ВЛ, ответвление к дому 2-х проводное, то есть НЕ соблюдены ВСЕ действующие нормы, то соответственно условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены и нужно питать дом только по системе питания с типом заземления ТТ. вас цитирую :popcorn бредятина высшей меры .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу