Поиск по АВР отрулил на несколько тем, но свой вариант не увидел.
Вводные: дом запитан тремя фазами, гена будет однофазная (покупаем газовый GG7200), вне дома. Желателен минимум манипуляций, т.к. высока вероятность внедрения женской логики.
Необходимости сразу заводить генератор нет: в доме еще есть автономка (ИБП).
С другой стороны, хочется предусмотреть ситуацию, когда жителей в доме нет, а гену включили добрые соседи, чтобы холодильник не размораживался, например. Иными словами, когда линия вырубилась, вход в дом переключился на гену (вдруг заведет кто-нибудь).
4eh, читаем выше: "...когда жителей в доме нет". Дело в том, что дом не постоянного проживания, но есть потребители, которым длительный перерыв противопоказан: холодильник, например, или подсевший аккумулятор ИБП. Соседи или сторож могут гену завести (от него запитаны два дома), вот холодильник и включится ))
SergAG написал :
когда линия вырубилась, вход в дом переключился на гену
и что холодильник сразу заработал ?..
Нет, ждем гену..И сторожа..А вот когда ее заведут -вот тогда и переключимся на нее, и от ее же напряжения..
А не после того как линия вырубилась ..
Не.Простенько не получается..Нужен вводной автомат с независимым электромагнитным приводом на включение и отключение..Если найдете такой за божескую цену и не размером с холодильник , то тогда можна думать дальше..
Ну или же ввод 3х380 в дом делать через постоянно включенный контактор..
У меня на даче генератор работает по такой схеме. Правда, еще добавлены приборы - вольтметр и амперметр
Но эта схема реальна при условии что у Вас нет 3-х фазной нагрузки и ИБП то же однофазное.
Ну и перевод на генератор и обратно - только ручной ...
Логика переключения проста .... Гену запустил, рубильник переключил....
О щитке с переключением с помощью реверсивного рубильника писал Cs-Cs: http://cs-cs.net/silovye-sh-ddom
Хотя можно сделать и на двух контакторах: один контактор с нормально закрытыми контактами подключает сеть а второй (тоже с нормально закрытыми контактами) подключает генератор. Катушка контактора который подключает сеть запитана от генератора, а катушка контактора который подключает генератор запитана от сети. И получается так: напряжение пропало, дом подключен и к генератору, и к сети, но генератор не заведен. Сторож приходит, заводит генератор, он подает напряжение в дом и на катушку контактора, который отключит дом от сети. После того, как напряжение в сети появится, контактор генератора отключит его от дома, а т.к контактор сети питается от генератора, то его необходимо заглушить, поэтому ставим реле с обмоткой подключенной к питающей сети, которое своими контактами продублирует нажатие кнопки "Стоп" на генераторе. Генератор выключится, контактор сети подключит дом к сети.
Вобщем, схему прилагаю (профессионалы, за схему не пинать, писал спросонья и вскорости), только она для однофазного варианта (но доработать до трехфазного очень просто). Но конечно, желательно использовать ручное переключение с помощью реверсивного рубильника.