CAMPER написал :
А как такая гофра себя ведет? черная, оранжевая.?
Это т.н. "тяжелая" гофра, для внешнего использования. Она прочнее, чем ПВХ, но, конечно, не панацея от "топтунов". Если все работы делаются под единым руководством - думаю, проблем не будет. Если общестрой и электрика у разных прорабов, то потопчут.
А пересечений с трубами, насколько видно на фото, избежать не удастся - трубы по всему полу раскиданы, как ни крутись, а надо их перехлестывать. Хорошо, что перехлест под трубами, а не над - выше вероятность выживания гофры при заливке стяжки.
Откровенно говоря, не вижу причин для острого недовольства: водопроводные трубы в теплоизоляции, низковольтные кабели в гофре, все вполне пристойно.
Но если очень хочется наехать (еще раз повторю - причин для этого нет), то вот:
ПУЭ-6
ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1.56
При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, – не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.