Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

10.09.2012 в 23:55:27

Здравствуйте, может полезна будет такая тема, выкладывать проекты на обсуждение от проектировщика. Только воплотил в жизнь один проект по подключению наружной рекламы с заморочками, как тут-же дали еще один проект по подключению рекламы и опять от того-же проектировщика. Вот проект:

Вот и как с ними бороться?:confused:

0
Вложение
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

11.09.2012 в 14:15:48

Почему фотореле ставят сразу после счетчика без защиты, оно на мах. 16А, а вводной АВ 32А. Это можно как-то аргументировать ?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

11.09.2012 в 17:31:06

Songo - можно, ведь после реле всего одна линия, и она защищена автоматом на 16А.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

11.09.2012 в 22:15:23

alexposter Интересно что будет, если реле само по себе выйдет из строя с КЗ, как поведет себя АВ 32А и что будет физически с реле? А по остальному схемному решению есть критика?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

11.09.2012 в 22:29:37

Songo написал : если реле само по себе выйдет из строя с КЗ

  • 50/50 - либо выбьет С32, либо погорят дорожки на плате. А по остальным решениям вопросов вроде нет, проект простенький, как и обьект вцелом.
0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

11.09.2012 в 22:58:55

alexposter написал : А по остальным решениям вопросов вроде нет

И вас устраивает подводной АВВГ 2х16? Я понимаю, что по ПУЭ всё прокатывает (PEN 16мм.кв. по люминю), но 3х проводка однако предпочтительней и сечение меньше можно взять и вводной АВ поставить 2п, что повысит надёжность срабатывания в случае отказа одного из полюсов АВ. Я считаю, что эту схему делали максимально дешевой, в итоге надежность её страдает.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

11.09.2012 в 23:38:55

Songo написал : Я считаю, что эту схему делали максимально дешевой, в итоге надежность её страдает.

  • есть еще такая весчь как ТУ, в которых все прописано - и система питания, и сечение вводного кабеля (см.ПУЭ), и система заземления. Так что понижать сечение не выйдет. Единственное, что настораживает - организация заземления щита управления рекламой, показано просто "РЕ", и ни слова о том, куда его подключать и из чего делать контур заземления.
0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

11.09.2012 в 23:59:10

alexposter написал : есть еще такая весчь как ТУ, в которых все прописано

Это я дозвонюсь к проектировщику и узнаю, то что у меня на руках, ничего нет. На стене дома весит РК с кабелем АВВГ 4х16, от неё ведётся кабель в щит учета в 2х метрах от него.

alexposter написал : Единственное, что настораживает - организация заземления щита управления рекламой, показано просто "РЕ", и ни слова о том, куда его подключать и из чего делать контур заземления.

Металлическая конструкция рекламы подключается к PE(в данном случае PEN) проводнику. Никаких контуров заземления нет и колотить его никто не будет, опять в целях Экономии. :(

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

12.09.2012 в 00:50:10

Songo написал : Металлическая конструкция рекламы подключается к PE(в данном случае PEN) проводнику.

  • справедливо, если от точки заземления менее 200 м.

Songo написал : Никаких контуров заземления нет и колотить его никто не будет, опять в целях Экономии.

  • а вот это в ТУ почитаете.
0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

12.09.2012 в 01:29:31

alexposter написал :

  • а вот это в ТУ почитаете.

ТУ к проекту прилагались. Я их прочитал и пересказал вам их. Про контур там не слова нет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.09.2012 в 14:25:31

Songo написал : Металлическая конструкция рекламы подключается к PE(в данном случае PEN) проводнику.

К рекламной установке подходит уже не PEN, а именно PE провод, а отдельный N подводится к светильникам. То, что это не показано и есть недостатком данной схемы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.