Доброго всем времени суток.
Перелопатил почти весь форум но мнения расходятся насчет заземления ванной. просто голова уже пухнет. Итак имеем дом новострой, стояки ППР от стояков разводка медью, планирую чугунную ванну.

из под стяжки выходит довольно таки толстый провод в зелено-желтой изоляции, как я понял это для заземления ванной. так вот пока еще есть возможность все сделать правильно посоветуйте пожалуйста стоит ли на этот провод вешать ванную и если до то можно ли на него заодно и трубы заземлить с медью ничего не случится ?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.09.2012 в 09:45:47

Хасяныч написал : стоит ли на этот провод вешать ванную и если до то можно ли на него заодно и трубы заземлить с медью ничего не случится ?

нужно

0
Аватар пользователя
Vasiliy111

Местный

Регистрация: 11.09.2012

Москва

Сообщений: 5

11.09.2012 в 17:57:27

Если заземление есть то для вашей же безопастности заземлите, от вас не убудит, а пользы зато ...

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

11.09.2012 в 18:31:13

Хасяныч написал : из под стяжки выходит довольно таки толстый провод в зелено-желтой изоляции, как я понял это для заземления ванной

И не только ванны,если в помещении будут находиться розетки,от этой жилы протягиваете РЕ 2,5мм2 на контакт розетки на РЕ.

0
Аватар пользователя
Хасяныч

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 57

11.09.2012 в 19:31:40

Спасибо, то есть можно на этот провод повесить и заземление СМ и розеток в ванной? а вот если заземлить медные трубы не будет ли вреда для них ? кстати еще один провод заземления но потоньше идет на светильник ванной который остался от строителей.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.09.2012 в 20:22:18

Хасяныч написал : Спасибо, то есть можно на этот провод повесить и заземление СМ и розеток в ванной?

Не совсем так.... надо соединить заземление СМ (что в розетку приходит) на "этот" провод

Хасяныч написал : а вот если заземлить медные трубы не будет ли вреда для них ?

нет

0
Аватар пользователя
Хасяныч

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 57

12.09.2012 в 00:02:46

А может заземление СМ кинуть от розетки электроплиты лучше?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

12.09.2012 в 02:45:06

Цитата из ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»

  1. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Хасяныч

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 57

12.09.2012 в 06:00:34

Вот о чем я и говорил, опять мнения расходятся если стояки из полипропилена значит медные трубы можно не заземлять? :) значит заземлить только само корыто ванной?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.09.2012 в 10:11:39

serj12 написал : В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как РЕКОМЕНДУЕМОЕ мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.

И в чем глобальное расхождение? Да необязательно, а вы свою воду на анализ сдавали? Лень протянуть провод и забыть об этом?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

12.09.2012 в 10:53:45

Rumato написал : Лень протянуть провод и забыть об этом?

Причём тут лень - если в ванной нет открытых токопроводящих частей - нафига корыто мучить.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.09.2012 в 11:31:58

Потому что водичка тоже может принести несколько заряженных частиц.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.09.2012 в 14:17:43

Хасяныч написал : провод в зелено-желтой изоляции... стоит ли на этот провод вешать ванную и если до то можно ли на него заодно и трубы заземлить

да. Ванну обязательно, полипропиленовые трубы - желательно через металлическую фурнитуру или специальные вставки

Хасяныч написал : с медью ничего не случится ?

нет.

0
Аватар пользователя
Хасяныч

Местный

Регистрация: 12.04.2012

Москва

Сообщений: 57

12.09.2012 в 23:28:27

Ну вообщем я так понял надо купить медную шину кинуть на нее этот желтый провод и к ней же присоединить корыто трубы и все остальное. Правильно?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.09.2012 в 01:17:31

Хасяныч написал : Правильно?

Да, вам нужен КУП - коробка уравнивания потенциалов, там уже есть шинка

0