Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3305966

Доброго всем времени суток.
Перелопатил почти весь форум но мнения расходятся насчет заземления ванной. просто голова уже пухнет.
Итак имеем дом новострой, стояки ППР от стояков разводка медью, планирую чугунную ванну.

из под стяжки выходит довольно таки толстый провод в зелено-желтой изоляции, как я понял это для заземления ванной.
так вот пока еще есть возможность все сделать правильно посоветуйте пожалуйста стоит ли на этот провод вешать ванную и если до то можно ли на него заодно и трубы заземлить с медью ничего не случится ?

Хасяныч написал :
стоит ли на этот провод вешать ванную и если до то можно ли на него заодно и трубы заземлить с медью ничего не случится ?

нужно

Если заземление есть то для вашей же безопастности заземлите, от вас не убудит, а пользы зато ...

Хасяныч написал :
из под стяжки выходит довольно таки толстый провод в зелено-желтой изоляции, как я понял это для заземления ванной

И не только ванны,если в помещении будут находиться розетки,от этой жилы протягиваете РЕ 2,5мм2 на контакт розетки на РЕ.

Спасибо, то есть можно на этот провод повесить и заземление СМ и розеток в ванной? а вот если заземлить медные трубы не будет ли вреда для них ? кстати еще один провод заземления но потоньше идет на светильник ванной который остался от строителей.

Хасяныч написал :
Спасибо, то есть можно на этот провод повесить и заземление СМ и розеток в ванной?

Не совсем так.... надо соединить заземление СМ (что в розетку приходит) на "этот" провод

Хасяныч написал :
а вот если заземлить медные трубы не будет ли вреда для них ?

нет

А может заземление СМ кинуть от розетки электроплиты лучше?

Цитата из ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»

  1. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
    В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.

И это пройдёт ...

Вот о чем я и говорил, опять мнения расходятся если стояки из полипропилена значит медные трубы можно не заземлять? значит заземлить только само корыто ванной?

serj12 написал :
В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как РЕКОМЕНДУЕМОЕ мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.

И в чем глобальное расхождение?
Да необязательно, а вы свою воду на анализ сдавали?
Лень протянуть провод и забыть об этом?

Rumato написал :
Лень протянуть провод и забыть об этом?

Причём тут лень - если в ванной нет открытых токопроводящих частей - нафига корыто мучить.

И это пройдёт ...

Потому что водичка тоже может принести несколько заряженных частиц.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Хасяныч написал :
провод в зелено-желтой изоляции...
стоит ли на этот провод вешать ванную и если до то можно ли на него заодно и трубы заземлить

да.
Ванну обязательно, полипропиленовые трубы - желательно через металлическую фурнитуру или специальные вставки

Хасяныч написал :
с медью ничего не случится ?

нет.

Ну вообщем я так понял надо купить медную шину кинуть на нее этот желтый провод и к ней же присоединить корыто трубы и все остальное. Правильно?

Хасяныч написал :
Правильно?

Да, вам нужен КУП - коробка уравнивания потенциалов, там уже есть шинка