omich
omich
Новичок

Регистрация: 23.08.2012

Омск

Сообщений: 54

11.09.2012 в 12:30:51

Прошу оценить щиток для 1-к квартиры в новом доме.

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

11.09.2012 в 13:24:42

В плане унификации - прикольно , по группам и номиналы - полный отстой.Особенно группа лоджии : очень трогательно свет на лоджии и стиральная машина под одним УЗО.

0

И это пройдёт ...

omich
omich
Новичок

Регистрация: 23.08.2012

Омск

Сообщений: 54

11.09.2012 в 14:45:55

serj12 написал : группа лоджии : очень трогательно свет на лоджии и стиральная машина под одним УЗО.

Чем это может грозить?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

11.09.2012 в 15:27:43

omich написал : Чем это может грозить?

Ну где современная СМ и светильник на лоджии(простой как тр.. по рубль двадцать).И где гарантия что он не начнёт давать сработку на УЗО.СМ стараются подсунуть под УЗО с током утечки 10мА.

0

И это пройдёт ...

SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

11.09.2012 в 20:40:56

На духовку нельзя ничего добавлять еще. УЗО+автомат лучше заменить на диф

0
omich
omich
Новичок

Регистрация: 23.08.2012

Омск

Сообщений: 54

11.09.2012 в 21:09:38

SergSB написал : На духовку нельзя ничего добавлять еще.

Переделаю.

SergSB написал : УЗО+автомат лучше заменить на диф

Только для экономии места или что-то еще это дает?

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

11.09.2012 в 21:28:51

omich написал : Переделаю.

Только для экономии места или что-то еще это дает?

да ничего не даёт, тут на любителя

0
omich
omich
Новичок

Регистрация: 23.08.2012

Омск

Сообщений: 54

11.09.2012 в 21:50:33

Вынес духовку на отдельный автомат, поставил его под одно УЗО с варочной поверхностью.

0
Вложение
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

11.09.2012 в 23:50:26

Вот для этого и нужно диф ставить. Чтобы не добавляли в УЗО к нему еще и духовку. 32А уже может дать ток утечки до 15 мА. В обычных условиях. Считается что и высокая температура и повышенная влажность и длинная трасса и прочие неприятности не должны повысить его выше 25 мА. Да так оно и бывает почти всегда. Но 5-8 мА от духовки уже могут быть лишними.

0
omich
omich
Новичок

Регистрация: 23.08.2012

Омск

Сообщений: 54

12.09.2012 в 10:36:39

SergSB написал : Вот для этого и нужно диф ставить. Чтобы не добавляли в УЗО к нему еще и духовку. 32А уже может дать ток утечки до 15 мА. В обычных условиях. Считается что и высокая температура и повышенная влажность и длинная трасса и прочие неприятности не должны повысить его выше 25 мА. Да так оно и бывает почти всегда. Но 5-8 мА от духовки уже могут быть лишними.

А по остальным группам?

0
Вложение
omich
omich
Новичок

Регистрация: 23.08.2012

Омск

Сообщений: 54

12.09.2012 в 11:14:00

Хочется получить защищенную УЗО внутриквартирную проводку, т.к. есть маленький ребенок, но в тоже время не хочется, чтобы УЗО часто срабатывали из-за неправильной группировки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.