guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

21.09.2012 в 20:19:09

Уважаемые мастера, доброго времени суток!

Скажите, пожалуйста, как грамотно подключить душевую кабину? Тянуть отдельный кабель от этажногго щита? Использовать трехпроводное подключение выполняя зануление в щите? Или лучше двухпроводка с УЗО? Или подойдет двухпроводка без УЗО? Или вобще не парится и взять питание от ближайшей розетки в коридоре? Монтировать розетку в ванне и уже в нее втыкать вилочку трансформатора? Или обрезать вилочку и напрямки подключить трансфрматор к кабелю?

Кабинку пока не видел, трансформатор тоже. Дом с электроплитами.

Заранее благодарен.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

21.09.2012 в 23:47:58

guest15 написал : Тянуть отдельный кабель от этажногго щита

guest15 написал : Использовать трехпроводное подключение выполняя зануление в щите

guest15 написал : с УЗО

как то так, про розетку смотрите сами, как удобно!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2012 в 01:33:59

guest15 написал : Тянуть отдельный кабель от этажногго щита? Использовать трехпроводное подключение выполняя зануление в щите?

Несомненно, если совмещённый ноль удовлетворяет требованиям. И со своим диффавтоматом или УЗО+автомат.

guest15 написал : Монтировать розетку в ванне и уже в нее втыкать вилочку трансформатора? Или обрезать вилочку и напрямки подключить трансфрматор к кабелю?

В инструкции по установке душевой имеются все размеры вплоть до миллиметра мест установки водяных розеток и кабельного вывода.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.09.2012 в 01:36:36

guest15 написал : Использовать трехпроводное подключение

Ясен красен.

guest15 написал : Или вобще не парится

Конечно, а при:

guest15 написал : двухпроводка без УЗО

и не мыться...

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

30.09.2012 в 21:00:46

Всем большое спасибо за ответы. Будет использоваться трехпроводка.

Вопрос вдогонку, для расширения кругозора. Если используется двухпроводка без УЗО как это отразится на электробезопасности душевой кабинки? Ведь в любом случае от трансформатора отходит всего два проводника и выходное напряжение всего 12 вольт.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.10.2012 в 00:36:08

guest15 написал : от трансформатора отходит всего два проводника и выходное напряжение всего 12 вольт.

Если это сертифицированный разделительный трансформатор с защитной обмоткой между обеими обмотками, то можно будет сказать о соблюдении безопасности и без УЗО, но защитная обмотка должна быть подключена к защитному проводнику РЕ.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

02.10.2012 в 22:52:54

avmal написал : Если это сертифицированный разделительный трансформатор с защитной обмоткой иежду обеими обмотками

А по каким внешним признакам можно понять, что это именно такой трансформатор? На корпусе трансформатора есть какие-нибудь отметки?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2012 в 00:52:29

guest15 написал : А по каким внешним признакам можно понять, что это именно такой трансформатор? На корпусе трансформатора есть какие-нибудь отметки?

Сейчас уже и не знаю, но в любом случае должна быть клемма для подключения РЕ и трансформатор должен быть индукционным.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 09:42:38

guest15 написал : На корпусе трансформатора есть какие-нибудь отметки?

к сожалению, скорее всего - нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.