Аватар пользователя
Иван И

Местный

Регистрация: 03.09.2006

Москва

Сообщений: 613

23.09.2012 в 21:59:12

Подскажите, пожалуйста, ВВГ 2*1,5 (одножильный медный) сколько может безболезненно пропустить через себя киловатт? Интересует потому, что провели розетку для обогревателя в дальней комнате, замазали штробу, поклеили обои, посмотрели на остатки кабеля и с ужасом поняли, что это не 2,5, а 1,5..... 3 000 ватт вытянет или больше можно грузить? Интересует, т.к. подключать планировали обогрев....
Спасибо.

0
Аватар пользователя
Брейгель

Местный

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

23.09.2012 в 22:13:44

А почему поняли? Написано на нём? А то бывает и 2,5 так выглядит, что полтораха толще кажется :) Померить то нельзя диаметр штангенциркулем?

0
Аватар пользователя
Иван И

Местный

Регистрация: 03.09.2006

Москва

Сообщений: 613

23.09.2012 в 22:33:22

Дык померили штангелем как раз... 1,5 однозначно... :(

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

23.09.2012 в 22:34:56

Иван И написал : а 1,5..... 3 000 ватт вытянет или больше можно грузить?

А посчитать лень :)? Как-то так - дл. доп. ток 15А х 220В ~ 3,3кВт

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

23.09.2012 в 22:39:56

SoVA написал : 15А х 220В ~ 3,3кВт

уже пора на 230 умножать.... а вы всё по старинке)))

0
Аватар пользователя
Дядя Сёма°

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

23.09.2012 в 22:40:32

Иван И написал : Дык померили штангелем как раз... 1,5 однозначно...

Это диаметр? Или уже пересчитали в площадь? Провод 1,5 кв.мм имеет диаметр 1,38 мм, провод 2,5 кв.мм имеет диаметр 1,78 мм.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

23.09.2012 в 22:42:59

Иван И написал : померили штангелем как раз... 1,5 однозначно

1,5 это сечение или диаметр ?? Если это диамер, то по формуле S = 0, 785 d2 можно узнать сечение....

0
Аватар пользователя
Иван И

Местный

Регистрация: 03.09.2006

Москва

Сообщений: 613

23.09.2012 в 23:05:43

У меня штангель показал где то 1,5... т.е. нужно 1,5 * 0,785 = 1,1775 - это только будет сечение? И сколько оно безболезненно для себя может передать не греясь?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

23.09.2012 в 23:09:10

Иван И написал : У меня штангель показал где то 1,5... т.е. нужно 1,5 * 0,785 = 1,1775 - это только будет сечение?

http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=67098&d=1235911836 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=67108&d=1235913565

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

23.09.2012 в 23:39:33

greg111 написал : уже пора на 230 умножать

Я в курсе, но это для простоты, да и в принципе большой разницы не вижу 220/380 или 230/400 :).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.09.2012 в 04:35:43

Иван И написал : ВВГ 2*1,5 (одножильный медный) сколько может безболезненно пропустить через себя киловатт? Интересует потому, что провели розетку для обогревателя в дальней комнате, зам

Меняйте сразу - кабель должен быть трёхжильным.

0
Аватар пользователя
Иван И

Местный

Регистрация: 03.09.2006

Москва

Сообщений: 613

24.09.2012 в 09:10:06

Alex___dr написал : http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=67098&d=1235911836 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=67108&d=1235913565

Там все как то сложно... 2 раза уже смотрел. Правильно понимаю, что 16А? Или не туда смотрел?

0
Аватар пользователя
Иван И

Местный

Регистрация: 03.09.2006

Москва

Сообщений: 613

24.09.2012 в 09:11:38

avmal написал : Меняйте сразу - кабель должен быть трёхжильным.

Не-а. Уже все проложено в стенах. Нужно понять на сколько можно нагружать без опаски это все. Земли все равно нет + на все это стоит УЗОшка.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

24.09.2012 в 09:50:26

Иван И написал : т.е. нужно 1,5 * 0,785 = 1,1775 - это только будет сечение?

это не сечение будет. Вы забыли ещё умножить на диаметр в квадрате...

0
Аватар пользователя
Иван И

Местный

Регистрация: 03.09.2006

Москва

Сообщений: 613

24.09.2012 в 19:56:06

Юрий-Электр написал : это не сечение будет. Вы забыли ещё умножить на диаметр в квадрате...

Прошу раскрыть секрет подсчета. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу