23.09.2012 в 21:59:12
Подскажите, пожалуйста, ВВГ 2*1,5 (одножильный медный) сколько может безболезненно пропустить через себя киловатт? Интересует потому, что провели розетку для обогревателя в дальней комнате, замазали штробу, поклеили обои, посмотрели на остатки кабеля и с ужасом поняли, что это не 2,5, а 1,5..... 3 000 ватт вытянет или больше можно грузить? Интересует, т.к. подключать планировали обогрев....
Спасибо.
23.09.2012 в 22:13:44
А почему поняли? Написано на нём? А то бывает и 2,5 так выглядит, что полтораха толще кажется :) Померить то нельзя диаметр штангенциркулем?
23.09.2012 в 22:33:22
Дык померили штангелем как раз... 1,5 однозначно... :(
23.09.2012 в 22:34:56
Иван И написал : а 1,5..... 3 000 ватт вытянет или больше можно грузить?
А посчитать лень :)? Как-то так - дл. доп. ток 15А х 220В ~ 3,3кВт
23.09.2012 в 22:39:56
SoVA написал : 15А х 220В ~ 3,3кВт
уже пора на 230 умножать.... а вы всё по старинке)))
23.09.2012 в 22:40:32
Иван И написал : Дык померили штангелем как раз... 1,5 однозначно...
Это диаметр? Или уже пересчитали в площадь? Провод 1,5 кв.мм имеет диаметр 1,38 мм, провод 2,5 кв.мм имеет диаметр 1,78 мм.
23.09.2012 в 22:42:59
Иван И написал : померили штангелем как раз... 1,5 однозначно
1,5 это сечение или диаметр ?? Если это диамер, то по формуле S = 0, 785 d2 можно узнать сечение....
23.09.2012 в 23:05:43
У меня штангель показал где то 1,5... т.е. нужно 1,5 * 0,785 = 1,1775 - это только будет сечение? И сколько оно безболезненно для себя может передать не греясь?
23.09.2012 в 23:09:10
Иван И написал : У меня штангель показал где то 1,5... т.е. нужно 1,5 * 0,785 = 1,1775 - это только будет сечение?
23.09.2012 в 23:39:33
greg111 написал : уже пора на 230 умножать
Я в курсе, но это для простоты, да и в принципе большой разницы не вижу 220/380 или 230/400 :).
24.09.2012 в 04:35:43
Иван И написал : ВВГ 2*1,5 (одножильный медный) сколько может безболезненно пропустить через себя киловатт? Интересует потому, что провели розетку для обогревателя в дальней комнате, зам
Меняйте сразу - кабель должен быть трёхжильным.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу