освещение стоит последний автомат в низу, вводной автомат дело времени да у деза надо спрашивать разрешение. А так пока в общим щитке стоит диф автомат на 25А
В таком случае получается 4, если я еще считать не разучился.
Здесь люди по 10 раз схемы переделывают, никто не будет смотреть на первую и вносить в уме коррективы.
Уже лучше
Осталось правильно нарисовать подключение счётчика (перевернуть подключение крайних правых концов) и разделить правильно PE и N
И зачем разделять подключение кухонного телевизора, который потребляет не более 50 Вт? Запитывайте его от кухонного автомата (или на нём будет ещё микроволновка сидеть?)
ksiman написал :
Уже лучше
Осталось правильно нарисовать подключение счётчика (перевернуть подключение крайних правых концов) и разделить правильно PE и N
то есть поменять P и N местами и как правильно разделить PE и N?
Уже лучше
Осталось правильно нарисовать подключение счётчика (перевернуть подключение крайних правых концов) и разделить правильно PE и N
И зачем разделять подключение кухонного телевизора, который потребляет не более 50 Вт? Запитывайте его от кухонного автомата (или на нём будет ещё микроволновка сидеть?)[/QUOTE]Вот так надо?
ksiman написал :
Теперь понятно, вроде всё верно.
Если ввод умощнять не будете, то сойдёт
Если умощнять планируете, придётся два левых узо ставить на 40А
Да у нас в двухкомнатные квартиры стоят по 25 ампир
Ребята, помогите советом.
На щитке стоят автоматы по 16А, а мне нужно запитать проточный водонагреватель, до 10 квт.
К тем проводам что есть - диаметр=1,3мм - хочу добавить еще такие же, и пустить их вместе через автомат 25А.
Однако возникли вопросы.
Как раз те провода, что идут в ванную, идут через какой-то сдвоенный автомат, 2х16А
Выключаю ту половинку, на котором мой фазовый провод - и вижу на розетке 120вольт!
Что это и нужно ли с этим бороться?
Так что мне сделать - одну половинку этого сдвоенного заменить на 25и амперный?
Или вторую половинку сдвоенного тоже заменить, на 16и амперный ?
Какой-то скрытый смысл этого сдвоенного автомата есть? Или могу просто считать его двумя 16и амперными?
Просто разобраться в проводах там тяжеловато.. Может, кто-то с опытом подскажет - можно ли половинку сдвоенного заменить на 25и амперный, или нужно и вторую половинку тоже заменить на 16и амперный? Заранее спасибо!
Леонид Андре написал :
Если можно - хотя бы пару слов, в чем некорректность и по вопросам выше.
Ввод достаточно мощный, 3мм сечением.
Я вынужден проточник подключить, корректно или некорректно - но мыться надо. Хотя бы раз в месяц..
Вот прикиньте:
Проточник потребляет 10кВт - это 43,5А
На него надо ставить автомат 40А и подводить кабель сечением не менее 3х6мм
Из этого следует, что не выдержит Ваша существующая проводка такой нагрузки
Необходимые условия:
10кВт - это 43,5А т.к. его рабочее напряжение 230-240В.
При 220В его ток потребления будет ещё меньше (около 41,5А).
Работа проточника довольно кратковременная, поэтому автомат 40А легко его вытянет, да и кабель 3х6 - тоже...
И даже несмотря на это, корректно подключить этот проточник не получиться
ksiman написал :
Теперь понятно, вроде всё верно.
Если ввод умощнять не будете, то сойдёт
Если умощнять планируете, придётся два левых узо ставить на 40А
Указанный на УЗО ток является максимально-допустимым неограниченно долго. Кратковременно без последствий можно пропустить через УЗО заметно больший ток
Все производители допускают защищать УЗО 25А автоматом 25А, хотя запас всегда полезен
Магистраль - то хорошая ,по сечению удовлетворяет.Но если я правильно понял - у вас дом газифицирован,тогда СУП под вопросом , да ещё учитывать надо что могли трубы менять и порвали все металлические связи,да и как обслуживали ВРУ(может там уже всё отвалилось) - без проверки всех моментов советовать трудно.
Михаил 1981 написал :
это сделали соседу наши электрики
Можно прочитать тут про ваш случай
Кстати - вы молодец что не стараетесь поставить АВ большого номинала (все бы так делали).Три года стоит АВ на 25А в четырёхкомнатной квартире со сплитами,СМ ,и проч - ни разу по перегрузке не срабатывал , а хотели на 40А - переубедил.
[QUOTE=serj12;3584952]Магистраль - то хорошая ,по сечению удовлетворяет.Но если я правильно понял - у вас дом газифицирован,тогда СУП под вопросом , да ещё учитывать надо что могли трубы менять и порвали все металлические связи,да и как обслуживали ВРУ(может там уже всё отвалилось) - без проверки всех моментов советовать трудно.
Да, дом газафицирован. У меня первый этаж водопроводные газовая и отопления прозваниваются со щитком
ksiman написал :
При 220В его ток потребления будет ещё меньше (около 41,5А).
Не так резко! Вспомним Закон Ома и зависимость тока и напряжения!!!!! Чем меньше напряжение, тем ток больше!!! Так что при 220 вольтах ток будет 10000/220=45,45А; 10000/240=41,66А. Тену проточника не объяснишь почему 220, а не 240 вольт, он жрать хочет!
И вообще надо смотреть на какое рабочее напряжение изготовлен сам ТЭН проточника, и уже от этого плясать.
DED@ПВО написал :
Не так резко! Вспомним Закон Ома и зависимость тока и напряжения!!!!! Чем меньше напряжение, тем ток больше!!! Так что при 220 вольтах ток будет 10000/220=45,45А; 10000/240=41,66А. Тену проточника не объяснишь почему 220, а не 240 вольт, он жрать хочет!
И вообще надо смотреть на какое рабочее напряжение изготовлен сам ТЭН проточника, и уже от этого плясать.
А в законе Ома уже изменения произошли? Что туда мощность включили, в качестве константы?