ADich
ADich
Новичок

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 8

07.10.2012 в 17:45:03

Добрый день!

После изучения форумов и советования со знакомыми окончательно запутался с тем, как делать заземление в загородном доме.

Может кто помочь по данному вопросу. Как что надо делать для орбеспечения качественного заземления.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

07.10.2012 в 18:28:50

Сначала напишите, что нашли на форумах, что насоветовали знакомые и как Вы себе все это представляете, а мы поправим, если потребуется.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.10.2012 в 18:32:22

ADich, Если это не изучили - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068 то тему рано создали.

0
ADich
ADich
Новичок

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 8

07.10.2012 в 19:02:58

Impuls,

До недавнего времени склонялся к модульному заземлению, но с учетом следующего: сейчас идет строительство фундамента, на текущий момент обсыпка вокруг фундамента рыхлая весьма, решил склониться к стандартному способу. Вбить параллельно одной из стен 4-6 уголков длиной 2.5 метра. расстояние между уголками 1 метр. Уголки будут ниже уровня земли примерно на 0.5 метра. Уголки соединяются стальной лентой на сварке. Места соединений защищаются. Далее всё заводится в дом.

Почва у меня суглинок.

Хочется понять насколько жизнеспособен мой вариант, будет ли он покрывать будующие электропотребители в доме.

Rumato,

Данную тему изучаю, сам я ни разу не электрик =) часть вопросов отпало, новые появились...

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

08.10.2012 в 12:35:05

ADich написал : Вбить параллельно одной из стен 4-6 уголков длиной 2.5 метра.

не ближе одного метра от стены

ADich написал : расстояние между уголками 1 метр.

2,5метра

ADich написал : Места соединений защищаются.

или два слоя грунтовки,или битумной мастикой

ADich написал : Уголки соединяются стальной лентой на сварке. Далее всё заводится в дом.

полоса подводится к фундаменту и минимум на 20 см выше отмостки,и приварить болт М8,так как дальше должно быть разборное соединение.в дом или так же полосой,или медным проводом сечением 10мм2,или алюминиевым 16мм2,в жёлто-зелёной изоляции

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.10.2012 в 13:51:18

ADich написал : длиной 2.5 метра. расстояние между уголками 1 метр.

Расстояние между уголками - не менее длины, а рекомендуется 2 длины вертикального электрода. Иначе взаимное экранирование сведёт на нет все труды. Да, кстати, толщина полосы - не менее 5 мм. Ею лучше и зайти внутрь прямо к ГЗШ

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

08.10.2012 в 13:55:32

Alexiy написал : Да, кстати, толщина полосы - не менее 5 мм.

и толщина забиваемого уголка должна быть не менее 5мм

0
ADich
ADich
Новичок

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 8

08.10.2012 в 16:57:55

4Серый, Alexiy спасибо за ответы.

Вот что у меня на текущий момент получается:

Уголки стальные, минимальная толщина 5мм. Изначальная длина по планам 2.5м. Данная длина требует корректировки? Количество уголков по изначальному плану 4-6шт. На каком числе надо остановиться? Как понять какой объем покроет бушующие потребности дома?

Расстояние между уголками минимум равно длине самого уголка. Рекомендуемая две длины.
Соответственно при 4х уголках получаем, что под заземление необходим участок 5на5 метра.

От дома минимум метр расстояния, на что это влияет?

Вплотную к дому будет гараж. Основание гаража плита УШП. Возможно ли загубить заземление прямо под плитой?

Уголки соединяются лентой минимальной толщиной 5мм. Места сварки замажу битумной мастикой. А какова должна быть ширина ленты?

Вводной щиток планируется в подвале. Соответственно входы под электричество и заземление сейчас ниже уровня земли. Для чего надо заземление минимум на 20 см выше отмостки?

Соответственно планировал ленту завести в подваленное помещение. От ленты провод до щитка (для удобства монтажа). Соединение ленты с проводом болтовое.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

08.10.2012 в 17:30:43

ADich написал : Для чего надо заземление минимум на 20 см выше отмостки?

это выводится только часть полосы,для разборного соединения,всё остальное под землёй.срок службы контура из чёрного металла зависит от нескольких факторов,и составляет от 10 до 15 лет.потом,скорее всего придётся делать новый.вот для этого и нужно разборное соединение.

0
ADich
ADich
Новичок

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 8

08.10.2012 в 19:07:40

4Серый

Если заземление надо пределывать через 10-15 лет, то на мой взгляд :

Однозначно можно заводить через запланированных вход ниже уровня земли Для сохранности отмостки надо заложить пластиковую или азбестоцементовую трубу длиной превышающей плановую ширину отмостки и пустить через нее ленту заземления. Это облегчит переделку когда понадобится + ленту можно покрыть мастикой для сохранности.

Уголки под плитой гаража будут в более сухом грунте. Это должно положительно сказаться на сроке службы не будет ли ухудшения по защемляющим свойствам?

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

08.10.2012 в 23:49:25

Alexiy написал : толщина полосы - не менее 5 мм

4Серый написал : и толщина забиваемого уголка должна быть не менее 5мм

Не менее 4 мм и то, и другое. Площадь поперечного сечения не менее 100 кв. мм.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу