09.10.2012 в 09:34:55
Impuls написал : Не менее 4 мм и то, и другое. Площадь поперечного сечения не менее 100 кв. мм.
У вас устаревшие сведения. См. Технический циркуляр "Росэлектромонтажа" № 11/2006 - статус у него действующий - можете проверить. Почитайте - там 4 странички:
09.10.2012 в 09:37:42
ПPOPAБ написал : Откапывал контуры которым лет 70 и они еще вполне пригодны для использования.
Следует каждые 12 лет выборочно откапывать и проверять "на зуб" металл заземления
09.10.2012 в 09:39:30
ПPOPAБ написал : В идеале это замкнутый контур вокруг здания. В последнее время широко применяется закладка горизонтального заземлителя под подошву фундамента здания.
я себе на даче нижний внешний контур арматуры ленточного фундамента обварил и по углам 4-метровые стержни воткнул и тоже приварил к тому контуру. Сделал пару выпусков внутрь фундамента
09.10.2012 в 10:15:54
Alexiy написал : Почитайте - там 4 странички: Технический ци .rar
Спасибо, открылась только первая. Найду, уточню. Я дал сведения ПУЭ, табл. 1.7.4.
09.10.2012 в 10:25:34
Impuls написал : Спасибо, открылась только первая. Найду, уточню.
откройте другой программой просмотра (стандартный "Просмотр фотографий Windows" подойдёт)
09.10.2012 в 10:58:12
скажите, а когда земляные работы завершены, как можно измерить сопротивление заземления?
09.10.2012 в 11:01:41
artemD написал : как можно измерить сопротивление заземления?
Непосредственно - специальным прибором - есть в любой мобильной электролаборатории (забивают в землю металлические колышки поодаль и ток по земле пускают, а с заземления напряжение снимают и рассчитывают его сопротивление) Опосредованно - по току КЗ или по просадке напряжения
09.10.2012 в 11:17:43
Alexiy написал : Непосредственно - специальным прибором - есть в любой мобильной электролаборатории (забивают в землю металлические колышки поодаль и ток по земле пускают, а с заземления напряжение снимают и рассчитывают его сопротивление) Опосредованно - по току КЗ или по просадке напряжения
По просадке напряжения при КЗ? А грубая оценка, например, по току проходящему через потребитель, скажем лампу накаливания, допустима?
09.10.2012 в 11:47:47
artemD написал : А грубая оценка, например, по току проходящему через потребитель, скажем лампу накаливания, допустима?
лампочкой вы не прогрузите (заметного падения напряжения, которое можно измерительными приборами зафиксировать), а более мощным потребителем в несколько кВт - может получиться.
09.10.2012 в 18:52:57
Alexiy написал : (стандартный "Просмотр фотографий Windows" подойдёт)
У меня "Кубунту" :o
09.10.2012 в 19:05:12
Impuls написал : Не менее 4 мм и то, и другое. Площадь поперечного сечения не менее 100 кв. мм.
Alexiy написал : У вас устаревшие сведения. См. Технический циркуляр "Росэлектромонтажа" № 11/2006
По циркуляру уголок - 5мм, S=150 кв. мм. А вот полоса нормирована площадью не менее 50 кв. мм (табл. 2, самая последняя строка).
11.10.2012 в 12:15:21
сейчас есть специальные наборы для заземления, монтаж которых не так сложен. считаю сложным достижения необходимого сопротивления и не понятно сколько должно быть для стандартного частного 2-ух этажного дома. м.б. кто подскажет? И еще все таки нужен автомат для заземления или нет?
схема правильная?
заземление-автомат с распределяющей шинной-розетки\светильники
11.10.2012 в 12:24:44
KeNeDi написал : считаю сложным достижения необходимого сопротивления и не понятно сколько должно быть для стандартного частного 2-ух этажного дома. м.б. кто подскажет?
Питание одно- или трехфазное?
KeNeDi написал : И еще все таки нужен автомат для заземления или нет?
Это супервопрос! В доме будет жить теща? Тогда лучше сразу фазу к ножке стула.
KeNeDi написал : схема правильная?
Это не схема, это детские каракули.
11.10.2012 в 12:32:47
спасибо за ответы
Impuls написал : Питание одно- или трехфазное?
1-но фазное 220 воль
Impuls написал : Это супервопрос! В доме будет жить теща? Тогда лучше сразу фазу к ножке стула.
автоматы стоят, а вот для заземления автомата нет. Вот так досталось по наследству.
Impuls написал : Это не схема, это детские каракули.
как умею :)
11.10.2012 в 14:36:08
KeNeDi написал : считаю сложным достижения необходимого сопротивления и не понятно сколько должно быть для стандартного частного 2-ух этажного дома.
Должно быть не более 4 Ом. Достичь - совсем легко. У меня вокруг участка стальной цельносварной забор на стальных столбах - периметр 120 метров. Каждый столб на 1 метр закопан в землю и все проварено 3-мя стропилами. Измеренное сопротивление заземления меньше Ома. Специального я и не делал - просто шину 40-й полосы протянул от дома до забора под землей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу