Добрый день!

После изучения форумов и советования со знакомыми окончательно запутался с тем, как делать заземление в загородном доме.

Может кто помочь по данному вопросу. Как что надо делать для орбеспечения качественного заземления.

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

07.10.2012 в 18:28:50

Сначала напишите, что нашли на форумах, что насоветовали знакомые и как Вы себе все это представляете, а мы поправим, если потребуется.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.10.2012 в 18:32:22

ADich, Если это не изучили - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068 то тему рано создали.

0
Аватар пользователя
ADich

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 8

07.10.2012 в 19:02:58

Impuls,

До недавнего времени склонялся к модульному заземлению, но с учетом следующего: сейчас идет строительство фундамента, на текущий момент обсыпка вокруг фундамента рыхлая весьма, решил склониться к стандартному способу. Вбить параллельно одной из стен 4-6 уголков длиной 2.5 метра. расстояние между уголками 1 метр. Уголки будут ниже уровня земли примерно на 0.5 метра. Уголки соединяются стальной лентой на сварке. Места соединений защищаются. Далее всё заводится в дом.

Почва у меня суглинок.

Хочется понять насколько жизнеспособен мой вариант, будет ли он покрывать будующие электропотребители в доме.

Rumato,

Данную тему изучаю, сам я ни разу не электрик =) часть вопросов отпало, новые появились...

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

08.10.2012 в 12:35:05

ADich написал : Вбить параллельно одной из стен 4-6 уголков длиной 2.5 метра.

не ближе одного метра от стены

ADich написал : расстояние между уголками 1 метр.

2,5метра

ADich написал : Места соединений защищаются.

или два слоя грунтовки,или битумной мастикой

ADich написал : Уголки соединяются стальной лентой на сварке. Далее всё заводится в дом.

полоса подводится к фундаменту и минимум на 20 см выше отмостки,и приварить болт М8,так как дальше должно быть разборное соединение.в дом или так же полосой,или медным проводом сечением 10мм2,или алюминиевым 16мм2,в жёлто-зелёной изоляции

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.10.2012 в 13:51:18

ADich написал : длиной 2.5 метра. расстояние между уголками 1 метр.

Расстояние между уголками - не менее длины, а рекомендуется 2 длины вертикального электрода. Иначе взаимное экранирование сведёт на нет все труды. Да, кстати, толщина полосы - не менее 5 мм. Ею лучше и зайти внутрь прямо к ГЗШ

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

08.10.2012 в 13:55:32

Alexiy написал : Да, кстати, толщина полосы - не менее 5 мм.

и толщина забиваемого уголка должна быть не менее 5мм

0
Аватар пользователя
ADich

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 8

08.10.2012 в 16:57:55

4Серый, Alexiy спасибо за ответы.

Вот что у меня на текущий момент получается:

Уголки стальные, минимальная толщина 5мм. Изначальная длина по планам 2.5м. Данная длина требует корректировки? Количество уголков по изначальному плану 4-6шт. На каком числе надо остановиться? Как понять какой объем покроет бушующие потребности дома?

Расстояние между уголками минимум равно длине самого уголка. Рекомендуемая две длины.
Соответственно при 4х уголках получаем, что под заземление необходим участок 5на5 метра.

От дома минимум метр расстояния, на что это влияет?

Вплотную к дому будет гараж. Основание гаража плита УШП. Возможно ли загубить заземление прямо под плитой?

Уголки соединяются лентой минимальной толщиной 5мм. Места сварки замажу битумной мастикой. А какова должна быть ширина ленты?

Вводной щиток планируется в подвале. Соответственно входы под электричество и заземление сейчас ниже уровня земли. Для чего надо заземление минимум на 20 см выше отмостки?

Соответственно планировал ленту завести в подваленное помещение. От ленты провод до щитка (для удобства монтажа). Соединение ленты с проводом болтовое.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

08.10.2012 в 17:30:43

ADich написал : Для чего надо заземление минимум на 20 см выше отмостки?

это выводится только часть полосы,для разборного соединения,всё остальное под землёй.срок службы контура из чёрного металла зависит от нескольких факторов,и составляет от 10 до 15 лет.потом,скорее всего придётся делать новый.вот для этого и нужно разборное соединение.

0
Аватар пользователя
ADich

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 8

08.10.2012 в 19:07:40

4Серый

Если заземление надо пределывать через 10-15 лет, то на мой взгляд :

Однозначно можно заводить через запланированных вход ниже уровня земли Для сохранности отмостки надо заложить пластиковую или азбестоцементовую трубу длиной превышающей плановую ширину отмостки и пустить через нее ленту заземления. Это облегчит переделку когда понадобится + ленту можно покрыть мастикой для сохранности.

Уголки под плитой гаража будут в более сухом грунте. Это должно положительно сказаться на сроке службы не будет ли ухудшения по защемляющим свойствам?

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

08.10.2012 в 23:49:25

Alexiy написал : толщина полосы - не менее 5 мм

4Серый написал : и толщина забиваемого уголка должна быть не менее 5мм

Не менее 4 мм и то, и другое. Площадь поперечного сечения не менее 100 кв. мм.

0
Аватар пользователя
Impuls

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

08.10.2012 в 23:50:47

ADich написал : ленту можно покрыть мастикой для сохранности.

И целлофанчиком обернуть, ага!

0
Аватар пользователя
ADich

Местный

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 8

09.10.2012 в 08:14:48

Impuls написал : И целлофанчиком обернуть, ага!

Хм, это будет лишним :)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.10.2012 в 08:15:42

4Серый написал : срок службы контура из чёрного металла зависит от нескольких факторов,и составляет от 10 до 15 лет.

Грунт у вас какой-то агрессивный... Откапывал контуры которым лет 70 и они еще вполне пригодны для использования.

Impuls написал : Не менее 4 мм и то, и другое.

По циркуляру от "Россэлектромонтажа" 5-ть...

ADich написал : Если заземление надо пределывать через 10-15 лет,

Срок службы от 30-ти лет и выше. При отсутствии данных коррозия принимается равной 0,1 мм в год. При агрессивных грунтах может применяться обработка грунта.

ADich написал : Как что надо делать для орбеспечения качественного заземления.

В идеале это замкнутый контур вокруг здания. В последнее время широко применяется закладка горизонтального заземлителя под подошву фундамента здания.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

09.10.2012 в 08:29:42

ADich написал : От дома минимум метр расстояния, на что это влияет?

Дом экранирует половину растекания. Можно и вплотную, но тогда вдвое большего объема.

ADich написал : Вводной щиток планируется в подвале.

Это неправильно. Представьте, Ваш дом загорелся. Пока приехавшие пожарники его не обесточат - они тушить не начнут!

0