Добрый вечер Всем.
Делаю ремонт в частном доме. Электромонтажник заказчиков, собирает щиток на втором этаже дома, к которому из подвального общего щитка приходит медный кабель 10 мм и предлагает следующую схему:

  1. Диф.авт. 40 А, 30 мА ===> автоматы 16 С (6 шт.) – силовые группы.
  2. Диф.авт. 40 А, 30 мА ===> автоматы 16 С (6 шт.) – световые группы.
  3. Диф.авт. 16 А, 10 мА - для 3 розеток ванной, на одной из которых будет душевая кабина с джакузи.
  4. Диф.авт. 25 А, 30 мА – для накопительного водогрея на 150 л.
  5. Все.
    Я хоть и не электрик, но начитавшись форум вроде как понял, что перед шестью АВ 16С должно стоять УЗО, причем номиналом не менее суммы номиналов АВ? А зачем перед несколькоми АВ ставить Диф., да ище с меньшим номиналом не понял.
    Р.С. Кстати второй этаж из бруса, 150 м2, полностью деревянная дорогостоящая отделка, где скрытая проводка (за деревянной обшивкой стен-потолка) выполнена в гофре. Я так понимаю металлорукав обязателен в данном случае?
    Это сильно страшно для заказчиков, что я описал выше?

Да, кстати электрик утверждает, что Диф.автомат просто отключится, а не сгорит если будет ниже номиналом суммы номиналов АВ после него.

Может, как -то не понятно объяснил - извините

alt написал :
но начитавшись форум вроде как понял, что перед шестью АВ 16С должно стоять УЗО, причем номиналом не менее суммы номиналов АВ? А зачем перед несколькоми АВ ставить Диф., да ище с меньшим номиналом не понял.

не понял потому, что:

alt написал :
не электрик

alt написал :
Да, кстати электрик утверждает, что Диф.автомат просто отключится, а не сгорит если будет ниже номиналом суммы номиналов АВ после него.

он прав.

alt написал :
Я так понимаю металлорукав обязателен в данном случае?

да. Лучше целая труба.

Каким проводом ведется проводка - моножильным, или гибким многожильным? Тип/маркировка провода?

Регистрация: 29.02.2012 Днепропетровск Сообщений: 89

alt написал :
Я так понимаю металлорукав обязателен в данном случае?

только труба
СП 31-110-2003

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
    использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять
    проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью
    металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью
    металлических глухих коробах;
    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать
    короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее
    стенок - таблица 14.1.

Каким проводом ведется проводка - моножильным, или гибким многожильным? Тип/маркировка провода?[/QUOTE]

Кабель ВВг (по-моему не НГ) - 2,5*3 -розетки, 1,5*3 - свет.

Все таки как он предлагает это не пожароопасно?

Регистрация: 29.02.2012 Днепропетровск Сообщений: 89

alt написал :
16 С (6 шт.) – световые группы

и

alt написал :
1,5*3 - свет.

уже плохая комбинация, нужно В10 максимум, а то и В6

Chatter написал :
и

уже плохая комбинация, нужно В10 максимум, а то и В6

Ой, пардон. На свет все таки В10. Неправильно написАл.

Лучше вместо дифф.40А 30мА,установить Узо.Вводной АВ на сколько Ампер?

дружба написал :
Лучше вместо дифф.40А 30мА,установить Узо.Вводной АВ на сколько Ампер?

50 А

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Chatter написал :
только труба
СП 31-110-2003

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
    использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять
    проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью
    металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью
    металлических глухих коробах;
    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать
    короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее
    стенок - таблица 14.1.

О, чую очередной холивар "металлорука для 1.5-2.5 квадратов vs. водопроводная труба"

Кабель должен быть ВВГнг-LS. А по щитовому оборудованию - можно дифы оставить, можно вместо них УЗО. Диф над автоматами розеточных групп хорош для ограничения максимальной мощности, которую можно снять со всех розеток.
Кстати, судя по всему, розетка холодильника тоже под дифом. А ее лучше вынести на отдельный АВ, можно даже до вводного.

всем спасибо