Добрый вечер Всем. Делаю ремонт в частном доме. Электромонтажник заказчиков, собирает щиток на втором этаже дома, к которому из подвального общего щитка приходит медный кабель 10 мм и предлагает следующую схему:
- Диф.авт. 40 А, 30 мА ===> автоматы 16 С (6 шт.) – силовые группы.
- Диф.авт. 40 А, 30 мА ===> автоматы 16 С (6 шт.) – световые группы.
- Диф.авт. 16 А, 10 мА - для 3 розеток ванной, на одной из которых будет душевая кабина с джакузи.
- Диф.авт. 25 А, 30 мА – для накопительного водогрея на 150 л.
- Все.:eek:
Я хоть и не электрик, но начитавшись форум вроде как понял, что перед шестью АВ 16С должно стоять УЗО, причем номиналом не менее суммы номиналов АВ? А зачем перед несколькоми АВ ставить Диф., да ище с меньшим номиналом не понял.
Р.С. Кстати второй этаж из бруса, 150 м2, полностью деревянная дорогостоящая отделка, где скрытая проводка (за деревянной обшивкой стен-потолка) выполнена в гофре. Я так понимаю металлорукав обязателен в данном случае?
Это сильно страшно для заказчиков, что я описал выше?
Да, кстати электрик утверждает, что Диф.автомат просто отключится, а не сгорит если будет ниже номиналом суммы номиналов АВ после него.
Может, как -то не понятно объяснил - извините:)