13.10.2012 в 13:52:55
#3366890
На кухне, при мытье посуды и касании раковины из нержавейки довольно сильно "бьет". Померил напряжение между раковиной и водопорводом- около 40 В. Источник напряжения- рядом подключенная ПММ ( определено путем её отключения). Водпровод медный, проводка в квартире свежая, ноль везде разведен ( от щитка до розеток), но в розетках не соединен. Дом старый , 9этажка, стояки дряхлые. При аналогичной проблеме со стиралкой, отключил среднюю точку фильтра от корпуса в ней. Но здесь так не получится- лезть в неё не охота и на конце заливного шланга стоит клапан, думаю там средняя точка тоже заведена на оболочку шланга. В общем не вариант Пока соединил раковину с трубами, бить конечно перестало.Но может в розетке ПММ подключить ноль? В каком случае риски ниже?
13.10.2012 в 15:58:05
#3367062
Сделайте отдельным проводом с щитка защитное зануление.
13.10.2012 в 16:07:57
#3367077
iv1 написал : соединил раковину с трубами, бить конечно перестало.Но может в розетке ПММ подключить ноль?
Пока нет уверенности, что PEN стояка можно без опаски и нарушений разделить на рабочий и защитный нули, достаточно ДСУП, сделанной вами. Только сделайте всё это более основательно, а не как обычно все делают "временное" - соплями.
13.10.2012 в 16:45:12
#3367125
iv1 написал : Водпровод медный
Электроприборы к трубопроводам должны быть подключены через диэлектрические вставки, для воды желательно длинной не менее 1 метра. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
iv1 написал : Но может в розетке ПММ подключить ноль?
Ни в коем случае!
Обязательно поставте дифзащиту, лучше 2-х ступенчатую!
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в старом жилищном фонде, чтоб не стало хуже, чем было, и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме
13.10.2012 в 16:56:19
#3367152
Уточнение:посмотрел, пластиковая вставка на ПММ перед входом водопровод есть. Не метр, конечно. Через воду бьет. УЗО естественно стоит. Про PE понятно, по прежнему буду ждать реконструкции стояка ( чую не дождусь). Проводку мне менять поздно, впрочем когда делал- читал. Поэтому все разведено , но в розетках PE не подключен, приведут в порядок стояк, за час подключу. Спс avmal, Посититель,
13.10.2012 в 17:24:26
#3367196
А пока вы ждете, соседей, из-за вашей ПММ, может "щипать" током.
13.10.2012 в 19:56:20
#3367541
Barguzin написал : А пока вы ждете, соседей, из-за вашей ПММ, может "щипать" током.
Это уже проблемы эксплуатирующей организации - на вводе в здание должна быть выполнена ДСУП. В случае её исправности щипать никого не должно. При условии, разумеется, что и у соседей все металлоконструкции объединены в ДСУП, но это уже их проблема.
13.10.2012 в 21:36:02
#3367853
iv1 написал : Проводку мне менять поздно, впрочем когда делал- читал. Поэтому все разведено , но в розетках PE не подключен,
А смысл её менять? Раз у вас и так она трехпроводная. Дело только за реконструкцией ввода в здание и стояка. А пока единственная защита СУП и УЗО. И в этом плане то что советует Посититель, во многом спорно. Я бы наоборот РЕ в розетках соединял, что тоже даст своеобразную дополнительную СУП и большую безопасность, не подключая РЕ к опасному стояку. Если он конечно действительно опасен.
Тоже самое можно сказать и по поводу изолирующей вставки. Вставка вставкой, но безопасность дает не метровая петля полипропиленовой трубы, а хороший и надежный электрический контакт между всеми металлическими поверхностями доступными для одновременного прикосновения. Или создание условий для невозможности такого прикосновения. В этом смысле и совет применять удлинители или блоки розеток без заземляющего контакта выглядит нелепо.
Barguzin написал : А пока вы ждете, соседей, из-за вашей ПММ, может "щипать" током.
Не забывайте, что если соседей будет щипать утечка от вашей ПММ, то и от соседей может появиться нечто более значительное чем ваш ток утечки. По сути в таких условиях нет иного выбора кроме СУП и УЗО.
13.10.2012 в 21:42:03
#3367877
Alex Gal написал : Я бы наоборот РЕ в розетках соединял, что тоже даст своеобразную дополнительную СУП и большую безопасность.
Это опасный совет.
13.10.2012 в 21:47:04
#3367886
avmal написал : Это опасный совет.
Я поправился :) немного. Понятно что не подключая РЕ к стояку. А в объединении корпусов электроприборов, тем более тех что стоят рядом, а часто вообще соединяются сигнальными кабелями - не вижу ничего опасного. Наоборот это в плюс.
13.10.2012 в 23:09:14
#3368155
Alex Gal написал : Я бы наоборот РЕ в розетках соединял, что тоже даст своеобразную дополнительную СУП
Вы опять за своё? Выйдет местная система уравнивания, которая прямо запрещена.
Alex Gal написал : В этом смысле и совет применять удлинители или блоки розеток без заземляющего контакта выглядит нелепо.
Угу... Пробой на корпус в одном приборе окончится выносом опасного потенциала на корпуса всех приборов.
14.10.2012 в 00:10:52
#3368352
Посититель написал : Электроприборы к трубопроводам должны быть подключены через диэлектрические вставки, для воды желательно длинной не менее 1 метра.
Уважаемый а не подскажите откуда такие выводы :confused:
14.10.2012 в 02:34:26
#3368590
serks написал : Уважаемый а не подскажите откуда такие выводы
камикадзе замерял.............просто человек неточно выразился!
14.10.2012 в 13:54:09
#3369088
serks написал : Уважаемый а не подскажите откуда такие выводы
Как всегда- кривой пересказ. На самом деле это- одна из рекомендаций различных производителей водогреек. Подключение через 1,20 не токопроводящей трубы, для увеличения электробезопастности.
ionchik написал : камикадзе замерял..
Да, был такой эксперимент. Подтвердивший эффективность данной меры.
14.10.2012 в 15:52:23
#3369289
ПPOPAБ написал : Как всегда- кривой пересказ. На самом деле это- одна из рекомендаций различных производителей водогреек. Подключение через 1,20 не токопроводящей трубы, для увеличения электробезопастности.
Да, был такой эксперимент. Подтвердивший эффективность данной меры.
спасибки, а то форум постепенно превращается в очередной кривой пересказ. Заодно прошу разрешения на использования цитаты.
14.10.2012 в 18:31:56
#3369586
ПPOPAБ написал : Вы опять за своё? Выйдет местная система уравнивания, которая прямо запрещена.
Сбавьте тон. Вы так и не сформулировали для себя разницу между местной и дополнительной системой уравнивания. И пока этого не сделаете так и будете делать ошибочные суждения.
ПPOPAБ написал : Угу... Пробой на корпус в одном приборе окончится выносом опасного потенциала на корпуса всех приборов.
:) То есть вы изначально полагаете что один из электроприборов, тот самый на котором изоляция случайно пробьет на корпус... будет самым безопасным в смысле поражения электрическим током? Пусть он один остается под напряжением сколь угодно долго, авось от него никого не убьёт! Так что ли? Глупости. Практической разницы между вариантами: на одном приборе появится напряжение или на всех сразу - нет, если приняты меры по защите человека от поражения т.е. установлено УЗО. Никаких серьезных доводов в пользу изоляции корпусов приборов друг от друга я не увидел пока. Ни одного. Более того, в этом варианте есть недостатки. Например возможность появления напряжения между корпусами рядом стоящих электроприборов.
serks написал : спасибки, а то форум постепенно превращается в очередной кривой пересказ. Заодно прошу разрешения на использования цитаты.
Вы правильно заметили :). А данный совет так и остался "кривым пересказом" и я не совсем понял что именно вы хотите цитировать. Цитаты не было. Есть оговорка на какие то неизвестные рекомендации :) неизвестных производителей. Каких именно? Я пересмотрел у себя десяток паспортов на различные бытовые электроводонагреватели (имеющие сертификат) и ничего подобного не увидел. Производителю без разницы какой трубой вы подключите нагреватель к водяной трубе. Но у него есть строгие требования в других вопросах. Дело в том, что совет ставить изолированную вставку в трубу имеет смысл только в том случае, если сам водонагреватель подключен по правилам, на которые рассчитывал его производитель, то есть надежно заземлён. Если заземления нет (как в данном случае у автора темы) - нужно не вставку изолированную ставить, а делать СУП как правильно сказал avmal.
14.10.2012 в 18:46:15
#3369620
Вот, чтоб не быть голословным из паспортов двух разных водонагревателей.
Обратите внимания что в обоих случаях на первом месте в рекомендациях стоит медная труба. Еще раз, главная ошибка рассуждений об изолирующей вставке в том, что электробезопасность обеспечивается заземлением, а не такой вставкой. Конечно если речь идет о воде.
14.10.2012 в 19:30:44
#3369716
Alex Gal, Вы считаете правильным, распространить свойство "щипания " на корпуса всех электроприборов, даже не имеющих фильтров со средней точкой, присоединённой к корпусу? Это иначе как садо-мазохизмом не назовёшь. Вы о близких подумали?
14.10.2012 в 19:34:44
#3369731
avmal написал : Это уже проблемы эксплуатирующей организации - на вводе в здание должна быть выполнена ДСУП. В случае её исправности щипать никого не должно. При условии, разумеется, что и у соседей все металлоконструкции объединены в ДСУП, но это уже их проблема.
Если ее нет, и все сгнило. И неизвестно что по стояку наворочено. И было ли раньше что-то вообще.
iv1 написал : Дом старый , 9этажка, стояки дряхлые.
Возможно, при таких условиях безопасней посудомойкой пока вообще не пользоваться?
14.10.2012 в 19:43:39
#3369764
Я конечно не вправе запретить высказываться в своей теме, но мы что-то далеко пошли. Повторю свой вопрос: я выбираю вариант наиболее безопасного вида подключения в своих , реальных ( !) условиях. Я готов сделать то, что в моих силах ( и надеюсь сделал все что мог, когда делал проводку), но ни переделывать стояк по ПУЭ7, ни переходить на освещение лучиной не могу. Пока спор идет о подкючении или не подключении РЕ,точнее что не надо подключать, с этим вроде согласились, но появился вариант испольовать его ( РЕ) как то ли местную, то ли дополнительную СУП. Или я пропустил или такого варианта я что-то в обсуждениях не встречал.
14.10.2012 в 19:54:12
#3369794
Alex Gal написал : Вот, чтоб не быть голословным из паспортов двух разных водонагревателей.
и что? Медную трубу или гибкую подводку или пластик....
Alex Gal написал : Еще раз, главная ошибка рассуждений об изолирующей вставке в том, что электробезопасность обеспечивается заземлением, а не такой вставкой.
Безопасность - однозначно ПРАВИЛЬНО выполненным защитным заземлением. Но:
если разделение PE и N в щитке - и водогрей подключен гибкой подводкой - экран подводки может накаляться докрасна токами уравнивания со всеми вытекающими - вот тут ОБЯЗАТЕЛЬНА вставка.
у многих водогреев, например Stiebel Eltron - вставка идёт в комплекте и прямо прописана в инструкции, в отличие от ... медной трубы :) (глянул свежие инструкции и ..... не нашел.... в старых - было...)
14.10.2012 в 20:11:07
#3369841
iv1 написал : но появился вариант испольовать его ( РЕ) как то ли местную, то ли дополнительную СУП. Или я пропустил или такого варианта я что-то в обсуждениях не встречал.
Мокрый пол из плитки, босые ноги.... и..... ? Ставить УЗО, лучше 2 подряд... но щипать будет....
14.10.2012 в 20:29:01
#3369895
BV написал : Мокрый пол из плитки, босые ноги.... и..... ? .
И ничего . Не щипет. У меня. Отключил средюю точку фильтра от корпуса. Потенциала на корпусе быть не должно. Узо не обсуждаем- банально
14.10.2012 в 20:33:45
#3369920
iv1 написал : Или я пропустил или такого варианта я что-то в обсуждениях не встречал.
Для вас главный ответ прозвучал в первом же сообщении от avmal, все остальное не более чем не особенно существенные "размышления по поводу" к которым можно прислушиваться по желанию.
Перец написал : Вы считаете правильным, распространить свойство "щипания " на корпуса всех электроприборов, даже не имеющих фильтров со средней точкой, присоединённой к корпусу?
Например? Приведите конкретный пример приборов, от корпуса которых ваших близких начнет "щипать". Считаете ли вы садомазохизмом, если вас будет "щипать" при случайном одновременном касании корпуса ПК и корпуса видео проигрывателя или спутникового рессивера?
Если вы считаете "щипание" садомазохизмом, то у вас только два выхода: избавиться от таких приборов или подключить их по правилам.
BV написал : если разделение PE и N в щитке - и водогрей подключен гибкой подводкой - экран подводки может накаляться докрасна токами уравнивания со всеми вытекающими - вот тут ОБЯЗАТЕЛЬНА вставка.
Ну да :), если у вас экран гибкой подводки раскаляется до красна, то до какого оттенка измените свой цвет вы при касании водогрея и трубы с разных сторон той петлевой изолирующей вставки что привели на фото? До синего? Надо же думать хоть немного.
14.10.2012 в 20:58:31
#3370022
Alex Gal написал : Сбавьте тон.
Я буду категоричен, возможно и еще более резок, читая опасные советы!
Alex Gal написал : Вы так и не сформулировали для себя разницу между местной и дополнительной системой уравнивания. И пока этого не сделаете так и будете делать ошибочные суждения.
Вам уже отвечали, уважаемые форумчане, что такое МСУП и чем она отличается от ДСУП. Изображаете склероз?
Правила предельно четко запрещают использование МСУП. И весьма настойчиво рекомендуют, а в некоторых случаях требуют организации ДСУП. Основная система потенциалов обязательна практически во всех случаях!
Alex Gal написал : То есть вы изначально полагаете что один из электроприборов, тот самый на котором изоляция случайно пробьет на корпус... будет самым безопасным в смысле поражения электрическим током? Пусть он один остается под напряжением сколь угодно долго, авось от него никого не убьёт! Так что ли? Глупости.
Оставьте свои измышления при себе. Вынос опасного потенциала на корпуса других приборов не допустим. Как и использование электроприборов I класса защиты в духпроводных сетях.
Alex Gal написал : если приняты меры по защите человека от поражения т.е. установлено УЗО.
В данном случае УЗО не может являться основным средством защиты.
Alex Gal написал : Дело в том, что совет ставить изолированную вставку в трубу имеет смысл только в том случае, если сам водонагреватель подключен по правилам, на которые рассчитывал его производитель, то есть надежно заземлён.
Это абсолютно бесполезная затея, если металлические трубопроводы и водонагреватель присоединены, согласно правилам, к ДСУП.
Alex Gal написал : Если заземления нет (как в данном случае у автора темы) - нужно не вставку изолированную ставить, а делать СУП
Ага. Если нет, этой самой системы уравнивания потенциалов,- сделать её и никакие изолирующие вставки не понадобятся в принципе.
14.10.2012 в 21:18:36
#3370097
iv1 написал : Я готов сделать то, что в моих силах ( и надеюсь сделал все что мог, когда делал проводку), но ни переделывать стояк по ПУЭ7, ни переходить на освещение лучиной не могу.
Единственную дорогу смыло, а ехать нужно. Разгоните свою легковушку побыстрее, авось перелетите? Купите гусеничный вездеход-амфибию? Или всё-таки примите все возможные меры к её восстановлению?
iv1 написал : Пока спор идет о подкючении или не подключении РЕ,точнее что не надо подключать, с этим вроде согласились,
Никто не видел ситуации, кроме вас естественно.
iv1 написал : но появился вариант испольовать его ( РЕ)
Его же нет?
iv1 написал : как то ли местную,
Прямо запрещено правилами.
iv1 написал : то ли дополнительную СУП.
Дополнительная возможна только при наличии основной... Т.е. :
iv1 написал : стояк по ПУЭ7
iv1 написал : Повторю свой вопрос: я выбираю вариант наиболее безопасного вида подключения в своих , реальных ( !) условиях.
Есть сравнительно простой выход из этой ситуации только в панельных домах.
14.10.2012 в 21:33:29
#3370159
Давайте не будем "за жизнь", ладно? Здесь все взрослые люди. Я ситуацию как мог описал, вроде все поняли. Совет дали, я все понял ( впрочем и сам именно так и сделал раньше). РЕ , т.е. третий провод есть, везде, в подъездный щиток заведен и соединен на его корпус , в розетках не соединен.Все что мог ( ванну) с водопроводным стояком соединил , а теперь и раковину. Если что то можно улучшить ( переделать проводку в подъезде и выкинуть ПММ не предлагать)- с удовольствием выслушаю. Так что не тяните, поделитесь. Арматура?
14.10.2012 в 21:52:30
#3370251
iv1 написал : Я ситуацию как мог описал, вроде все поняли.
Фото стояков в этажном щите? Дом панельный?
14.10.2012 в 21:56:13
#3370264
Дом панельный. Фото... ОК, постараюсь. Но боюсь ничего особеного не увидите. В любом доме 30 лет и старше одно и тоже. Алюминий, скрутки.....Счетчик, правда новый, автоматы я поставил нормальные, но стояк от этого лучще не стал.
14.10.2012 в 22:05:50
#3370315
iv1 написал : Но боюсь ничего особеного не увидите.
Сечение(не мешало бы и фаз) нуля да место его присоединения. Дом с электроплитами?