15.10.2012 в 11:02:20
Уважаемые господа! Просьба, подскажите, какое сечение выбрать для Харвии Тренди КИП-45 (4,5 кВт) однофазное подключение.
В инструкциях на сайтах продавцов пишут 3х6 и автомат 20А:
В самой инструкции, в т.ч. на сайте производителя есть только электросхема, но для всех харвий от 4,5 до 9 кВт с сечением 3х10 с автоматом на 35А:
Спрашивал у продавцов - те без энтузиазма мямлют что-то невнятное. Интерес просыпается только, когда речь заходит о покупке...
15.10.2012 в 11:22:25
alex-al написал : Уважаемые господа! Просьба, подскажите, какое сечение выбрать для Харвии Тренди КИП-45 (4,5 кВт) однофазное подключение. В инструкциях на сайтах продавцов пишут 3х6 и автомат 20А:
http://www.sauna-production.ru/index.php?prod=67 .
В самой инструкции, в т.ч. на сайте производителя есть только электросхема, но для всех харвий от 4,5 до 9 кВт с сечением 3х10 с автоматом на 35А:
Спрашивал у продавцов - те без энтузиазма мямлют что-то невнятное. Интерес просыпается только, когда речь заходит о покупке...
Длина кабеля какая? От щита до каменки.
15.10.2012 в 11:27:55
около 20м.
15.10.2012 в 11:33:49
Тогда 6 кв мм и 20А. Но ток получается несколько больше. Но я бы поставил 20. Будет греться, можно поменять на 25.
15.10.2012 в 11:36:44
Хватит и 4мм2 пс . хотя для возможности поднять мощность каменки можно и 6 заложить.
15.10.2012 в 11:39:47
Спасибо. А тип кабеля? Из-за сложности протяжки по дому, пущу по улице в гофре. Дом деревянный. Может подскажете, и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны? Раньше всю разводку в доме сделал НЮМом. Сегодня узнал, что он, оказывается, для жилья не годен(((
15.10.2012 в 11:40:20
Насяльника, Dale, каменка в парной. там не +25, как в таблицах ПУЭ. отсюда и такие сечения. имхо, это нужно только в жарком помещении, но делать лишнее соединение тоже не очень хорошо, отсюда и идея тянуть прямо от щитка толстый кабель
15.10.2012 в 11:41:38
Dale написал : Хватит и 2,5. Но класть надо 6 мм.
Решил не рисковать, подключил в пробном режиме через 2,5 - начал греться несильно.
15.10.2012 в 11:43:06
alex-al, когда в парной будет +80, кабель и до +100 нагреться может...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.