Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:02:20

Уважаемые господа! Просьба, подскажите, какое сечение выбрать для Харвии Тренди КИП-45 (4,5 кВт) однофазное подключение. В инструкциях на сайтах продавцов пишут 3х6 и автомат 20А: http://www.sauna-production.ru/index.php?prod=67.

В самой инструкции, в т.ч. на сайте производителя есть только электросхема, но для всех харвий от 4,5 до 9 кВт с сечением 3х10 с автоматом на 35А: http://www.harvia.fi/files/pdf_installation_info/27876/KIP_RUETPL.pdf

Спрашивал у продавцов - те без энтузиазма мямлют что-то невнятное. Интерес просыпается только, когда речь заходит о покупке...

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

15.10.2012 в 11:22:25

alex-al написал : Уважаемые господа! Просьба, подскажите, какое сечение выбрать для Харвии Тренди КИП-45 (4,5 кВт) однофазное подключение. В инструкциях на сайтах продавцов пишут 3х6 и автомат 20А: http://www.sauna-production.ru/index.php?prod=67.

В самой инструкции, в т.ч. на сайте производителя есть только электросхема, но для всех харвий от 4,5 до 9 кВт с сечением 3х10 с автоматом на 35А:
http://www.harvia.fi/files/pdf_installation_info/27876/KIP_RUETPL.pdf

Спрашивал у продавцов - те без энтузиазма мямлют что-то невнятное. Интерес просыпается только, когда речь заходит о покупке...

Длина кабеля какая? От щита до каменки.

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:27:55

около 20м.

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

15.10.2012 в 11:33:49

Тогда 6 кв мм и 20А. Но ток получается несколько больше. Но я бы поставил 20. Будет греться, можно поменять на 25.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

15.10.2012 в 11:36:44

Хватит и 4мм2 пс . хотя для возможности поднять мощность каменки можно и 6 заложить.

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

15.10.2012 в 11:38:26

Насяльника написал : Хватит и 4мм2

Хватит и 2,5. Но класть надо 6 мм.

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:39:47

Спасибо. А тип кабеля? Из-за сложности протяжки по дому, пущу по улице в гофре. Дом деревянный. Может подскажете, и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны? Раньше всю разводку в доме сделал НЮМом. Сегодня узнал, что он, оказывается, для жилья не годен(((

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

15.10.2012 в 11:39:50

Dale написал : класть надо

кому надо?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2012 в 11:40:20

Насяльника, Dale, каменка в парной. там не +25, как в таблицах ПУЭ. отсюда и такие сечения. имхо, это нужно только в жарком помещении, но делать лишнее соединение тоже не очень хорошо, отсюда и идея тянуть прямо от щитка толстый кабель

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:41:38

Dale написал : Хватит и 2,5. Но класть надо 6 мм.

Решил не рисковать, подключил в пробном режиме через 2,5 - начал греться несильно.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2012 в 11:43:06

alex-al, когда в парной будет +80, кабель и до +100 нагреться может...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

15.10.2012 в 11:43:46

Насяльника написал : кому надо?

может падению напряжения и нагреву? :)

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:44:37

Еще вопрос: можно кабель с многожильным проводом использовать исключительно из-за бОльшего комфорта монтажа?

0
Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

15.10.2012 в 11:45:11

alex-al написал : Спасибо. А тип кабеля? Из-за сложности протяжки по дому, пущу по улице в гофре. Дом деревянный.
Может подскажете, и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны? Раньше всю разводку в доме сделал НЮМом. Сегодня узнал, что он, оказывается, для жилья не годен(((

По улице, в гофре - ВВГ. Только гофру берите черную. NUM Тоже пойдет.

-"и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны?" Вот тут поподробнее. Что за распайка? Щит?

0
Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:45:43

andrewkhv, я и хочу 6мм.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу