Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:02:20

#3371211

Уважаемые господа! Просьба, подскажите, какое сечение выбрать для Харвии Тренди КИП-45 (4,5 кВт) однофазное подключение. В инструкциях на сайтах продавцов пишут 3х6 и автомат 20А: http://www.sauna-production.ru/index.php?prod=67.

В самой инструкции, в т.ч. на сайте производителя есть только электросхема, но для всех харвий от 4,5 до 9 кВт с сечением 3х10 с автоматом на 35А: http://www.harvia.fi/files/pdf_installation_info/27876/KIP_RUETPL.pdf

Спрашивал у продавцов - те без энтузиазма мямлют что-то невнятное. Интерес просыпается только, когда речь заходит о покупке...

Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

15.10.2012 в 11:22:25

#3371234

alex-al написал : Уважаемые господа! Просьба, подскажите, какое сечение выбрать для Харвии Тренди КИП-45 (4,5 кВт) однофазное подключение. В инструкциях на сайтах продавцов пишут 3х6 и автомат 20А: http://www.sauna-production.ru/index.php?prod=67.

В самой инструкции, в т.ч. на сайте производителя есть только электросхема, но для всех харвий от 4,5 до 9 кВт с сечением 3х10 с автоматом на 35А:
http://www.harvia.fi/files/pdf_installation_info/27876/KIP_RUETPL.pdf

Спрашивал у продавцов - те без энтузиазма мямлют что-то невнятное. Интерес просыпается только, когда речь заходит о покупке...

Длина кабеля какая? От щита до каменки.

Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:27:55

#3371241

около 20м.

Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

15.10.2012 в 11:33:49

#3371248

Тогда 6 кв мм и 20А. Но ток получается несколько больше. Но я бы поставил 20. Будет греться, можно поменять на 25.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

15.10.2012 в 11:36:44

#3371249

Хватит и 4мм2 пс . хотя для возможности поднять мощность каменки можно и 6 заложить.

Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

15.10.2012 в 11:38:26

#3371251

Насяльника написал : Хватит и 4мм2

Хватит и 2,5. Но класть надо 6 мм.

Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:39:47

#3371253

Спасибо. А тип кабеля? Из-за сложности протяжки по дому, пущу по улице в гофре. Дом деревянный. Может подскажете, и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны? Раньше всю разводку в доме сделал НЮМом. Сегодня узнал, что он, оказывается, для жилья не годен(((

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

15.10.2012 в 11:39:50

#3371255

Dale написал : класть надо

кому надо?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2012 в 11:40:20

#3371257

Насяльника, Dale, каменка в парной. там не +25, как в таблицах ПУЭ. отсюда и такие сечения. имхо, это нужно только в жарком помещении, но делать лишнее соединение тоже не очень хорошо, отсюда и идея тянуть прямо от щитка толстый кабель

Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:41:38

#3371258

Dale написал : Хватит и 2,5. Но класть надо 6 мм.

Решил не рисковать, подключил в пробном режиме через 2,5 - начал греться несильно.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2012 в 11:43:06

#3371260

alex-al, когда в парной будет +80, кабель и до +100 нагреться может...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

15.10.2012 в 11:43:46

#3371261

Насяльника написал : кому надо?

может падению напряжения и нагреву? :)

Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:44:37

#3371263

Еще вопрос: можно кабель с многожильным проводом использовать исключительно из-за бОльшего комфорта монтажа?

Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

15.10.2012 в 11:45:11

#3371267

alex-al написал : Спасибо. А тип кабеля? Из-за сложности протяжки по дому, пущу по улице в гофре. Дом деревянный.
Может подскажете, и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны? Раньше всю разводку в доме сделал НЮМом. Сегодня узнал, что он, оказывается, для жилья не годен(((

По улице, в гофре - ВВГ. Только гофру берите черную. NUM Тоже пойдет.

-"и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны?" Вот тут поподробнее. Что за распайка? Щит?

Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:45:43

#3371269

andrewkhv, я и хочу 6мм.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

15.10.2012 в 11:47:29

#3371272

alex-al написал : Может подскажете, и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны?

Мы ведем РКГМ 1х ХХ мм2 в трубе.

Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

15.10.2012 в 11:48:25

#3371273

andrewkhv написал : Насяльника, Dale, каменка в парной. там не +25, как в таблицах ПУЭ. отсюда и такие сечения. имхо, это нужно только в жарком помещении, но делать лишнее соединение тоже не очень хорошо, отсюда и идея тянуть прямо от щитка толстый кабель

Там не только сечение. Там еще и изоляция должна быть высокотемпературная.

alex-al написал : Еще вопрос: можно кабель с многожильным проводом использовать исключительно из-за бОльшего комфорта монтажа?

Какой насмотрели? :)

Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:48:45

#3371274

Dale написал : По улице, в гофре - ВВГ. Только гофру берите черную. NUM Тоже пойдет.

-"и тип кабеля для подводки к самой каменке от распайки внутри сауны?" Вот тут поподробнее. Что за распайка? Щит?

Насколько я понимаю, кабель от вводного щитка по улице до распайки в предбаннике перед сауной кабелем 3х6, а уже от него кабель какой-то жаростойкий в саму сауну на клемник каменки. Ввод в сауну сделаю в низу в 10 см. от пола - там не так жарко.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2012 в 11:48:58

#3371275

по-хорошему, нужно что-то типа ПРКА, ПВКВ использовать... http://electro-mpo.ru/card32952.html#.UHu_2tKiuUN

Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:50:22

#3371278

Dale написал : Там не только сечение. Там еще и изоляция должна быть высокотемпературная.

Какой насмотрели? :)

какой найду: нЮМ ИЛИ ВВГ, если такие бывают.

Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:52:02

#3371281

И еще вопрос: в распайке чем провода соединять? ВАГО нельзя?

Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 11:53:12

#3371287

Dale написал : Только гофру берите черную.

а почему черную?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2012 в 11:56:35

#3371298

серая на солнце быстро разрушается

Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

15.10.2012 в 11:58:29

#3371301

alex-al написал : какой найду: нЮМ ИЛИ ВВГ, если такие бывают.

Не бывает. В монтаже удобнее моножила. И надежнее.

alex-al написал : И еще вопрос: в распайке чем провода соединять? ВАГО нельзя?

Можно.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

15.10.2012 в 12:00:01

#3371303

BV написал : может падению напряжения и нагреву?

По нагреву 4 хватает, а по потерям на 20м . Ну будет 217 на каменке и что?

andrewkhv написал : каменка в парной. там не +25,

Там +40 Мах на полу где идет подключение. По типу отписался, используем исключительно РКГМ. У него допустимая температура изоляции соответствует. Коробка в парной нужна для замены если потребуется датчика температуры. В коммерческих банях выдерживает в среднем 3-5 лет. потом терморезистор изменяет свойства. А у датчика 4 провода подключения и длина штатного хвоста 2 метра.

Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 12:00:22

#3371304

Ок. Спасибо.

Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

15.10.2012 в 12:12:02

#3371320

У меня Харвиа Модерна 4,5 кВт в однофазном подключении. Датчик с родным проводом, без никаких коробок в парной. Ввод в парную до каменки и к светильнику - РКГМ 4 квадрата в металлорукаве. Соединение в с ВВГ-нг за пределами парной пайкой скрутки. Работает уже скоро 10 лет парилка - нет вопросов никаких. Автомат на С25 стоит.

Аватар пользователя
alex-al

Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

15.10.2012 в 12:19:42

#3371330

Vladimir_Vas, спасибо! А какой светильник? Наверное какой-то влаго-жаростойкий?

Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

15.10.2012 в 12:28:57

#3371343

alex-al написал : А какой светильник? Наверное какой-то влаго-жаростойкий?

Канешно! В банном магазине самый примитивный финский светильник - керамическое основание и стеклянный плафон. Он под самым потолком - там прогревается до 100-110 градусов. Светильник прикрыт решеткой из реечек липовых - там же прикупил. Датчик - 40 см от потолка, обычно я парюсь 85-90 градусов по этому уровню. За почти 10 лет парилка не потребовала ни ухода, ни ремонта. Хотя полки из абаши надо бы шлифануть. А липа на стенах и потолке до сих пор дает приятный запах! И выглядит - как новая.

Аватар пользователя
Dale

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

15.10.2012 в 12:48:22

#3371369

Насяльника написал : По нагреву 4 хватает, а по потерям на 20м . Ну будет 217 на каменке и что?

Защиты лучше работать будут. Для бани это актуально.