20.01.2009 в 09:32:33
доброго всем дня! Проблема такая. Сделали разводку электрики в частном доме. Схема выполнена таким образом. к дому приходит 3 фазы и N. Далее вводной 3-х фазный автомат,счетчик. Потом все это идет в бокс. На воде 2 узо. 30мАи 10мА. В схему узо 30Ма. включено несколько отдельных линий нагрузки,розетки,свет. В схему узо 10 ма ничего не включено,т.е. на выходных клеммах ничего нет. Как только включается второе узо, выбивает сразу 2 узо. то что под нагрузкой и то что без нагрузки. Что может быть ,ума не приложу? Отмечу что заземления на данный момент нет, земляные провода весят в воздухе!"
20.01.2009 в 10:05:55
Можно схему разрисовать?
20.01.2009 в 10:42:54
Вот схемка,правда не знаю чем она может помочь!
20.01.2009 в 10:50:05
Если УЗО правильно подключено (50% проблем), то в электропроводке где-то замкнуты ноль и заземление. В новой проложенной, как правило, нужно смотреть необработанные концы в розетках, выключателях, выводах светильников, распред. коробках. Иногда бывает, что смежники где-то "неудачно" перфоратором... Прозванить надо на месте, по инету не решить, кроме общих советов и предположений. Сначала убедиться в правильности подключения УЗО.
20.01.2009 в 11:07:22
что касается света, то 3-х провод сразу откусывался на входе в распаечную коробку.т.к. все светильники без 0. Заземление зделать пока неуспели, земля мерзлая, поэтому все концы приходящие к боксу от розеток весят в воздухе. Да и оба узо на разных фазах,оба без нагрузки работают нормально,отключаются в режиме теста. Как можно однофазное узо подключить неправильно когда есть два входа и два выхода? Если поменять местами ввод на узо. На удном с права фаза с лева 0 на другом с права 0 с лева фаза. Что нибудь изменится? Может ли быть проблема в 0, если имеется пеерекос фаз, и на о какой-то потенциал. Может это влиять нга работу узо,когда они в паре?
20.01.2009 в 21:53:34
а производитель УЗО кто ? КАК РЕКОМЕНДУЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ?
07.07.2011 в 01:33:37
на последний ( крайний справа) автомат подключен свет (3 линии), кабель N от него подключен к "чужому" УЗО.
Может ли это влиять на то , что при включении "среднего"(второго) УЗО выбивает УЗО №3 ?
07.07.2011 в 08:38:19
если вы возмете фазу после одного УЗО, а ноль после другого, то так оно и будет..
07.07.2011 в 10:02:08
ясно, значит нужно просто кинуть их на свой узо.
ещё вопрос - провода "земли" световой группы электрик оставил в щитке не подключёнными. Так правильно? Или это зависит от светового оборудования, где то есть земля , где то нет - и в зависимости от этого нужно действовать?
07.07.2011 в 10:46:08
должен был подключить в любом случае если в щите есть земля
Переделка зарядных устройств и не только
24.04.2012 в 20:43:14
Установил в квартире щиток со счетчиком. В этажном щитке установил двухполюсный автомат и УЗО на 300mA от пожара. Минут 5 полет был нормальный, а потом УЗО, установленное в подъезде начало выбивать. Причем УЗО, установленные в квартирном щитке, меньшего номинала (30mA), не реагируют. Пробывал отключать группы, которые запитаны не из под "квартирных" узо, все ровно выбивает.
Схема прилагается, может кто сталкивался с такой проблемой?
24.04.2012 в 21:19:28
Отключить автомат после счетчика - проверить если выбивает узо утечка в кабеле между этажным и квартирным щитком. Если не выбивает отключать последовательно N и автоматы линий без узо ( или прозвонить мегомметром ). Скорее всего пробивает тен на приточке, зря не поставили отдельное узо на вытяжку.
24.04.2012 в 21:49:08
gvg85 написал : Пробывал отключать группы
как отключали с нолями и землями? Проще помойму в квартирном щите просто откинуть и посмотреть, что с этого получится!
24.04.2012 в 21:50:44
Вентиляции пока нет, под нее планировал отдельный щиток. Кстати идея, может вводной кабель под нагрузкой где-нибудь дает утечку, без нагрузки держит нормально. Обидно будет, если в нем дело, кабель новый, ВВГшка 4*16, хоть и халявный. Сегодня уже поздно было эксперименты проводить, пока исключил УЗО из схемы, завтра буду разбираться.
24.04.2012 в 21:54:59
services написал : как отключали с нолями и землями? Проще помойму в квартирном щите просто откинуть и посмотреть, что с этого получится!
Просто автоматами, которые из под УЗО, в квартирном щите ни одно УЗО ни разу не отрабатывало, по логике дело во вводном кабеле!