доброго всем дня! Проблема такая. Сделали разводку электрики в частном доме. Схема выполнена таким образом. к дому приходит 3 фазы и N. Далее вводной 3-х фазный автомат,счетчик. Потом все это идет в бокс. На воде 2 узо. 30мАи 10мА. В схему узо 30Ма. включено несколько отдельных линий нагрузки,розетки,свет. В схему узо 10 ма ничего не включено,т.е. на выходных клеммах ничего нет. Как только включается второе узо, выбивает сразу 2 узо. то что под нагрузкой и то что без нагрузки. Что может быть ,ума не приложу? Отмечу что заземления на данный момент нет, земляные провода весят в воздухе!"

0
Аватар пользователя
Sonic

Местный

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

20.01.2009 в 10:05:55

Можно схему разрисовать?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.01.2009 в 10:42:54

Вот схемка,правда не знаю чем она может помочь!

0
Аватар пользователя
justis1

Местный

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

20.01.2009 в 10:50:05

Если УЗО правильно подключено (50% проблем), то в электропроводке где-то замкнуты ноль и заземление. В новой проложенной, как правило, нужно смотреть необработанные концы в розетках, выключателях, выводах светильников, распред. коробках. Иногда бывает, что смежники где-то "неудачно" перфоратором... Прозванить надо на месте, по инету не решить, кроме общих советов и предположений. Сначала убедиться в правильности подключения УЗО.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.01.2009 в 11:07:22

что касается света, то 3-х провод сразу откусывался на входе в распаечную коробку.т.к. все светильники без 0. Заземление зделать пока неуспели, земля мерзлая, поэтому все концы приходящие к боксу от розеток весят в воздухе. Да и оба узо на разных фазах,оба без нагрузки работают нормально,отключаются в режиме теста. Как можно однофазное узо подключить неправильно когда есть два входа и два выхода? Если поменять местами ввод на узо. На удном с права фаза с лева 0 на другом с права 0 с лева фаза. Что нибудь изменится? Может ли быть проблема в 0, если имеется пеерекос фаз, и на о какой-то потенциал. Может это влиять нга работу узо,когда они в паре?

0
Аватар пользователя
bor44

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

20.01.2009 в 21:53:34

а производитель УЗО кто ? КАК РЕКОМЕНДУЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ?

0
Аватар пользователя
sergserg

Местный

Регистрация: 14.11.2010

Ступино

Сообщений: 80

07.07.2011 в 01:33:37

на последний ( крайний справа) автомат подключен свет (3 линии), кабель N от него подключен к "чужому" УЗО.

Может ли это влиять на то , что при включении "среднего"(второго) УЗО выбивает УЗО №3 ?

0
Вложение
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

07.07.2011 в 08:38:19

если вы возмете фазу после одного УЗО, а ноль после другого, то так оно и будет..

0
Аватар пользователя
sergserg

Местный

Регистрация: 14.11.2010

Ступино

Сообщений: 80

07.07.2011 в 10:02:08

ясно, значит нужно просто кинуть их на свой узо.

ещё вопрос - провода "земли" световой группы электрик оставил в щитке не подключёнными. Так правильно? Или это зависит от светового оборудования, где то есть земля , где то нет - и в зависимости от этого нужно действовать?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

07.07.2011 в 10:46:08

должен был подключить в любом случае если в щите есть земля

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
gvg85

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Новокузнецк

Сообщений: 6

24.04.2012 в 20:43:14

Установил в квартире щиток со счетчиком. В этажном щитке установил двухполюсный автомат и УЗО на 300mA от пожара. Минут 5 полет был нормальный, а потом УЗО, установленное в подъезде начало выбивать. Причем УЗО, установленные в квартирном щитке, меньшего номинала (30mA), не реагируют. Пробывал отключать группы, которые запитаны не из под "квартирных" узо, все ровно выбивает.
Схема прилагается, может кто сталкивался с такой проблемой?

0
Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

24.04.2012 в 21:19:28

Отключить автомат после счетчика - проверить если выбивает узо утечка в кабеле между этажным и квартирным щитком. Если не выбивает отключать последовательно N и автоматы линий без узо ( или прозвонить мегомметром ). Скорее всего пробивает тен на приточке, зря не поставили отдельное узо на вытяжку.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

24.04.2012 в 21:49:08

gvg85 написал : Пробывал отключать группы

как отключали с нолями и землями? Проще помойму в квартирном щите просто откинуть и посмотреть, что с этого получится!

0
Аватар пользователя
gvg85

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Новокузнецк

Сообщений: 6

24.04.2012 в 21:50:44

Вентиляции пока нет, под нее планировал отдельный щиток. Кстати идея, может вводной кабель под нагрузкой где-нибудь дает утечку, без нагрузки держит нормально. Обидно будет, если в нем дело, кабель новый, ВВГшка 4*16, хоть и халявный. Сегодня уже поздно было эксперименты проводить, пока исключил УЗО из схемы, завтра буду разбираться.

0
Аватар пользователя
gvg85

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Новокузнецк

Сообщений: 6

24.04.2012 в 21:54:59

services написал : как отключали с нолями и землями? Проще помойму в квартирном щите просто откинуть и посмотреть, что с этого получится!

Просто автоматами, которые из под УЗО, в квартирном щите ни одно УЗО ни разу не отрабатывало, по логике дело во вводном кабеле!

0