Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста,как правильно подключить зависимый духовой шкаф и варочную панель neh 2300.3E (БОШ) к сети 220 вольт?Провод в комплекте не идет-какой именно марки желательно взять провод?На задней стенки нарисовано три варианта подключения(1N.2N.3N):o .Всего там четыре клеммы,не считая заземления(есть обозначения L1.L2.L3.N. РЕ-интересно,что они обозначают?:o

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

08.10.2007 в 21:54:56

#523654

Эти буквы означают что можно 3 фазы подключать. Но поскольку у вас 1 фаза (220 В), то берите 4 квадрата медный провод, 3 жильный и тяните к щитку.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.10.2007 в 21:57:47

#523657

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37067&highlight=%EF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5+%E2%E0%F0%EE%F7%ED%EE%E9+%EF%E0%ED%E5%EB%E8 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=462263&postcount=13

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

08.10.2007 в 22:09:49

#523667

Комментатор написал :

2КомментаторСпасибо за ответ!Меня итересует подключение от шкафа к самой розетке.Я так понял N-это ноль,L1/2/3 -это фаза,РЕ-это заземление?Фазу придется подключать сразу к трем клеммам L1/L2/L3?

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

08.10.2007 в 22:15:43

#523674

Там на L1/L2/L3 контактах должна быть заводская перемычка, если её нет, то соедините эти контакты вместе и присоединяйте к ним фазу, к контакту N присоединяйте ноль рабочий, а к РЕ- заземление.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

15.07.2008 в 12:36:34

#781765

Расскажу подробно. вчера работники собирали кухню . проложили провод от вывода розетки на эл плиту (провод сечением 3 на 4 в штробе) до того места где должна стоять духовка (пока там только свободное пространство) и закрыли все это дело фартуком с столешницец провод теперь валяется с заизолированной фазой одной под варочной поверхностью. но мне еще покупать и духовку как мне её подсоединить потом и варочную поверхность на этот провод? мощность варочной панели 7 кВт духовка потянет на 3 наверное еще. Выдержит ли провод? или надо тянуть отдельно от другой розетки, которая находится в фартуке, но для это придется просверливать столешницу и прокладывать провод от розетки до духовки.

0
Аватар пользователя
lahr

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

15.07.2008 в 13:20:22

#781796

сечением 3 на 4 в штробе)
Тут что-то не то. Вам нужно 6мм на варочную. 4мм будет на пределе. Адуховку отдельно, но определитесь точнее с мощностями.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

15.07.2008 в 16:03:09

#781933

почему не может быть? так и есть.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.07.2008 в 16:23:48

#781956

ruslan2005 написал : почему не может быть? так и есть.

Есть ЧТО?

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

15.07.2008 в 16:42:16

#781975

При полном включении всего провод не выдержит. Если не хотите тянуть новый - 3х4 защитите АВ С32, не больше и не включайте всё сразу. Новый - 3х8, или отдельно на духовку 3х2,5 (АВ С16), а варку 3х4

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.07.2008 в 16:57:37

#781991

dinamit007 написал : отдельно на духовку 3х2,5 (АВ С16), а варку 3х4

Отдельно на духовку 3х2,5 однозначно и 3х6 на плиту. Можно и 3х4,если есть желание нарушить требования нормативов и обрубить все концы для возможности установки в дальнейшем более мощной панели.

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

16.07.2008 в 22:42:06

#783378

dinamit007 написал : Новый - 3х8

Это вы где такой видели? В музее? ;)

2avmal - Очень уж неудобно шестёрку к панели подключать ;) Жёсткая...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.07.2008 в 14:11:16

#783807

Wazawai написал : Очень уж неудобно шестёрку к панели подключать Жёсткая...

Зато толстая. Правда, я считаю жесткой и неудобной для подключения моножилу где-то начиная с 16 квадратов. Не очень сподручно колечко гнуть. Зато после 25 квадратов 10 и 6 воспринимаются как баловство. Все в этом мире относительно. :)

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

13.05.2009 в 10:31:45

#1181021

а такой вопрос провод 3 на 2.5 нужен отдельный на автомат свой или же можно его использовать если на этом автомат есть разводка по еще нескольким розеткам в комнате?

0
Аватар пользователя
shlack

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

28.03.2010 в 16:26:48

#1732772

Подскажите пожалуйста, как грамотно выполнить подключение. Имеется:

  1. Независимая варочная панель Electrolux EHS60041x****, 6.4 кВт, провод 4-х жильный: коричневый, черный, синий, желто-зеленый. Сзади есть табличка с описанием подключения на 400 В или на 230 В - в этом случае предлагается соединить черный и коричневый провода. Вилки нет.

  2. Независимый духовой шкаф Zanussi ZOB 360X, 2 кВт, кабель обычный 3-х жильный, вилки нет.

  3. На кухне из стены торчит толстенный кабель с 5 жилами: три бело-черные, бело-синяя и желто-коричневая. Автомат на него - 40А.

Вопрос: можно ли подключать и духовку и варочную к этому кабелю? Что делать с 3-мя черно-белыми жилами и зачем их 3? Если нельзя подключать к нему духовку, как грамотнее всего подключить варочную - делать ли розетку или нет?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

28.03.2010 в 19:59:14

#1733171

shlack написал : можно ли подключать и духовку и варочную к этому кабелю? Что делать с 3-мя черно-белыми жилами и зачем их 3?

Три чёрно-белых, это три фазы, у Вас видно раньше была трёхфазная плита. Если у Вас есть трёхфазное питание, то конечно лучше использовать две фазы для варочной панели. А лучше всего вызвать специалиста, 380V не игрушка !!!

0
Аватар пользователя
shlack

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

28.03.2010 в 20:47:55

#1733258

Раньше плиты не было, это новый дом. С месяц там была подключена старая Электра, как временный вариант, когда ее подключал, то просто взял одну фазу, 2 заизолировал. Автомат стоит С40, 230/400 В, я думал там 230 В, а не 380, разве нет?

dmitriev01 написал : Три чёрно-белых, это три фазы, у Вас видно раньше была трёхфазная плита. Если у Вас есть трёхфазное питание, то конечно лучше использовать две фазы для варочной панели. А лучше всего вызвать специалиста, 380V не игрушка !!!

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

28.03.2010 в 20:54:17

#1733271

shlack написал : я думал там 230 В, а не 380, разве нет?

Скорее всего нет, раз из стены пять концов торчат.А счётчик у Вас трёхфазный стоит ???

shlack написал : Сзади есть табличка с описанием подключения на 400 В или на 230

На 400М предпочтительнее.

0
Аватар пользователя
shlack

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

28.03.2010 в 21:44:08

#1733422

Вот автоматы, счетчик, провод и схема подключения на варке.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

28.03.2010 в 22:12:55

#1733526

Да...фото посмотрел. У Вас питание 220V , видно вначале планировалось подать для питания плиты 380V ,а затем передумали. оттого и 5-ти жильный кабель. Стало быть варочную поверхность надо подключать по схеме 230V . Розетки вам надо специальные. ни одна обычная розетка такой ток не выдержит. Было бы не плохо видеть фото открытого щита.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

28.03.2010 в 22:26:41

#1733569

Определитесь с фазами в квартирном 5-жильном проводе. Потом подключайте. Так как у вас духовка и панель отдельно, то я бы поставил ещё одну коробку с автоматом и шиной на выход 5-жильного провода, а от него, или к нему, подвёл бы панель и духовку, это уже на усмотрение того, кто делать будет.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

28.03.2010 в 22:33:35

#1733589

shlack , если хотите по человечески всё сделать, пригласите специалиста с инструментом, пусть он Вам установит две такие розетки http://www.elec.ru/market/offer-14937311109.html только от нормального производителя.

0
Аватар пользователя
shlack

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

28.03.2010 в 23:40:22

#1733800

Вот щиток внутри, если это может что-то прояснить.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

29.03.2010 в 00:00:57

#1733860

shlack , там такая паутина...... Уже ничего прояснять вроде не надо, просто хотел посмотреть куда оставшиеся провода подключены.

0
Аватар пользователя
shlack

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

29.03.2010 в 00:07:52

#1733875

Честно говоря, я так и не понял, могу ли я использовать 2 фазы при подключении к 220В? Т.е., например, 2 фазы из 3-х завести на варочную панель, а одну, через автомат на 16А к духовке?

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

29.03.2010 в 00:16:29

#1733905

shlack написал : Честно говоря, я так и не понял, могу ли я использовать 2 фазы при подключении к 220В?

Нет не можете, так как две фазы это 380V, а у Вас однофазный ввод на 220V.

shlack написал : Т.е., например, 2 фазы из 3-х завести на варочную панель, а одну, через автомат на 16А к духовке

Это был бы идеальный вариант, но в Вашем случае потребуется добиться разрешения, заменить счётчик, переделать щитовую.

0
Аватар пользователя
shlack

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

29.03.2010 в 00:33:16

#1733951

Проверил отверткой-тестером этот кабель сейчас:

черно-белый провод №1 - лампочка в тестере горит ярко черно-белый-провод №2 - лампочка горит заметно тускнее черно-белый провод №3 - не горит

Что бы все это значило? Получается там нет 3-х фаз?

0
Аватар пользователя
ivQ

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 10

29.03.2010 в 01:07:49

#1734027

и двух тоже!

dmitriev01 написал : У Вас однофазный ввод на 220V

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

29.03.2010 в 02:31:10

#1734157

shlack написал : Проверил отверткой-тестером этот кабель сейчас:

черно-белый провод №1 - лампочка в тестере горит ярко черно-белый-провод №2 - лампочка горит заметно тускнее черно-белый провод №3 - не горит

Что бы все это значило? Получается там нет 3-х фаз?

Индикатор в таких случаях наводку показывает на соседних проводах...У вас там одна фаза где ярче всего горит индикатор. Вы бы ещё сечение провода написали...А то что то жидковато смотрится, может замалое сечение...

0
Аватар пользователя
shlack

Местный

Регистрация: 10.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

29.03.2010 в 13:32:55

#1734970

Диаметр жил минимум 3-3.5 мм, медь, одножильный

Комментатор написал : Вы бы ещё сечение провода написали...А то что то жидковато смотрится, может замалое сечение...