Вечер добрый!
Опытные добрые люди, подскажите, пожалуйста.
Имеется примерно такая предварительная схема разводки в доме:
(Цифры 1 2 4 и 6 - сечение 1,5 2,5 4 и 6 мм2, номиналы автоматов будут еще меняться)

Вопрос № 1.
Допустимо ли вот такое разделение нагрузки на каждую из трех фаз отдельно?
Возникнут ли проблемы, если какое-то время будет использоваться только одна из трех фаз, а остальные будут без нагрузки?

Вопрос № 2.

(Основной ноль - нулевая шина)
а) Подключение УЗО идет по такой схеме? (Направления проводов имеют значение?)
б) УЗО идет перед автоматом?

Вопрос № 3.

а) Возможно ли повесить на одно УЗО несколько автоматов?
б) Если возможно, то схема будет такой? ("Промежуточный ноль" - фактически просто общий контакт) Или лучше после УЗО поставить один автомат, после которого уже три с меньшим номиналом?
в) Подойдет ли одно общее УЗО на 10мА для кухонной группы из трех линий (мощная плита, духовка, чайник, микроволновка, пароварка, посудомоечная машина - иногда некоторые одновременно)? Или надо на 30мА?

Вопрос № 4.
а) Общего противопожарного УЗО на 300мА хватит на любой дом? Даже если есть протяженные цепи в сторону надворных построек (сырые влажные стайки с проводкой как после третьей мировой), в подвал?

Вопрос № 5.
а) Не многовато ли 10А автомата на освещение одной комнаты? Может, стоит использовать 6\8? Или объединить несколько комнат на один автомат?
б) На печку хватит 32А? (Провода медные 6мм2 под гипсокартоном)

Регистрация: 04.03.2009 Москва Сообщений: 437

1.оригинальный вид однолинейки. не все понятно куда и зачем.
a) рисунок можно понять по разному
б)
в) на розетки надо 30мА, на духовку, плиту можно не ставить

  1. Да.
    5 а).автомат защищает провод-кабель. У вас какой будет?
    б)Домик то в деревне. Хватит ли мощи на такую электрическую печку?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Непонятно назначение 3-х левых автоматов в каждой фазе
Да и вообще много странностей: УЗО 32А/10мА, УЗО 40А/10мА, включение дизеля без рубильника

Регистрация: 21.10.2012 Кемерово Сообщений: 7

ksiman Автоматы на каждой фазе - для частичного отключения в случае чего (отрубание основного автомата и выяснение причины, проведение ремонтных работ в одной части дома, и т.д.).
Вместо рубильника автомат, т.к. все равно дизель включается вручную (т.е. работает дизель - его автомат вкл, автомат левее (на фазе) - выкл и наоборот)

Хоть кто-нибудь ответьте хотя бы на один вопрос: можно ли нагрузить только одну фазу при простаивании двух других?

  1. схему не воспринимаю

в
2
а да(главное штоб узо позволяло запитывать на нижние контакты)
б да
3.
а да
б да
в 30мА

Регистрация: 21.10.2012 Кемерово Сообщений: 7

CAMPER написал :

Спасибо!

Нет основного и промежуточного нуля. Есть приходящий ноль и уходящий.

pgv написал :
Хоть кто-нибудь ответьте хотя бы на один вопрос: можно ли нагрузить только одну фазу при простаивании двух других?

В элементе. Все ограничивается вводным АВ.
Действительно по тех. условиям у Вас на вводе 3х40А?

Регистрация: 21.10.2012 Кемерово Сообщений: 7

Bladiclab написал :
Действительно по тех. условиям у Вас на вводе 3х40А?

Нет, схема предварительная была. В пятницу узнал у обслуживающих мастеров - разрешают брать из сети 63А. Поэтому будет вводной на 63А, а на ветках 40А+40А+50А.

Bladiclab написал :
Нет основного и промежуточного нуля. Есть приходящий ноль и уходящий.

Это был не ноль, а "ноль".

Просто если после УЗО у меня идет три автомата на розеточные группы, то я сначала должен нули от этих трех розеточных групп объединить в один (контактом, шиной), а затем уже получившийся один "общий" нулевой провод пропускать через УЗО, общее для этих трех автоматов? Я правильно понял?

На УЗО пришел ноль. Ноль после УЗО идет на нулевую колодку и с нее уже на силовые линии Ваших 3 АВ.

pgv написал :
В пятницу узнал у обслуживающих мастеров - разрешают брать из сети 63А.

Действительно круто. 5 этажка, 5 подъездная, 75 кв. с газом.

Вот для примера.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Bladiclab написал :
Вот для примера.

Это пример, как не надо делать

ksiman Это пример на выше поставленный вопрос. Связка УЗО и нескольких АВ.
А не сама суть электрической схемы.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Понятно

Регистрация: 21.10.2012 Кемерово Сообщений: 7

Bladiclab написал :
Вот для примера.

Спасибо огромное!
Значит я колодку просто назвал "промежуточным нулем". А в остальном, похоже, не ошибся.

ksiman написал :
Это пример, как не надо делать

Что здесь не так? (Чтоб знать просто)

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

pgv написал :
Что здесь не так? (Чтоб знать просто)

  • одна фаза (Вам надо 3 фазы)
  • 1п вводной автомат (надо 2п)
  • одно общее УЗО на всё
  • С16 на свет (надо С10)
  • С16 на плиту (надо С25 или С32)

Регистрация: 21.10.2012 Кемерово Сообщений: 7

ksiman написал :

  • С16 на свет (надо С10)
  • С16 на плиту (надо С25 или С32)

С этим понятно.

ksiman написал :

  • одна фаза (Вам надо 3 фазы)
  • одно общее УЗО на всё

Нет, почему же? Для розеток нужно именно одну фазу. А на вводе, где три фазы, так и стоит общее УЗО на 300мА.

ksiman написал :

  • 1п вводной автомат (надо 2п)

А вот этого не понял. Второй п для чего?

pgv написал :
А вот этого не понял. Второй п для чего?

Что бы разорвать и ноль и фазу при необходимости.

Регистрация: 21.10.2012 Кемерово Сообщений: 7

Rumato Ясно. Спасибо!