pgv
pgv
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Кемерово

Сообщений: 7

21.10.2012 в 19:16:50

Вечер добрый! Опытные добрые люди, подскажите, пожалуйста. Имеется примерно такая предварительная схема разводки в доме: (Цифры 1 2 4 и 6 - сечение 1,5 2,5 4 и 6 мм2, номиналы автоматов будут еще меняться)

Вопрос № 1. Допустимо ли вот такое разделение нагрузки на каждую из трех фаз отдельно? Возникнут ли проблемы, если какое-то время будет использоваться только одна из трех фаз, а остальные будут без нагрузки?

Вопрос № 2.

(Основной ноль - нулевая шина) а) Подключение УЗО идет по такой схеме? (Направления проводов имеют значение?) б) УЗО идет перед автоматом?

Вопрос № 3.

а) Возможно ли повесить на одно УЗО несколько автоматов? б) Если возможно, то схема будет такой? ("Промежуточный ноль" - фактически просто общий контакт) Или лучше после УЗО поставить один автомат, после которого уже три с меньшим номиналом? в) Подойдет ли одно общее УЗО на 10мА для кухонной группы из трех линий (мощная плита, духовка, чайник, микроволновка, пароварка, посудомоечная машина - иногда некоторые одновременно)? Или надо на 30мА?

Вопрос № 4. а) Общего противопожарного УЗО на 300мА хватит на любой дом? Даже если есть протяженные цепи в сторону надворных построек (сырые влажные стайки с проводкой как после третьей мировой), в подвал?

Вопрос № 5. а) Не многовато ли 10А автомата на освещение одной комнаты? Может, стоит использовать 6\8? Или объединить несколько комнат на один автомат? б) На печку хватит 32А? (Провода медные 6мм2 под гипсокартоном)

0
Вложение
BOE
BOE
Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

21.10.2012 в 23:51:13

1.оригинальный вид однолинейки. не все понятно куда и зачем. a) рисунок можно понять по разному б) в) на розетки надо 30мА, на духовку, плиту можно не ставить

  1. Да. 5 а).автомат защищает провод-кабель. У вас какой будет? б)Домик то в деревне. Хватит ли мощи на такую электрическую печку?
0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.10.2012 в 23:16:09

Непонятно назначение 3-х левых автоматов в каждой фазе Да и вообще много странностей: УЗО 32А/10мА, УЗО 40А/10мА, включение дизеля без рубильника

0
pgv
pgv
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Кемерово

Сообщений: 7

26.10.2012 в 17:24:16

ksiman Автоматы на каждой фазе - для частичного отключения в случае чего (отрубание основного автомата и выяснение причины, проведение ремонтных работ в одной части дома, и т.д.). Вместо рубильника автомат, т.к. все равно дизель включается вручную (т.е. работает дизель - его автомат вкл, автомат левее (на фазе) - выкл и наоборот)

Хоть кто-нибудь ответьте хотя бы на один вопрос: можно ли нагрузить только одну фазу при простаивании двух других?

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

26.10.2012 в 21:30:35

  1. схему не воспринимаю

в 2 а да(главное штоб узо позволяло запитывать на нижние контакты) б да 3. а да б да в 30мА

0
pgv
pgv
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Кемерово

Сообщений: 7

27.10.2012 в 05:31:22

CAMPER написал :

Спасибо!

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.10.2012 в 08:54:33

Нет основного и промежуточного нуля. Есть приходящий ноль и уходящий.

pgv написал : Хоть кто-нибудь ответьте хотя бы на один вопрос: можно ли нагрузить только одну фазу при простаивании двух других?

В элементе. Все ограничивается вводным АВ. Действительно по тех. условиям у Вас на вводе 3х40А?

0
pgv
pgv
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Кемерово

Сообщений: 7

28.10.2012 в 09:16:23

Bladiclab написал : Действительно по тех. условиям у Вас на вводе 3х40А?

Нет, схема предварительная была. В пятницу узнал у обслуживающих мастеров - разрешают брать из сети 63А. Поэтому будет вводной на 63А, а на ветках 40А+40А+50А.

Bladiclab написал : Нет основного и промежуточного нуля. Есть приходящий ноль и уходящий.

Это был не ноль, а "ноль".;)

Просто если после УЗО у меня идет три автомата на розеточные группы, то я сначала должен нули от этих трех розеточных групп объединить в один (контактом, шиной), а затем уже получившийся один "общий" нулевой провод пропускать через УЗО, общее для этих трех автоматов? Я правильно понял?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.10.2012 в 09:33:10

На УЗО пришел ноль. Ноль после УЗО идет на нулевую колодку и с нее уже на силовые линии Ваших 3 АВ.

pgv написал : В пятницу узнал у обслуживающих мастеров - разрешают брать из сети 63А.

Действительно круто. 5 этажка, 5 подъездная, 75 кв. с газом.

Вот для примера.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.10.2012 в 11:14:22

Bladiclab написал : Вот для примера.

Это пример, как не надо делать

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.10.2012 в 11:35:25

ksiman Это пример на выше поставленный вопрос. Связка УЗО и нескольких АВ. А не сама суть электрической схемы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу