Вечер добрый! Опытные добрые люди, подскажите, пожалуйста. Имеется примерно такая предварительная схема разводки в доме: (Цифры 1 2 4 и 6 - сечение 1,5 2,5 4 и 6 мм2, номиналы автоматов будут еще меняться)
Вопрос № 1. Допустимо ли вот такое разделение нагрузки на каждую из трех фаз отдельно? Возникнут ли проблемы, если какое-то время будет использоваться только одна из трех фаз, а остальные будут без нагрузки?
Вопрос № 2.
(Основной ноль - нулевая шина) а) Подключение УЗО идет по такой схеме? (Направления проводов имеют значение?) б) УЗО идет перед автоматом?
Вопрос № 3.
а) Возможно ли повесить на одно УЗО несколько автоматов? б) Если возможно, то схема будет такой? ("Промежуточный ноль" - фактически просто общий контакт) Или лучше после УЗО поставить один автомат, после которого уже три с меньшим номиналом? в) Подойдет ли одно общее УЗО на 10мА для кухонной группы из трех линий (мощная плита, духовка, чайник, микроволновка, пароварка, посудомоечная машина - иногда некоторые одновременно)? Или надо на 30мА?
Вопрос № 4. а) Общего противопожарного УЗО на 300мА хватит на любой дом? Даже если есть протяженные цепи в сторону надворных построек (сырые влажные стайки с проводкой как после третьей мировой), в подвал?
Вопрос № 5. а) Не многовато ли 10А автомата на освещение одной комнаты? Может, стоит использовать 6\8? Или объединить несколько комнат на один автомат? б) На печку хватит 32А? (Провода медные 6мм2 под гипсокартоном)