26.10.2012 в 14:20:05

Добрый день! У меня в квартиру приходит три фазы. Стоят автоматы, узо - собирал электрик найденный на этом форуме. Нужна консультация. Произошла следующая ситуация. Управляющая компания отключила ноль, который уходит в квартиру. Придя домой, ничего не зная об этом, я включил свет и он начал ярко гореть, а потом перегорели все включенные приборы(варочная панель, бойлер, трансформаторы на люстрах). Помогите разобраться в причине.
Электрик говорит что у меня неправильно собран щиток.
Кто то говорит что, в трех фазах нельзя отключать ноль, что при включении света одна из фаз уходит в ноль, происходит перекос фаз.

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

26.10.2012 в 14:33:29

Произошла обычная ситуация - обрыв нуля в трехфазной сети, в следствие чего на потребители подается межфазные 380 вольт из-за неравномерной нагрузки на фазы (Меандр снимал видео: http://meandr.ru/texts/text4.html)

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.10.2012 в 14:37:20

При подключении 3-х фаз ноль отключать категорически нельзя! Из-за перекоса напряжений по фазам всё и погорело:(

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.10.2012 в 14:38:43

МастерЛомаст написал : Управляющая компания отключила ноль, который уходит в квартиру..

Форменный теракт.

МастерЛомаст написал : Электрик говорит что у меня неправильно собран щиток.

Мягко говоря, валит с больной головы на здоровую.

МастерЛомаст написал : Кто то говорит что, в трех фазах нельзя отключать ноль, что при включении света одна из фаз уходит в ноль, происходит перекос фаз.

Примерно так.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.10.2012 в 14:39:20

МастерЛомаст написал : Управляющая компания отключила ноль, который уходит в квартиру.

на каком основании? За неуплату?

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

26.10.2012 в 14:48:56

ksiman написал : При подключении 3-х фаз ноль отключать категорически нельзя!

При однофазных электроприборах, подключенных в такую сеть.

МастерЛомаст написал : Управляющая компания отключила ноль, который уходит в квартиру.

Какого черта??? Так должны были фазы отключить, так как именно по ним подается напряжение.

0
МастерЛомаст
МастерЛомаст
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 7

26.10.2012 в 14:53:03

Отключили за неуплату. До этого общался с техником и электриком, они отрицали свою вину. Позвонил в управляющую компанию, объяснил ситуацию. Прислали людей извинились, сказали что все оплатят и электрика накажут. Как в сказке ))) Всем спасибо.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.10.2012 в 14:54:40

Не полная информация. Что за работы проводились? Кто вызывал? Хорошо бы фото эт. щита.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.10.2012 в 14:55:51

Вот все и прояснилось (недостающая информация).

0
Kubera
Kubera
Местный

Регистрация: 11.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 300

27.10.2012 в 02:32:54

МастерЛомаст, а зачем вобще было делать питание розеток и освещения с разных фаз :confused: Если есть возможность , то запитайте освещение и розетки с одной фазы, а трехфазное оборудование с трех фаз (если такое имеется):)

0
leonard
leonard
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

27.10.2012 в 10:22:18

Подайте в суд что вам поставщик намеренно отключил нуль что бы нанести ущерб вашему имуществу, иск им предъявите. И знаете что я вам скажу, даже если фантастически предположить такой расклад то и в этом случае суд не удовлетворит ваши требования. В противном случае компанию завалят подобными исками:D