28.10.2012 в 16:26:10
Здравствуйте.
Покритикуйте пожалуйста щиток.
Частный дом. Ввод в дом будет осуществляется кабелем ВВГ 6 мм.кв от внешнего щитка (где находится щетчик) к внутринему (в котором установлены аппараты защиты) и составляет 10 м.
Буду очень признателен за вашу критику.
Забыл еще добавить система заземления ТТ.
28.10.2012 в 18:23:24
Свет и розетки под одним УЗО *это плохо. Можно, елси нет бра вывести освещение вообще из под УЗО. На розетки мокрой зоны(ванная и СМ) я бы поставил отдельное узо. Номинал Узо лучше увеличть до 63А.
28.10.2012 в 19:17:20
Освещение из под УЗО не получится, система заземления ТТ. РЕС как бы запрещает испольхование УЗО с большими токами.
28.10.2012 в 19:32:08
negr написал : Освещение из под УЗО не получится, система заземления ТТ. РЕС как бы запрещает испольхование УЗО с большими токами.
Добавьте ещё хотя-бы парочку УЗО - на свет и на стиралку
28.10.2012 в 19:42:24
Так будет лучше?
28.10.2012 в 19:50:51
номинал узо больше. 63А. Причем тут РЭС и УЗО. Холодильник можно из под УЗО убрать, воизбежание порчи продуктов.
28.10.2012 в 20:03:54
CAMPER Зачем УЗО на 63А если вводной автомат на 32А? Холодильник подключайте как Вам удобнее.
Я бы добавил ещё УЗО на розетку в ванной и снизил дифференциальный ток первого УЗО до 100мА, чтобы он помимо противопожарной функции также ещё и людей защищал - ТТ всё-таки :)
И ещё разделил-бы 14 розеток на парочку групп (по комнатам):)
28.10.2012 в 20:35:59
negr написал : Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста щиток.
Есть однолинейная схема? Какой кабель используется в группах? Я так пронимаю все устройства защиты двухмодульные?
negr написал : Частный дом. Ввод в дом будет осуществляется кабелем ВВГ 6 мм.кв от внешнего щитка (где находится щетчик) к внутринему (в котором установлены аппараты защиты) и составляет 10 м.
Буду очень признателен за вашу критику. Забыл еще добавить система заземления ТТ.
Непонятно почему на одном АВ висит освещение разных помещений: экономия на АВ даже для ABB, LEGRAND совсем небольшая (Китай стоит до 100 р. за двухмодульный АВ - в будщем можно заменить), или есть желание сэкономить на боксе щита? Два УЗО - поддерживаю, очевидная экономия против отдельных дифавтоматов на группах. Да, как тут уже сказали: номинал УЗО должен быть на "ступеньку" выше номинала АВ, после которого оно идет.
29.10.2012 в 00:16:20
ksiman написал : Я бы добавил ещё УЗО на розетку в ванной и снизил дифференциальный ток первого УЗО до 100мА, чтобы он помимо противопожарной функции также ещё и людей защищал - ТТ всё-таки :)
Исправил.
bee-master написал : Есть однолинейная схема? Какой кабель используется в группах? Я так пронимаю все устройства защиты двухмодульные?
Только вводной АВ 2р.
Непонятно почему на одном АВ висит освещение разных помещений
Можно конечно было бы сделать отдельно АВ на каждое помещение, но сделал через соеденительные коробки, где соединено освещение нескольких помещений. А если схему сделать так, будет не плохо?
29.10.2012 в 00:58:10
ksiman написал : снизил дифференциальный ток первого УЗО до 100мА, чтобы он помимо противопожарной функции также ещё и людей защищал - ТТ всё-таки
100 мА это смертельный ток, никого он не защитит.
29.10.2012 в 06:57:54
Rumato написал : 100 мА это смертельный ток, никого он не защитит.
УЗО 300мА и более - противопожарное УЗО 100мА и менее - для защиты людей от поражения эл.током.
29.10.2012 в 06:59:24
ksiman написал : УЗО 100мА и менее - для защиты людей от поражения эл.током.
нет. защита человека - 30 и 10мА
29.10.2012 в 09:44:42
ksiman написал : УЗО 100мА и менее - для защиты людей от поражения эл.током.
вы ошибаетесь
29.10.2012 в 10:12:10
ksiman написал : УЗО 300мА и более - противопожарное УЗО 100мА и менее - для защиты людей от поражения эл.током.
Источник утверждения?