negr
negr
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Киев

Сообщений: 13

04.11.2012 в 01:04:01

Схему переделал с учетом всех ваших замечаний. И еще если у меня ввод в дом осуществляется кабелем 6 мм.кв, значит у меня идет соединение полностью от вводного АВ к автоматам, что распределяют нагрузку, этим же кабелем, это правильно?

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

04.11.2012 в 02:00:31

negr написал : Схему переделал

А зачем Вам контактор на три полюса ?

negr написал : кабелем 6 мм.кв, значит у меня идет соединение полностью от вводного АВ к автоматам, что распределяют нагрузку, этим же кабелем

не менее

0

И это пройдёт ...

negr
negr
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Киев

Сообщений: 13

04.11.2012 в 16:39:56

serj12 написал : А зачем Вам контактор на три полюса ?

В Hager контактор на два полюса есть только безшумный ESN240B (40 А, 2р), он дороже.

0
negr
negr
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Киев

Сообщений: 13

11.11.2012 в 17:22:33

Если уже никто не критикует, значит можно собирать щиток по схеме пост №23?

0
negr
negr
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Киев

Сообщений: 13

18.11.2012 в 18:16:05

Форумчане скажите, пожалуйста, а почему нельзя собирать щиток по схеме пост №10?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.11.2012 в 18:26:27

negr написал : Форумчане скажите, пожалуйста, а почему нельзя собирать щиток по схеме пост №10?

Можно и по этой схеме:)

0
negr
negr
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Киев

Сообщений: 13

08.12.2012 в 01:36:58

Большое спасибо всем откликнувшимся.

0
Ri
Ri
Новичок

Регистрация: 31.07.2012

Иркутск

Сообщений: 34

08.12.2012 в 12:46:58

Вам уже советовали на "мокрое" помещение поставить УЗО на 10 mA. Непонятно почему вы весь свет в доме посадили на один АВ, а на розетки сделали аж 4 - будете бегать включать свет в щитке в темноте.

0
Вложение